Pane Horský.
Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? Dále, jak byste to chtěl provést? Při představě, kolik máme UD a CD profilů v jednom "běžném" podhledu.
Sám rastr přístupný není, to je asi jasné, že?
Mnozí však v rastru ukládají kabely a to v mnoha případech dost nešťastně.
Ve stojnách využijí vycvaklá háčka a když nejsou v jedné rovině, vrtají a vystříhávají otvory, které mají dost ostré hrany, které neřeší, atd. atd. atd. Myslím, že jste praktik a viděl jste dost cizích instalací, takže vám nemusím dopodrobna vykládat jak to myslím.
Do rastru se pak připevňují různé koupelnové doplňky vodivými vruty.
Pak si jistě umíte sestavit scénář, kde hlavní roli hraje poškozený kabel, L na rastru, člověk ve sprše, proud vody, nezkoušený chránič a nebo jeho úplná absence.......
......
A nebo.
Rastry v podkroví byť v dostatečné vzdálenosti "S" od jímací soustavy. Co se asi stane při zásahu jímací soustavy pořádným bleskovým výbojem?
Jistě víte.
To, že nikdo rastry nepospojuje (znám pár kolegů, kteří to provedou po vyhodnocení situace) přece neznamená, že je to v pořádku. Ano, dělá se to špatně, ale jde to a hlavně je to účinné.
Když se mi nechce něco dělat, najdu si tisíce důvodů proč to nejde. Pak se najde borec, který v tom nevidí problém a bez řečí to provede. Nebudete si pak připadat jako vemeno? Já tedy ano