Autor Téma: Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?  (Přečteno 29610 krát)
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.02.2013, 10:47 »

Instalacia kablovych rozvodov v podlahe si vyziadalala znacne mnozstvo krizeni s vykurovacimi a vodovodnymi rozvodmi. V niektorych pripadoch ide aj o subeh.  Rozvody vykurovania su robene hlinikoplastov ymi trubkami v izolacii 5mm hrubej.Vodoins talacne rozvody, PPR + izolacia. Predpokladana max. teplota media v trubkach max.
70 C.  V dalsej faze boli robene rozvody elektroinstala cie (zasuvkove obvody) taktiez v podlahe.
Kable su v podlahe ulozene v chranickach FXP. Vzniklo tak vela krizeni s rozvodmi vykurovania a vody (vid fotokolaz). Krizenia boli premostene tak ako ukazuje principialny obrazok. Vsetky rozvody su vo vrstve polystyrenu. Vrchnu vrstvu tvori betonovy poter. Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstala cie a kurenia dostatocne?


* INSTALACIE_V_PODLAHE.jpg (309.09 KB, 2000x2468 - prohlédnuto 1506 krát.)

* PREMOSTENIE.jpg (45.7 KB, 960x720 - prohlédnuto 2347 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.02.2013, 14:12 »

Pokud by skutečně voda dosáhla teploty 70 stupňů Celsia a byl by tam souběh rozvodu teplé vody a kabelu, musel by se použít kabel pro vyšší teplotu!
CYKY kabel má maximální teplotu právě 70 stupňů Celsia a pokud takovou teplotu zadáte do nějakého SW jako "startovací",  pak vám vyjde "nulové" maximální zatížení kabelu, tedy kabelem by nesměl procházet proud, aby jeho teplotu ještě nezvýšil  zle

To někdo projektoval, nebo tak nějak vyšlo jak to "zedníci" na tu podlahu naskládali?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.02.2013, 16:38 »

To vám dakto takto navrhol a realizoval, alebo to bolo svojpomocne? Nič v zlom, iba zvedavosť.

Obávam sa, že solídnu odpoveď na vašu otázku bude ťažké napísať. Chcel som tím povedať,  že ste položil dosť ťažkú otázku na ktorú asi nebude jednoznačná a ľahká odpoveď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2013, 18:58 »

Neměl bych kritizovat něco bez znalostí místních podmínek, ale toto se mi dle fotek jeví jako velice nepřehledné a zbytečně promotané. Řekl bych, že by se to dalo vyřešit jinak. Zde asi bylo prioritou uspořit materiál za každou cenu. Jak u topení tak u elektriky. Shrnuto, nevím jak by se mi líbilo mít takový propletenec v podlaze. Samozřejmě v určitých místech ke křížení musí zákonitě dojít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.02.2013, 20:33 »

Instalacia kablovych rozvodov v podlahe si vyziadalala znacne mnozstvo krizeni s vykurovacimi a vodovodnymi rozvodmi. V niektorych pripadoch ide aj o subeh. Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstala cie a kurenia dostatocne?

Čo si to tá inštalácia na vás dovoluje? O tomto Vašom dome sme sa tu už bavili na inom vlákne. Aj tento obrázok ste tam ukázali. aj to, že ste strojný inžinier ste uviedli a čo my elektrikári neviem bolo, že Vy ste si najviac vecí zistili z internetu. Bolo to asi tak. Možno by vám to vedel aj niekto zo zdatnejších kolegov nájsť presne, ja si to len tak pripomínam. Ale k veci. Skúste sa na to vážne opýtať revízneho technika. On vám najlepšie povie, kde ste porušili projekt a kde normy. Projekt asi nemáte, to si už presne nepamatám, čo ste na túto otázku odpísali. Takto trochu podobne mi začal robiť kúrenár rozvody na stavbe. Predstavte si čo som si dovolil, vyhodil som ho a už som len bývalý kamarát. Nestačilo to, tak som si zavolal znalca a aj tieto náklady dostane k náhrade. Revizák, ktorého som zavolal mi s úsmevom povedal, aby som si revíziu urobil sám alebo čo najskôr to zalial do betónu a dodal prehlásenie technického dozoru, že to je urobené podľa projektu. To sú mi veci, čo dokážu odborníci. Tak vám držím palce, aby ste našli kamaráta revizáka. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2013, 20:41 »

Ani jedno také vzorové premostenie, ake ste nám ukázali na dolnom obrázku,  som na tej Vašej koláži nenašiel, možno som aj slepý, okrem toho, že už zabúdam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.02.2013, 10:48 »

Pan Garaj, tomu kurenarovi sa ani necudujem ze sa s vami prestal kamaratit. Urcite nebolo mudre natahat po dome elektriku a potom cakat od kurenara ze sa s nou nebude krizit.  A este ho za to aj vyhadzovat. Ono keby ste mali elementarne znalosti o kureni radiatorovimi telesami, tak by ste pochopil ze kurenar musi vies trubky z bodu A do bodu B co najkratsou cestou. Body A B si velmi nenavybera. Mudrejsie by bolo pustit na stavbu najprv kurenara a az tak elektrikara, ktory ma podstatne viacej moznosti "uskocit". Aj ked v mojom pripade, tie moznosti boli znacne nevyhodne. Ale sak vy urcite mate svoju pravdu tak svoj nazor vam nevnucujem. A premostenia na fotkach nie je vidno, pretoze boli robene neskor ako fotky. Co asi pochopil kazdy okrem vas. Takze dobra sprava pan Garaj je, ze zrak aj pamet mate celkom dobru, len to logicke uvazovanie sa mi nezda. :-)

70 C v trubke neznamena 70 c v kably, ked ich deli min 1 cm izolacie s lambdou 0,04. A prave o tom kolko stupnov to asi priblizne moze byt som chcel rozputat diskusiu.

Ako riesite nevyhnutne krizenia takeho typu vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.02.2013, 10:57 »

70 C v trubke neznamena 70 c v kably, ked ich deli min 1 cm izolacie s lambdou 0,04. A prave o tom kolko stupnov to asi priblizne moze byt som chcel rozputat diskusiu.

Tento problém v 3D je už na počítačovú simuláciu.

Ja by som sa seba pýtal dve veci.
1. Ako som sa do tohto stavu dostal, že musím suplovať prácu odborníka?
2. Ako dokážem v tom križovaní čo najviac vytiahnuť kábel z izolácie a chladiť ho masou poterového betónu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #8 kdy: 07.02.2013, 11:14 »

70 C v trubke neznamena 70 c v kably, ked ich deli min 1 cm izolacie s lambdou 0,04. A prave o tom kolko stupnov to asi priblizne moze byt som chcel rozputat diskusiu.
Omlouvám se, ale musím zareagovat. Když v té trubce bude teplota 70C čtyři hodiny, tak to znamená, že se izolace neprohřeje a kabel bude celou dobu mít teplotu do 30C ?? A další mě zaujalo....top ení z bodu A do bodu B musí jít nejkratší cestou.....to myslíte vážně?? Od té doby co se používají oběhová čerpadla, tak topení dokáže "navrhnout a udělat" kdejaký idiot s dokončenou pětitřídkou, ale toto by neřekl.
Také stavím a dělám si skoro vše sám, ne z finančních důvodů, ale nenašel jsem zatím řemeslníka po kterém bych nemusel vše předělávat. Udělat mi něco podbného topenář a elektrikář, tak s nima vyrazím dveře.
Tak jinak - elektriku vytahat než budou zalité podlahy, natáhnout jí jinak i za cenu zasekání do stěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.02.2013, 14:03 »

Pouze bych připoměl modul objemové pružnosti, který jde při častých změnách teplot do kytek, jinak řečeno, izolace kabelu se rozpadne dříve
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2013, 17:24 »

Pouze bych připoměl modul objemové pružnosti, který jde při častých změnách teplot do kytek, jinak řečeno, izolace kabelu se rozpadne dříve

A to tak že bude nepoužitelná ne po 400 ale po 350ti letech.  Mrknutí Smích

Sem nějak neodolal.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.02.2013, 18:00 »



Sem nějak neodolal.  Škleb
Se to machruje, když druhý nahraje na smeč na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.02.2013, 18:12 »

Se to machruje, když druhý nahraje na smeč na zdravi
Plasty jsou svinstvo a občas se rozpadají nečekaně brzy!
Je to trochu mimo téma, ale krásnou ukázkou jsou "polštářky na sluchátka",  u nás se to používalo, když běhal jeden pracovník po nádraží a kolegyni hlásil vysílačkou čísla vozů.
Výrobce nevěřil, že ta kombinace potu a kosmetiky způsobí, že to za pár týdnů začne mít jiné vlastnosti, začne to praskat... Stejný kus uložený "na skříni" ve staejné místnosti by pořád jako nový...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2013, 20:42 »

Tomu kurenarovi sa ani necudujem ze sa s vami prestal kamaratit. Urcite nebolo mudre natahat po dome elektriku a potom cakat od kurenara ze sa s nou nebude krizit.   Ono keby ste mali elementarne znalosti o kureni radiatorovimi telesami, tak by ste pochopil ze kurenar musi vies trubky z bodu A do bodu B co najkratsou cestou.

Ako riesite nevyhnutne krizenia takeho typu vy?

Elektrikár aj kúrenár mali k dispozícii projekt a prevzali stavenisko tak ako sa patrí. Je mi úplne jedno kto príde skôr. Rozhodujúce je, aby svoju prácu urobil kvalitne podľa projektu a predpisov platných v dobe realizácie. Na toto vždy každého zhotoviteľa upozorním a na tom trvám, či sa to niekomu páči alebo nie. Tak aký je to kamarát, ktorý ma chce, ako laika odrbať a ešte by si to chcel aj nechať dobre zaplatiť. Taký akože kamarát u mňa skončil a dám ho aj na súd.
O správnosti môjho konania ma utvrdil vo veci elektriky Revízny technik, dokonca dvakrát som si ho pozval na stavbu. O správnosti môjho konania mňa laika vo veci kúrenia potvrdil nezávislý Odborný znalec s patričnou kvalifikáciou s cenou za znalecký posudok 250€,  ktorú budem uplatňoať u onoho bývalého kamaráta. Ku Vaším blábolom z bodu A do bodu B sa vyjadrili kolegovia.

Ak chcete poradiť, naozaj, tak tu zverejnite ,  pán inžinier svoje pravé meno, pošlite obrázok celej stavby a možno, keď trochu opadnú emócie, dnes som mal "len" tri porady, okrem iného a 250 km s autom po našich dobrých cestách, som ochotný z profesionálnej hrdosti a stavovskej cti elektrikárskej, prísť na tú Vašu stavbu a zachraňovať to, čo ste zvrzali a čo sa ešte zachrániť dá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.02.2013, 20:54 »

A další mě zaujalo....top ení z bodu A do bodu B musí jít nejkratší cestou.....to myslíte vážně??
Také stavím a dělám si skoro vše sám, ne z finančních důvodů, ale nenašel jsem zatím řemeslníka po kterém bych
Tak jinak - elektriku vytahat než budou zalité podlahy, natáhnout jí jinak i za cenu zasekání do stěny.
Myslím pán Křemen, že by sme poradiť vedeli, ale komu niet rady tomu niet pomoci. On si pán inžinier strojár o nás elektrikároch myslí, že sme spadli všetci na hlavu a budeme mu radiť len tak, ako on chce, ostatné sú hlúposti. Naozaj by som mu chcel poradiť a v mnohom by som vedel. Nemusel by dokonca asi ani veľa sekať, ale vyhodiť by niečo musel. Nie som pomstychtivý, nikdy som nebol a neviem sa ani hnevať dlhšie než sa otočim čelom vzad. To pri mojej vznetlivej cholerickej povahe by som sa už asi s nikým ani nerozprával. Ale aj takí sú predsa ľudia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.02.2013, 21:57 »

Hehe. Pan Garaj, beriete vsetko priliz osobne a vazne. Jediny kto to musi brat vazne som ja lebo ide o moju stavbu. Na tej stavbe by ste uz kable na podlahe nevideli pretoze su uz pod betonom, ale ak ste z vychodneho slovenska tak sa kludne mozte prist pozriet a navrhnut riesenie. Presli by sme si tu fotokolaz priamo na mieste. Stale ale nerozumiem, ze preco su tie moje krizenia nepripustne, ked  poniektori priznavate ze v niektorych pripadoch sa krizeniu neda vyhnut a bezne sa to robi. To ked mi nejaky pan zdovodni, budem rad. Ale chcel by som nejaky relevantny argument, preco je takyto spletenec nezrevidovatel ny. Pokial viem projekt elektroinstala cie sa povacsine navrhuje uplne nezavysle od projektu kurenia, takze sa v projektoch neberu do uvahy pripadne kolizie. A takisto som nevidel projekt rodinneho domu kde by bolo ratane dovolene zatazenie kabelu vplyvom oteplenia od vykurovacej sustavy. Ale videl som toho v zivote velmi malo tak sa rad necham poucit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 07.02.2013, 22:04 »

Pokial viem projekt elektroinstala cie sa povacsine navrhuje uplne nezavysle od projektu kurenia, takze sa v projektoch neberu do uvahy pripadne kolizie.

A to je veľká chyba väčšiny stavieb. Aj projekt elektriky sa robí nezávisle od projektu bleskozvodu a tiež to podľa toho vyzerá.

BTW, máte projekt elektriky a ústredného kúrenia? Teda Vykonávací Projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.02.2013, 22:15 »

Myslím pán Křemen, že by sme poradiť vedeli, ale komu niet rady tomu niet pomoci. On si pán inžinier strojár o nás elektrikároch myslí, že sme spadli všetci na hlavu a budeme mu radiť len tak, ako on chce, ostatné sú hlúposti.

Ja si naopak nemyslim nic zle o elektrikaroch, neviem preco to tu takto prezentrujete pan Garaj. Ale chcel by som vediet ci by si pan Kremen dovolil tie slova o i..otoch s petiletkou povedat nejakemu kurenarovi priamo do oci. :-). Nikdy som nedehonestoval ziadne povolanie a pani upratovacke co mi pride kazdy den upratat stol v kancelarii s plnym respektom a s vdakou v hlase pozdravym a podakujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.