Při instalaci antén internetového připojení se setkávám, že montážní firmy jednoduše upevní pomoci stahovacích pásků anténní (sdělovací, datové) kabely přímo na svody hromosvodu.
Prosím o sdělení jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení obou vedení, popřípadě další opatření.
V normě ČSN 34 1390 jsem nenašel možnost řešení této situace?
Odpověď na Vaši otázku lze nálezt v ČSN 342100 čl.253.Souběžná vzdálenost sdělovacích vedení má být alespoň 2m od svodu hromosvodu.
Každopádně bych se snažil dodržet dostatečnou vzdálenost od jímacího vedení a svodů. / ČSN 34 1390 - malé , ,a,, prEN 62305 je to s /, když zvládnete zabránit přeskoku, stále zbývá elmg. indukce, takže stíněné provedení vodičů, případě je umístit do kovové, pospojované trubky.část informací můžete nalézt zde: http://www.elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-08-29.3551605353/view?searchterm=wifi
Možná ještě tady:http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/130708366959/view?searchterm=wifizdraví Hájek
Dle čl.122 normy ČSN 34 1390 Při souběhu sdělovacích kabelů s kovovým obalem se svodem hromosvodu nad zemí má být dodržena vzájemná vzdálenost aspoň 2 metry. Nelze-li tuto vzdálenost dodržet a je-li výška hromosvodu nad zemí větší než 30 m , musí se kabel (svod) uložit do polyetýlenové nebo novodurové trubky v takové délce, pokud vzdálenost mezi nimi nevzroste na 2 m. Pokud je nutno klást kabely přímo na kovové konstrukce vyšší jak 15 m a spojené s hromosvodem, musí se vodivě spojit plášť a pancíř kabelu jednak s těmito konstrukcemi na koncích kabelů,jednak v zemi.Je možno aplikovat znění uvedeného článku na případ souběhu , menším jak 2 m při použití koaxiálního kabelu a hromosvodového vedení.