1-Honza
|
|
« kdy: 22.10.2014, 17:22 » |
|
V panelákovém bytě se kamarád rozhodl (nebo spíš jeho manželka rozhodla), že si pořídí indukční plotnu na 400 V. Protože se třífázový elektroměr nevešel do původního rozvaděče, byla zakoupena elektroměrová skříň. Problém nastal, když jsme se od revizáka dozvěděli, že přívodní kabely mají být zazděné. Přitom v připojovacích podmínkách Čezu je uvedeno, že kabely mohou být i v trubkách. Tak jak to tedy má být? Jinak elektroměrová skříň má vývodky ze spodní strany a bude hned vedle starého rozvaděče na zdi. Původní plán byl dát kabely do kovových trubek a jít skrz bok starého rozvaděče.
|
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #3 kdy: 22.10.2014, 17:43 » |
|
Problém nastal, když jsme se od revizáka dozvěděli, že přívodní kabely mají být zazděné. Přitom v připojovacích podmínkách Čezu je uvedeno, že kabely mohou být i v trubkách. Tak jak to tedy má být?
Zvažte, čí vyjádření má větší právní sílu. Do panelů se kabel jaksi špatně zazdívá, bez jejich pevnostního narušení.
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2014, 18:24 » |
|
Závazná legislativa odkazuje na PPDS. Uvádím situaci u E.ONu, u ostatních distributorů to bude stejné:
V souladu s platným zněním zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění (energetický zákon, dále jen EZ),vydává E.ON Distribuce, a.s., (dále jen ECD) jako držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční sítě v rámci své působnosti technické požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u odběratelů a malých výroben připojovaných k distribučním sítím nízkého napětí. … 8.3. Hlavní domovní vedení Hlavní domovní vedení je elektrické vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. HDV začíná na výstupních svorkách v přípojkové skříni a je majetkem odběratele. V budovách s nejvýše třemi odběrateli není nutné HDV a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně. V bytových domech a objektech občanské výstavby, kde je to vhodné, se zřizuje více hlavních domovních vedení, viz ČSN 33 2130 pomocí rozvodnice. HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeno v soustavě TN-C co nejkratší cestou a je nutno volit takové provedení a uložení aby byl ztížen neoprávněný odběr, nebo neoprávněná dodávka elektřiny. Provedení HDV musí být vodiči se stejným průřezem po celé délce vedení bez přerušení, s výjimkou přerušení k elektroměrům. Je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu. Odbočka k měřícímu zařízení (elektroměru) musí být z celistvých vodičů min 6 mm2 Cu a po celé délce bez přerušení, bez krabic a zbytečných ohybů. Místo pro odbočení musí být upraveno pro zaplombování. HDV a odbočky k elektroměrům musí být provedeno tak, aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů – např. v ochranných trubkách, kanálech, dutinách konstrukcí apod.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2014, 19:01 » |
|
4.2 Hlavní domovní vedení HDV je vedení od HDS až k odbočce k poslednímu elektroměru. Systém HDV a jeho provedení se volí podle dispozice budovy. V budovách nejvýše se třemi odběrateli, tj. obvykle v rodinných domcích, není nutné zřizovat HDV a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z HDS za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS. V budovách s více než třemi odběrateli se zřizuje od HDS jedno nebo podle potřeby více hlavních domovních vedení. HDV musí být provedeno v soustavě TN-C
musí být provedeno v souladu s platnými technickými normami
musí být vedeno co nejkratší trasou
musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny
musí být provedeno tak, aby byla jeho výměna možná bez stavebních zásahů
vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení a kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby
části instalace, vedené po budově, musí být uloženy v omítce z vnější strany
obvodového zdiva budovy
části vedení, procházející půdou a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových nebo ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic
elektrorozvodn á jádra, kterými prochází HDV, musí být upravena pro zaplombování
průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení, minimálně však 4×16 mm2 Al nebo 4×10 mm2 Cu Provedení HDV v plastových vkládacích instalačních lištách není přípustné!
Takže pokud umístíte vedení do trubky, krom toho, že to nebude na chodbě nic moc, není to v rozporu s PP, protože např nelze zasekat kabel do panelu.
|
|
|
|
|