Autor Téma: Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?  (Přečteno 11424 krát)
Varga Mirek
« kdy: 13.07.2007, 18:07 »

V technických prostorách (garáži) nad sádrokartonový m stropem, který není v současnosti zaklopen se mi kříží vedení světelného okruhu 230 V s vedením čidel alarmu, telefonním vedením a vedením malého napětí jako je  domovní zvonek, domovní telefon.

Vedení je provedeno CYKY 3x1,5 - světla, u ostatních  nevím přesné označení ale vše je Cu, dvojité izolace a průřezy X x 0,5.

Vedení alarmu je stíněné.

Mohou se tyto navzájem ovlivňovat?

Pokud ano lze provést dodatečné odstínění, případně jinou úpravu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dvořák Václav
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2007, 21:33 »

Pokud se jen kříží, tak je dost nepravděpodobn é, že by se ovlivňovaly. Kdyby vedly souběžně na větší vzdálenost, tak by určitá možnost ovlivnění byla, ale i tak by výrobce alarmu s tím měl počítat. U zvonku to nebude vadit vůbec. Horší by to bylo, při souběžném vedení 230V s kabelem k reproduktoru, samozřejmě podle druhu zátěže na 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 21 dotazů.