Bude se připojovat do spínačů, které jsou vidět na stěně?
Já osobně bych neměl problém s kabelem např. H07 RN-F, který by byl v úseku mezi stěnou a kloboukem volně s dostatečnou rezervou, klidně i pod nádobou, pokud tam bude přiměřená vůle.
Nepředpokládám nějaký velký pohyb mezi nádobami...
Pod izolační obal bych ho kvůli chlazení určitě nedával.
Také si myslím, že na stěně, kde jsou spínače, tak stačí lišta a pak volně ohebným kabelem jako je H07RNF s pláštěm z neoprénové pryže. Obvykle volíme minimální průřez 2,5 mm2 pro lepší mechanickou pevnost.
Je to podobné řešení jako připojování všech pevně instalovaných spotřebičů i strojního zařízení. Chráničky dáváme jen tam, kde hrozí mechanické poškození.
Plášť uvedeného kabelu a pryžová isolace žil na jmenovité napětí 600/1000 V s poloměrem ohybu 10xD je velice vhodné, jak pro pevné uložení, nebo příležitostně pohyblivé použití.
Mám za to, že zásobník vody stojí volně na zemi. Ekvivalentem je Olflex 110 černý
Na plášť bojleru se kabel nepřipevňuje. V návodu výrobce by měl být způsob připojení popsaný.