to Petr Doležal: Mohl by jste prosím trochu rozvést ty vyjímky v odst.4.10.13.?
4.10.13. Vedení lze ukládat mimo instalační zóny za těchto předpokladů:
- vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva je minimálně 60 mm
- vedení je uloženo v prefabrikovaný ch dílcích ..... atd, ale to není váš případ
Ještě k obrázku zón. Spodní vodorovná zóna je kreslena i pod oknem. Je pravda, že tam není vykreslen eventuelní výklenek pro radiátor, čímž by se radiátor zdůraznil, ale na druhé straně, že by normotvůrce nevěděl, že se pod okno radiátor dává ? Na př. v mém bytě bych nad oknem nic neobešel, protože překlad se dotýká stropu.
Nebezpečí kabelu za radiátorem spočívá v porušení kabelu od konzol pro radiátor, dá se to však ohlídat
Pokud se týká oteplení, tak CYKY 3x2,5 jištěný B 16A, vyhovuje uložení ve zdi do 55st teplé. Také lze toto oteplení snížit hliníkovou reflexní fólií za radiátorem uloženou pod omítkou (také úspory tepla) a nebo kabel uložit do větší hloubky. A kdybyste chtěl ještě víc, tak daný úsek od zásuvky k zásuvce ve 4mm
2