llep
|
 |
« kdy: 16.12.2008, 23:29 » |
|
Potřeboval bych mít v padesátce chráničce přívodní kabel ayky 4x16 a současně telefonní kabel, cca 40 m. Je mi jasné, že by to tak být nemělo, myslím, že nejmenší vzdálenost při souběhu těchto kabelů je asi 0,1 m, ale pokud by to tak bylo, co se může fakticky stát, rušení signálu?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2008, 06:51 » |
|
Opakovaný dotaz. Před 14 dni se tu řešil přesně ten samý problém. Chce to jen hledat. Využijte prosím aut. vyhledávač.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2008, 13:40 » |
|
Pokud se termínem napěťová hladina rozumí mn, nn, vn, vvn... tak bych souhlasil s panem Kolesou.
Možná by to vyhledávací tlačítko mohlo být větší a více na očích.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2008, 16:38 » |
|
Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?
Odkdy se telefon rozvádí po fázi jednofázového vedení? Přečtěte si původní dotaz.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 17.12.2008, 16:57 » |
|
Slovíčkaření, na to vás některé užije  Přitom jistě moc dobře víte co měl Mr. Kolesa na mysli.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2008, 21:29 » |
|
Trochu rozvířím hladinu.  Pokud někdo uloží do jedné trubky silový kabel AYKY, který splňuje podmínky dvojité izolace a je zkoušený napětím 4 kV, a přidá k tomuto kabelu jakýkoliv jiný vodič slaboproudu, nelze z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem tomuto způsobu uložení nic vytknout. Jediná výtka může být z hlediska rušení. ?? Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  , ale ne proti normám. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 17.12.2008, 21:37 » |
|
Trochu rozvířím hladinu.  ..... Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  , ale ne proti normám.  Naopak, v totmo případě není pro nějaké víry moc místa. Je to pravda. A jestliže nejsou proti takovémuto způsobu uložení překážkou nějaké zvýšené nároky na EMC (což se dá eliminovat např stíněním), tak proč ne ?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2008, 01:13 » |
|
Byl by problém, kdyby došlo k poškození chráničky - například překopnutí. Izolace obou kabelů by se porušila a než by zareagovalo jištění, do slaboproudé části by proniklo nebezpečné napětí. Povede-li každý kabel v samostatné chráničce, toto nebezpečí se minimalizuje. Také může dojít k poškození izolace kabelů při protahování. Třeba kus železa, omylem vtažený do chráničky spolu s kabelem, který se vzpřičil a prořízl izolaci aniž si toho někdo mohl všimnout. Za normálních okolností k takovému poškození dojít nemůže, ale ne vždy probíhá vše standardně.
EMC může natropit velké nepříjemnosti, nemusí jít jen o rušení. Stačí velký impulstní proud v silovém vodiči (zkrat) a elektronika, připojená ke sdělovacímu kabelu se poškodí tak, že sice funguje, ale nespolehlivě.
Takové možnosti uvažují spíše profesionálové, amatér obvykle zapojí a pokud mu to hned neshoří, je spokojen.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2008, 07:30 » |
|
TO Jarovec: kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|