Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 20.03.2018, 13:46 » |
|
Vždy se tam dostane voda! Proto musíte použít kabely, které mohou ležet ve vodě. Když tam voda nenateče, tak se vysráží.
Přesně. Už ani nevím kolikrát jsem potkal šmudly, kteří stále tahají k brance kabel SYKY, nebo SYKFY a podobně. Navíc ho dají do "obyčejného" krku, který jim zůstal z instalace na domě. Nastíním klasickou situaci: Do země se dá kopoflex 40, ale po stěně nad terén stačí instalovat trubku/husí krk/lištu o průměru jen 20. Jak se řeší ten přechod z průměru 40 na 20 tak, aby se časem do chráničky kopoflex nedostala voda?
Osobně bych doporučil "otočit" KOPOFLEX o 90° a ukončit jej v krabičce (ve stěně a podobně) ze které můžete už jít husím krkem kam je libo. I v budoucnu pak máte dobrý bod k možnému protahování kabelů, během výměny, nebo doplnění. Někdy to dělám tak, že dám protahovací krabici do podlahy technické místnosti, kterou pak nechám schovat dlaždicí a zanesu to do projektu, případně ještě označím na té dlaždici. Párkrát se to opravdu vyplatilo, když se investor rozhodl pro rozšíření řízení na zahradě a podobně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Petr Fabík
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2018, 23:11 » |
|
Ovládání zámku bych se vůbec nebál a dal bych to v těsném souběhu s napájením pohonu brány
bych se vubec nebal dat do jedne chranicky slaboproudy - zamek, audio/video telefon, atp. Do druhe chranicky dat silarinu Tak jak? A co říkají normy? Těch 30cm jsem vyčetl z ČSN 736005. Můžete svoje tvrzení o něco opřít?
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2018, 11:24 » |
|
Tak jak? A co říkají normy? Těch 30cm jsem vyčetl z ČSN 736005. Můžete svoje tvrzení o něco opřít?
Ta norma ale platí pro něco jiného, a né pro váš příklad.  Milane, zase si mě předběhl 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 23.03.2018, 09:59 » |
|
Ale určitou analogii v té normě najít jde.
Tak běžte s odstupy do hloubky, analogii zachováte a při správném pořadí vedení věci malinko prospějete. Člověk se při kopání alespoň po zimě protáhne.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 23.03.2018, 10:49 » |
|
Pokud mají kabely izolaci alespoň na 1kV a nevadí případná indukce, mohom ležet na sobě.
S tím souhlasím. Například u parapetních kanálů máte silové kabely spolu se sdělovacími, oddělené pouze přepážkou. V každé instalaci je mnoho souběhů a křížení, bez toho aniž by s tím byl nějaký větší problém. Tedy pokud se nejedná o nějakou speciální síť. U domovních telefonů osobně používám venkovní (zemní) kabel FTP cat5. Často jej natáhnu 2x, abych měl jistotu Normálně mám jednu Kopoflexku pro silovinu a jednu pro slaboproudy. tedy telefon, internet (dnes i optiku), domácí telefon ale třeba i kontakty k bráně, brance, nebo ke kameře umístěné v plotě a hlídající přístup k domu. Kopoflexky mám hned vedle sebe ve výkopu a nikdy jsem s tím neměl problém.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 23.03.2018, 14:30 » |
|
když bude v chodníku na území obce více majitelů nebo provozovatelů sítí, je dobře dodržet normu, aby při nějakém podezření na rušení nebo jiné ovlivnění bylo jasné, že ten, kdo to tam položil jako "druhý" dodržel nějaké doporučení, standard. Také ten souběh zpravidla bývá delší
Když si jeden člověk na svém pozemku natáhne pár kabelů, je to na jeho rozhodnutí, jestli chce rozkopat půl zahrady, nebo rozumně posoudí, že pro jeho potřebu některá ovlivňování nemusí uvažovat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|