Bohužel to vyšlo tak, že při dodatečné a neplánované realizaci půdní vestavby sádrokartonem musely být střihnuty kabely CYKY do spodních pater (jeden kabel ke dvěma zásuvkám) a jeden kabel pro jedno 60W světlo. Přesekání instalace ve spodních patrech je prakticky vyloučené....
Zásuvky budou využívány příležitostně ručním nářadím, max. 2kW celkem...
A nastavení kabelu vložením spojovacích krabic vychází tak, že krabice (jedna pro světlo a jedna pro zásuvky) budou za radiátorem.
Krabice za radiátorem se mi jeví jako lepší řešení než spojka (byť technicky sebelepší) v rockwoolu za SDK deskou.
Jak byste tu situaci řešili vy ?
#116#
Já bych situaci řešil tím, že bych zapřemýšlel a vymyslel bych řešení takové, aby krabice byly přístupné, jak praví platné ČSN. V případě poruchy uprostřed zimy budete odstavovat ÚT, vypouštět systém a demontovat radiátor, aby jste zjistil, jestli náhodou není porucha např. v oné krabici?
Na rekonstrukci máte jistě projekt, tak nemusíte ani přemýšlet co s tím, přemýšlet měl už projektant.