Bohužel musím vás zklamat.
Například ČSN EN 60204-1 čl. 14.1.3 uvádí:
Vodiče různých obvodů se mohou ukládat vedle sebe do společných el.instal. kanálů(např. instalační trubky, instalačního systému) nebo být ve společném
vícežilovém kabelu za předpokladu, že to nezhorší správnou funkci příslušných obvodů.
Pokud tyto obvody prcují při různých napětích, musí být buď odděleny vhodnými zábranami, nebo musí být izolovány na
nejvyšší napětí, které se může vyskytnout na kterémkoli z vodičů.
Upozorňuji toto platí na el. zař. pracovních strojů možná je to u jiných instalací a zařízeních zakázáno.
Ať se vyjádří kolegové!?
P.S. kolega Svejkovský? byl rychlejší