Kryštof R
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 29.05.2017, 21:44 » |
|
Moderátor: Držte se prosím obecných pravidel ČJ a pravidel tohoto fóra!
Bydlím v cihlovém bytovém domě, ve druhém patře. Ve společné chodbě v přízemí je rozvaděč, kde jsou elektroměrové hodiny (1F) pro všechny byty. Aktuálně se u nás bude dělat nová stupačka (rozvody vody a kanalizace), chtěl bych tedy připravit cestu pro 3f kabel, abych ho mohl později protáhnout a mít v bytě v rozvaděči 3x20A. Stupačka je zděná a prochází dvěma poschodími (koupelnami), kde je revizní otvor, pro odečet vodovodních hodin. Místa je v tomto "tunelu spousty".
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2017, 08:25 » |
|
Koncepece s elměry v přízemí pro celý dům není příliš stará a je možné, že je již vše připraveno na třífázový přívod do bytu, takže než vymýšlet nestandardní řešení, bylo by nejlepší nechat toto ověřit elektrikářem nebo rev. technikem.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2017, 08:34 » |
|
To není přidání zásuvky v pokoji. K tomuto potřebujete projektovou dokumentaci. Oslovte projektanta ve svém okolí a ten vám poradí a pomůže i s místním distributorem. I ten do toho bude mít co povídat, protože neměřená část se ho dotýká. Toto není dotaz do jakéhokoliv internetového fóra, protože nelze jednoznačně odpovědět zda to u vás půjde, nebo nikoliv. Je potřeba šetření přímo na místě ke zjištění aktuálního stavu, možností a podmínek distributora.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2017, 08:56 » |
|
Já jsem tedy podle dotazu předpokládal, že dotyčný chce tímto způsobem pouze dotáhnout kabel z elměrného rozvaděče do bytu s tím, že elměr bude stále dole, pouze zaměněn za třífázový a provedou se patřičné úpravy vydrátování.
Z formálních činností bych doporučil nejprve oslovit distributora, teprve po jeho souhlasném stanovisku s navýšením příkonu a změnou přípojky na třífázovou bych řešil projektovou dokumentaci. Také upozorním na potřebu souhlasu majitele (nebo spolumajitelů) objektu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jaroslav Jonáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2017, 10:39 » |
|
Odpovědět se dá i bez dalších informací, ty poskytnuté jsou dostačující. Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna. Nezmění to ani doporučovaný elektrikář nebo revizní technik, ani projektant. Distributora by to zajímalo pouze v tom případě, že by někdo chtěl touto stoupačkou tahat neměřenou část vedení, tedy HDV - hlavní domovní vedení. Že to je ale blbost, co? Mě někdy připadá, že někteří tazatelé tady zkouší ostatní, co vydrží.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2017, 11:05 » |
|
... Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna. ...
Ona by to taková "prasárna" být nemusela, ale jak již bylo naznačeno, chce to "včas" na místě někoho, kdo má "zkušenosti a kvalifikaci" aby to navrhnul a na kabelu uloženém ve vhodné chráničce, tak aby nevadil v přístupu k rozvodům vody a odpadu a nebyl provozem těchto rozvodu "ohrožen", bych neviděl nic tak hrozného...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.05.2017, 15:50 » |
|
A právě proto všechno doporučuji oslovit projektanta. Alfou dobré instalace je kvalitní příprava a projektová dokumentace.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 30.05.2017, 17:50 » |
|
Kabelový přívod do bytu spolu s odpadní rourou a potrubím vody nezkousnu.
Můžete připojit článek ČSN?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|