Igor.g
|
|
« kdy: 08.02.2024, 19:29 » |
|
Je pripustne do listy s kabely 230V přidat kablik s 12V napajenim IP kamery? Data to nejsou, jen napajeni, ruseni snad nebude problem.
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2024, 08:50 » |
|
Oba kabely musí vyhovovat svým provedením pro použití se síťovým napětím. Otázka rušení je dána mnoha faktory, jedním z nich je délka souběhu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2024, 11:52 » |
|
Oba kabely musí vyhovovat svým provedením pro použití se síťovým napětím.
Odolnějším kabelem se samozřejmě nic nezkazí, ale je to někde v normě takto specifikováno? Z hlediska elektrické bezpečnosti je přeci důležité zajistit dvojitou izolaci mezi jednotlivými obvody, což dle mého názoru zajišťuje už ta samotná izolace síťových kabelů.
|
Elektrikář
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2024, 13:39 » |
|
Z praxe znám, že v lištách je natažen kabel CYKY /jakýkoliv/ a IT skupina tam ještě časem přidá několik UTP a na větší desítky metrů souběhu a problém žádný není! (Správně to není,ale nic to nedělá)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2024, 21:20 » |
|
Z praxe znám, že v lištách je natažen kabel CYKY /jakýkoliv/ a IT skupina tam ještě časem přidá několik UTP a na větší desítky metrů souběhu a problém žádný není! (Správně to není,ale nic to nedělá)
Ale tazatel se ptá zde je to přípustné, ne jestli to nějakej blbec porušuje. STN/ČSN 33 2000-5-52, kapitola 528
U nás je to - viz příloha
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2024, 23:03 » |
|
Z praxe znám, že ... ...IT skupina tam ještě časem přidá několik UTP a na větší desítky metrů souběhu a problém žádný není!
IT skupina přidá několik UTP i na hromosvod. On také většinou žádný problém není, až do jednoho okamžiku...
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.02.2024, 08:31 » |
|
Dodávám instaluji kabel do vnitřních prostor - bývá šedý.... A po pár letech vnější izolace popraská, sloupne se a objeví se vodiče - důvod pro výměnu a další investice.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.02.2024, 09:16 » |
|
IT skupina přidá několik UTP i na hromosvod. On také většinou žádný problém není, až do jednoho okamžiku...
To je běžný jev!! Měl jsem na mysli to, že silnoproudu to nic nedělá.. a UPT podle vyjádření IT techniků také nic??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 14.02.2024, 13:35 » |
|
...elektrická vedení nn existuje i ČSN 34 2300 pro vnitřní rozvody elektronických komunikací, ...
A přesně tam narazíte na velký problém, protože dnes kdejaký výrobce CYKY kabelů přešel s napěťovou pevností dolů, už ne 4kV, ale jen 2,5 kV Takže v jedné trubce nebo na jednom vodivém roštu je to špatně
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.02.2024, 13:42 » |
|
STN/ČSN 33 2000-5-52, kapitola 528 Je zajímavé, že ta první odrážka čl. 528.1 vůbec nerozlišuje mezi vodiči a kabely, tzn. zda se jedná o vzduchem izolované vodiče nebo kabely s ochranným stíněním. Zároveň se tam vůbec neuvádí polohové oddělení, kterým se v principu ty izolační bariéry nastavují také. Je tedy otázkou, co vůbec znamená požadavek „ každý kabel nebo vodič je izolován“. Opravdu se tím myslí vlastní izolace toho samostatného kabelu jako výrobku? Nemyslí se tím pouze obecné dielektrické vlastnosti mezi obvody? Primární je přeci právě ta izolace mezi těmi obvody, a nikoliv izolace konkrétního vodiče vůči okolí.
|
Elektrikář
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.02.2024, 14:42 » |
|
Tak trochu jsem tento argument očekával a nic proti němu nenamítám. Reagoval jsem svou připomínkou na tvrzení, že pokud se jedná jen o běžný přenos údajů typu internet, tak se nic neděje
Ja som svojím príspevkom Pokiaľ sa jedná iba o bežný prenos údajov typu internet, tak sa nič nedeje. A prípadné nevysvetliteľn é poruchy prenosu dát sa pripisujú verejnému obstarávaniu s najnižšou cenou.
V prípade prenosu dát, ktorý súvisí s online riadením výroby to môže dospieť k nevysvetliteľn ým výpadkom výrobného procesu. To sa dá už vyčísliť v peniazoch.
reagoval na príspevok Z praxe znám, že v lištách je natažen kabel CYKY /jakýkoliv/ a IT skupina tam ještě časem přidá několik UTP a na větší desítky metrů souběhu a problém žádný není! (Správně to není,ale nic to nedělá)
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|