x951
|
|
« kdy: 30.05.2006, 13:35 » |
|
<p>Při řešení úplně jiné věci jsem si náhodou všiml následujícího: Elektrika nám vede komínem. Je to z doby, kdy jsem ještě ani nebyl na světě (začátek 70.let), takže nevím, proč to tak udělali. Zřejmě je to důsledek toho, že ten dům nemá žádnou stupačku, takže když je třeba něco přidat, není kudy. Nicméně přímo do té stejné šachty asi před deseti lety připojili ještě plynový kotel. Ten má sice plechové vyvložkování, ale skutečně kotel i elektrika jsou ve stejné šachtě. Ve vedlejší šachtě je ještě další kotel a následují dvě nevyužité šachty. Ten kabel vede ze sklepa do 2.podlaží, kde napájí bojler na ohřev vody. Je to vyhrazený obvod 16A s blokováním na nízký tarif. Ten kabel je trochu silnější než jiné kabely, ale prostě vede skrz komín.
Otázka: Může to tak být, nebo se ti lidi, co to udělali, zbláznili? Sice to tam těch 10 let takto spolehlivě slouží, ale nějak se mi to nezdá. Jestli to tak být nemůže, stačilo by natáhnout nový kabel do některé z těch nevyužitých šachet?</p>
|
|
|
|
|
Marek Vinkler
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2007, 20:47 » |
|
A mohu v komíně použít kabely CYKY i CYKYLo? Potřebuji komínem natahat více kabelů, světelné i zásuvkové okruhy. mohu mít v instalační trubce většího průměru více kabelů? Nebo je lepší použít více trubek kvůli chlazení kabelů ap. Díky za odpověď.
|
|
|
|
|
|
Marek Vinkler
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2007, 20:27 » |
|
Komín, který mám k dispozici je naprosto nevyužitý. Přemýšlím, že natahám tímto komínem rozvody v RD pro první i druhé patro. Průřezy vodičů budou 3x1,5 pro světlo, 3x2,5 pro zásuvky a jeden třífázový pro sporák + trouba. Zásuvkové okruhy plánuji samostatné pro každé patro, světelné taktéž. Zbytek bude zejména pro kuchyň, kde budou nejméně 4 zásuvkové okruhy (mikrovlnka, myčka, malý průtokáč a ostatní spotřebiče) + třífázový přívod pro troubu a sporák. Čili docela dost vodičů a to vše táhnuto z přízemí, kde bude rozvaděč. Nevím jestli by nebylo lepší mít v každém patře rozvodnou skříň, ale to mi zase nepřipadá estetické. Je pravda, že v kuchyni bych ji asi mohl schovat za linku. Tak bych zase v komíně tahal jen jeden kabel ne? Jak tohle řešíte ve vícepatrovýchd omech vy? Jo a ještě by mě zajímalo, jestli může být rozvodná skříň ve sklepě, kde je také plynoměr. Díky za odpověď. Snad jsem vás nevyčerpal dotazy :-)
|
|
|
|
|
Marek Vinkler
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.03.2007, 22:06 » |
|
Omlouvám se, o víkendu zkusím prolézt celou diskuzi. Zatím jsem hledal jen klíčové slovo "komín".
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2007, 14:06 » |
|
To Vinkler: To, co chcete poradit, je vlastně celý bytový rozvod. Nejlépe je se spojit s odborníkem, dát mu seznam kabelů i spotřebičů a ten vám poradí s celou instalací včetně toho, zda se nevyplatí pro jednotlivá podlaží podružné rozvodnice, tak jak jste to sám uvedl. Obecně platí pro vedení a zatěžování kabelů podle způsobu uložení speciélní ČSN. Obecně se dá říci, tam kde předpokládáte velké zatížení vůči průřezu (sporák, jiné případné tepelné spotřebiče), veďte kabel samostatně. Ty světelné a některé zásuvkové můžete svazkovat. Konkrétně vám ale na tak široký dotaz odpoví pouze odborník dle konkrétní situace. Z toho, co píšete vyplývá, že si budete dělat kompletní elektroinstala ci, v tom případě opravdu nemůžete čekat od nás konkrétní návrh instalace. My vám poradíme z jednotlivostmi jako je ten komín apod., ale celý návrh tady nečekejte. Ostatně budete potřebovat projektovou dokumentaci a výchozí revizi zařízení.
|
G.F
|
|
|
Pacholik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.04.2007, 23:48 » |
|
Pozor na ty komíny!!! Nejde tady o problém elektrikářský, ale o problém požární potažmo kominický.
Komín lze použít pro vedení rozvodů pouze poté, kdy: 1/ bude trvale vyřazen z provozu a 2/ odborně zaslepen a to i na komínové hlavici a 3/ bude tento stav zachycen v revizní zprávě od kominíků a 4/ bude vše součástí příslušné stavební dokumentace.
Pak z hlediska požárního ano a není v tom problém.
|
|
|
|
František Háček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2007, 20:51 » |
|
Vážení. Dřív se do komínů zazdívaly trámy. No my starší to známe. Jo a jako zazdít nebo ukotvit panceřku je hotové neštěstí jak radíte. To jako panceřku s tepelnou izolací i když je možnost vzplanutí azí. Notak, Vadaska je krásná věc a bez ní jsem byl jak bez ruky když v Přerově dělali el. instalaci. No barvy seděly, akorát to zapojení po revizi bylo kdesi v háhi. TNC TNCS
|
|
|
|