V rodinném domě (rok cca 1930) využíváme horní 1/3 komínového průduchu pro plynový kotel. Pod plynovým kotlem je průduch zaslepen a spodní 2/3 se používají jako přivod vody a odvod odpadu (vedou z bytu ve 2. podlaží do přízemí). Průduch má čtvercový tvar, rozměry 150x150mm.
Bylo by možné do tohoto průduchu přidat ještě elektrický kabel na který by byl napojen spodní byt v domě? Kabel by byl CYKY 5x4mm2, používala by se jen jedna fáze a jištěno jističem 20A. Bohužel v průběhu průduchu by se kabel jistě na pár místech dotýkal vody nebo odpadu (obojí provedeno nově v plastových trubkách).
|
|
|
|
Jiří Mudra

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2014, 11:08 » |
|
CYKY je určen pro pevné uložení, neměl by být namáhán tahem. Takže buď jej dobře upevněte, nebo veďte jinudy
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Ondra Holas
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2014, 12:29 » |
|
A souběh té vody, odpadu a elektriky by neodporoval normám?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2014, 17:29 » |
|
Pokud se dobře pamatuju, tak vedení komínem, byť nepoužívaným je výslovně zakázáno. Řemeslníka, který by mi tak natáh vodu a odpady bych u sebe doma popad za flígr a letěl by ze dveří bez zaplacení!
Je to běžná věc...nepoužív aným odvětrávacím komínem tahat vodu a elektriku do nové kuchyně v podkroví....Kt erý nikdy nebyl komínem od topení! Ale jedním komínem , zčásti používaným to bych nedělal už z hlediska možné reakce na instalované zařízení, možné oteplení a pod......
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2014, 18:05 » |
|
A co provedete s hořlavými sazemi a dehtem obsahujícím rozpouštědla? Při zkratu má oblouk cca 3500K. To už na zapálení stačí. Pokud je to šachta, tak doporučuju uvnitř nahodit a oštukovat. A stavebně oddělit od vložky plynového kotle v horní třetině sopouchu.
Jak proboha chcete štukovat šachtu 150x150 mm. Komínem povede kabel a nebudou tam žádné vypínače ani krabice. Pokud je to dobře zaslepené nic nehrozí. Pokud bych měl brát v úvahu saze a dehet, dělaj se i kabely do patřičného prostředí. Jinak mu nic nebrání, pokud už tam nebude nic jiného v budoucnu tahat, to vylít a nebo vysypat pískem případně tam ještě pro sychr v budoucnu natáhnout chráničku. Myslím, že tu děláte z komára velblouda. RT je tu od toho, aby vymyslel řešení a né, aby jenom vykřikoval to nejde. Pokud tvrdím, že něco nejde, musím to také od argumentovat příslušnou normou. Těžko můžete napsat do RZ, že to není bezpečné protože se vám to nelíbí. Jediné co můžete udělat je revizi nedělat.
|
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s. Revizní technik EZ-E2A
|
|
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.10.2014, 20:35 » |
|
Pokud se dobře pamatuju, tak vedení komínem, byť nepoužívaným je výslovně zakázáno. Řemeslníka, který by mi tak natáh vodu a odpady bych u sebe doma popad za flígr a letěl by ze dveří bez zaplacení!
Komínem vést instalace není obecně zakázáno, pokud je to bývalý komín. Komín musí být důkladně vyčištěn, trvale zaslepeny všechny zděře ( zazděny, zabetonovány apod.) a uzavřen v hlavě také zazděním. Poté provede kominík revizi a protokolárně vyřadí komín z funkce. Tím se stane běžnou instalační šachtou. Už jsme to několikrát dělali a bývalý komín použili např. pro kanalizaci pro půdní vestavby nebo měřené rozvody. Komín je ale nutno v každém podlaží na dvou až třech místech otevřít kvůli přichycení instalací a kabely se dávaly do chráničky. Jsem si ale jist, že "půlkomín" takto použít nelze a u našich kominíkǔ by neprošel
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2014, 21:01 » |
|
V rodinném domě (rok cca 1930) využíváme horní 1/3 komínového průduchu pro plynový kotel. Pod plynovým kotlem je průduch zaslepen a spodní 2/3 se používají jako přivod vody a odvod odpadu (vedou z bytu ve 2. podlaží do přízemí). Průduch má čtvercový tvar, rozměry 150x150mm.
Bylo by možné do tohoto průduchu přidat ještě elektrický kabel na který by byl napojen spodní byt v domě? Kabel by byl CYKY 5x4mm2, používala by se jen jedna fáze a jištěno jističem 20A. Bohužel v průběhu průduchu by se kabel jistě na pár místech dotýkal vody nebo odpadu (obojí provedeno nově v plastových trubkách).
Jen to poněkud zvláštní, že se z horního podlaží bude napojovat byt nebo jeho část z horního podlaží. Obvykle je to obráceně. Ale možné to, že na příklad v 1. podlaží bude bojler připojený z 2. podlaží. Ale to není zcela podstatné. Předpokládejme, že komín ve 2. podlaží je u podlahy zazděný a protipožárně stavebně ošetřený. Z plynového pece obvykle vede hliníková nebo nerezová vložka komínem. na komín a uvedení do provozu je vystavená revize kominíkem. Tyto komíny mají také vstupní dvířka ve sklepě, které je nutno zazdít. Pokud komín sloužil jako ventilační komín, je nutno zazdít všechny další otvory v 1. podlaží. Mohlo by takto dojít k nasávaní "pachů" ze spodního podlaží. Pak lze tu spodní část považovat za technologickou stoupačku. Výška jednoho podlaží je obvykle 3 metry. Proto i délka vedení bude podobná. Pro Sichr natáhněte kabel do dvouplášťové červené chráničky, kterou vyústíte v místě napojení a zaústění ve zdi. Bude nutné i utěsnění. Aby nedošlo k mylnému vysvětlení. Domovní rozvod komínem není možné, ale stoupací šachtou je to možné. Komín musíte překvalifikova t, jak píše kolega Jan Palička, který byl rychlejší. Při rekonstrukcích starých baráků je to běžná praxe.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|