Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 08.01.2014, 14:22 » |
|
Z hlavního rozvaděče mi vede kabel CYKY 3x2,5 který je jištěn B/16A k malému rozvaděči do garáže na který jsou napojeny 3 zásuvkové okruhy jištěny 3 jističi B/16 A. Vyhovuje to?
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2014, 14:34 » |
|
Chybí délka kabelu, ale obecně průřez kabelu vyhovuje jištění. Edit: není jasné, co vlastně má vyhovovat- průřez kabelu, jištění, úbytek napětí, impedance...?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2014, 14:43 » |
|
Délka kabelu je cca 13 m,jde mi o to jestli vyhovuje průřez přívodního kabelu když jsou na něj napojeny další tři okruhy, kolik na něj může být připojeno jěště okruhů např okruhů světelných?
|
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2014, 14:46 » |
|
Já bych se spíš pozastavil nad tím, že máte v garáži tři okruhy (na co?). Že zřejmě nejsou chráněny proudovým chráničem a že není splněna podmínka selektivity. Kabel to snese.
Oprava 2 zásuvkové okruhy,protože je to garáž dílnou a je tam celkem 16 zásuvek a 1 světelný okruh, chránič je zde použitý.Elektr oinstalaci dělal před lety elektrikář a teď budu muset udělat revizi.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2014, 14:53 » |
|
Potřebujete revizi výchozí nebo pravidelnou? - pokud výchozí máte z doby, kdy to bylo zřízeno, tak tam by mělo být jasně prezentováno jako výsledek revize, jestli to vyhovuje s ohledem na normy, které tenkrát platily - pokud nemáte z té doby výchozí a potřebujete ji nyní, je to trochu složitější, protože se normy a z toho plynoucí požadavky mění, viz např. odpověď p. J.Š. Svejkovskýho a tam není odpověď tak jednoznačná, o tom už se tady vedla dlouhá diskuse.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2014, 14:56 » |
|
Vy budete dělat revizi?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Štěpán

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2014, 15:00 » |
|
nevyhovuje. S ohledem na to co můžete připojit v garáži nevyhovuje nic. Kabel přetíženej, jistič v domu přetíženej. Jestli bude k.o. dřív jistič, nebo kabel to nevím, ale pokud to budete využívat naplno, nevydrží ani jeden.
Doporučené řešení: podle vzdálenosti, uložení a dat výrobce vypočítat proudovou zatížitelnost kabelu a podle ní upravit jištění v domu a: a/ stejný jistič osadit jako hlavní do garáže b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)
Podotýkám, že odpověď neřeší nic jiného než proudové hodnoty, o chrániči, vodiči pospojení, popř. eps si popovídejte s elektrikářem co vám toto stvořil...
|
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2014, 15:01 » |
|
Vy budete dělat revizi?
Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.
|
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2014, 15:07 » |
|
nevyhovul...
Jak to přetížen když délka i jištění přívodního kabelu vyhovuje? pochybuju že budu miít zátiženy oba zásuvkové okruhy na jednou.
|
|
|
|
|
solimek
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.01.2014, 15:31 » |
|
Jak tedy zabráníte přetěžování jističe v hlavním rozvaděči? Teoreticky (a i v praxi než se uživatel naučí co může a nemůže zapnou najednou) může být obvod a i kabel zatížen proudem překračujícím jak 16A jistič, tak i cca 25A kabelu.
To se vám ale může povést i u jednoho zásuvkového obvodu s více zásukami, že?
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.01.2014, 15:34 » |
|
nevyhovuje. b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)
Soudobost? Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 08.01.2014, 15:51 » |
|
Soudobost? Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?
Asi tak pane Hrudo, jen mě zajímá jak jsem to tady popsal zda to projde revizí... o to mi jde.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2014, 15:56 » |
|
Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.
Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 08.01.2014, 15:58 » |
|
Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.
CNC má samostatný okruh 5x2,5 16 A jde mi jenom o ty zásuvky...
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2014, 16:02 » |
|
Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím. Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2014, 16:37 » |
|
Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím. Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...
Ale na něj jsou připojeny další tři okruhy viz foto
|
|
|
|