Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
5-52 ukládání vedení.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2023, 08:06 » |
|
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
A právě proto hned první správná odpověď Milana Hudce  Zjednodušeně. Pokud mám v liště pouze vodiče se základní izolací, musí lišta splňovat požadavky na pevnost víka, kdy jej smím odstranit pouze s použitím "hrubé" síly, nebo nástroje. VIz požadavky normy. Pokud je v liště kabel, mohu použít jakoukoliv vkládací lištu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2023, 19:36 » |
|
Pokud je v liště kabel, mohu použít jakoukoliv vkládací lištu.
Akú "akúkoľvek" lištu máte na mysli, ktorá by bola vhodná len pre káble? Naozaj poznáte takú, čo sa podľa výrobcu má otvárať rukou, a preto nie je podľa návodu vhodná pre uloženie vodičov v základnej izolácii..? ? ..ja som sa zatiaľ s takou ešte nestretol.. Mám za to, že každá vkladacia lišta je vo svojej podstate prídavná izolácia ktorá spĺňa požiadavku na ochranné opatrenie podľa 412,.. a že teda automaticky je každá aj vhodná na uloženie vodičov v základnej izolácií... Pokud byl elektrikář fuňe,
A pokiaľ nebol?.. Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2023, 21:09 » |
|
.. Mám za to, že každá vkladacia lišta je vo svojej podstate prídavná izolácia ktorá spĺňa požiadavku na ochranné opatrenie podľa 412,.. a že teda automaticky je každá aj vhodná na uloženie vodičov v základnej izolácií... A pokiaľ nebol?.. Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?
To se pletete. Viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, například tabulka Tabulka A.52.1
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2023, 21:12 » |
|
To se pletete. Viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, například tabulka Tabulka A.52.1
Pan Lovacký se neplete, on jen ještě zřejmě neviděl lištu, ze které spadne víko samo při trochu větším průvanu.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 04.05.2023, 08:08 » |
|
Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?
Ano, pokud je použita lišta s dvojitým zámkem nejde o porušení normy, ale profesní úrovně.
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2023, 14:59 » |
|
IP 20 je u lišty LV 11x10 a kanálů EKE uvedeno správně.
V 5.52, tab.A52.1 sú pre izolované vodiče stanovené dve podmienky:.. 1. zloženie krytu nástrojom alebo zámerným úkonom,... a (v norme nie je „alebo“) 2. minimálne IP musí byť 4X, alebo XXD (max. 1mm) IP20 pre LV11x10 a typ EKE teda znamená, že tieto sú kvôli nedostatočnému krytiu IP20 pre izolované vodiče nepoužiteľné, čo hlavne pri tej najmenšej LV11x10 mi príde z praktického pohľadu dosť na škodu.. Navyše v katalógu pre lištu LV11x10 nie je uvedený žiadny priemer káblu pre ktorý by bola vhodná,..(v tabuľke str. 73 sú káble od priemeru 6mm.., a napr. CYKY2x1,5 má priemer cca 8mm).. Takže vlastne ani z hľadiska uloženia kábla je pre silnoprúd nepoužiteľná (ani kábel-str.73,.. a ani vodiče-IP20..) Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ? Alebo kde a v čom sa mýlim..? (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2023, 15:02 » |
|
Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.
Vždyť norma ČSN EN 60529 pro definici a zkoušení IP kódu toto neumožňuje, viz výstřižek. Nebo se pletu?
|
Elektrikář
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 05.05.2023, 15:14 » |
|
Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ? Alebo kde a v čom sa mýlim..? (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)
Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 06.05.2023, 05:37 » |
|
Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.
Viem, ..no keď si pozriete dajaké datashety "oznamovačiek", tak do priemeru 6mm ich je zanedbateľné minimum.. a navyše podľa tej katalógovej tabuľky to vyzerá tak, že Kopos do tej najmenšej lišty ani žiadne káble nechce... (a vodiče nemôže..  ) Pritom tá LV11x10 je naozaj ideálna na vodiče, (ale i oznamovačky jak píšete), .. Ja len nerozumiem tomu trvaniu na IP20 (podľa výkresu to vyzerá na IP4X v pohode), a zámok tiež nevyzerá, že by pri správnom osadení nedržal... No, ...ale šak výrobca v datashete rozhoduje o tom, že jaké bude mať jeho výrobok na trhu uplatnenie,..a pre mňa osobne je táto LV11x10 v tomto nastavení parametrov prakticky nepotrebná.. Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.
Jjjj,..je otázka, či sa taký nástroj bude niekedy vôbec vyrábať..a potom ho niekto aj používať... :-)
|
|
|
|