| | |-+  Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?  (Přečteno 13021 krát)
Honza Riha
« kdy: 08.12.2018, 16:41 »



K min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a KG odpadního potrubí v zemi.
Děláme rekonstrukci RD a součástí je i nový hromosvod. Jelikož tomu nerozumím, pozval jsem si na to odbornou firmu. Chlapci to udělali tak, že rozšířili výkop na KG odpadní dešťové potrubí, takže drát hromosvodu leží cca 30 cm od KG potrubí a cca 50 cm od plastové jímky na dešťovku. Chci se zeptat, zda je tato vzdálenost dostačující? Nemůže se s plastem, který je tak blízko něco stát, když do toho náhodou někdy uhodí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2018, 18:09 »

Pokud máte základový/okružní zemnič spojen s HES/MEB, kde je vše ještě připojeno na PEN z distribuce, není důvod, aby bleskový proud tekl velmi špatnou cestou po kanalizačním potrubí.
Jiná věc je, že tak jak popisujete instalaci zemniče, to moc na profi firmu nevypadá.
Uložení zemniče by mělo být pod zámrznou hloubkou, tedy v našich podmínkách min. 50-80 cm hluboko a měl by být obklopen půdou, která nebude vysychat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Honza Riha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.12.2018, 18:37 »

Jak jsem psal, jedná se o rekonstrukci, takže žádné připojování k základovému pásku se nekonalo.
Ze střechy jsou ve 4 místech svedeny "dráty" a zakopány do země, kde jsou přišroubované k zemnícím tyčím. Co se hloubky týká, tak ta je taková, jak popisujete.
O co se mi ale jedná je, že v jednom z těch svodů se využilo stávajícího výkopu (který ještě není zahrnutý) pro dešťový odpad a ten zemnič vč. zemnící tyče je cca těch 30 cm od KG potrubí. Nemyslím si, že by ten svod v případě úderu blesku nefungoval správně, spíš se mi jedná o to, kdyby tato situace nastala, jestli nemůže dojít k poškození. A jestli je to tedy nechat předělat tak, aby se zvětšila vzdálenost od potrubí a nádrže na dešťovku.

díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 09.12.2018, 21:09 »

Podle mého názoru může bleskový proud vyvolávat i dynamické a tepelné účinky, přeskoky aj.,  které by mohly do vzdálenosti 0,5metru od zemnícího pásku poškodit podzemní inženýrské sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.12.2018, 13:18 »

Tazatel má pokud jsem dobře pochopil typA, což je/může být průšvih sám o sobě.
Nicméně obecně k dotazu: nejvíce bude záležet na typu zeminy obklopojící zemnič od jílu coby top po kamení a stavební suť coby hnus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.12.2018, 14:41 »

V úvahu přichází pouze možnost poškození plastového potrubí a plastové jímky
dynamickými a tepelnými účinky při průchodu bleskového proudu svodem
do zemniče.
Podle mne je pravděpodobnos t, že se svod v zemi tak rozpálí a bude sebou
nebezpečně mrskat, velice malá.
Ještě jsem žádný svod takto uložený po zásahu blesku nikdy nezkoumal,
tak se mohu se mýlit.

Ale jak znám novodur a spol.,  jsou to materiály, které vydrží opravdu dost.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 10.12.2018, 14:45 »

Podle mého názoru může bleskový proud vyvolávat i dynamické a tepelné účinky, přeskoky aj.,  které by mohly do vzdálenosti 0,5metru od zemnícího pásku poškodit podzemní inženýrské sítě.

Osobně bych se tepelných účinků v tomto případě vůbec nebál. Přeskoky a jiné účinky hrozí především v případě popsaných Milanem Hudcem jako hnus. Navíc to riziko osobně  nevnímám jako úplně zásadní. Podle mne případná rizika ukáže například měření odporu zemniče. Ovšem ne způsobem kdy "montážka" prolije výkop vodou a nechá rychle revizního technika změřit hodnoty. Ty jsou v okamžiku revize vyhovující, ale po vyschnutí zeminy okolo pásku se dostanete na velmi vysoké, tedy nevyhovující hodnoty. Pak mohou hrozit přeskoky a může dojít k nějakým škodám. Ale stále to riziko v případě plastového odpadního potrubí vnímám jako nízké. Ale není v té plastové jímce nějaké čerpadlo?
Řešením může být i vzájemné propojení jednotlivých zemničů, takzvaným okruhovým zemničem, kdy se toho nechá mnoho zachránit, vylepší se celkový odpor zemniče a rovnoměrně rozprostře případný bleskový proud tak, aby napáchal co nejméně škody. Ovšem to nemusí platit vždy a ve všech případech. Někde mohou hrozit přeskoky na plyn, či jiné sítě. Dle mne to rozhodně není práce pro kdejakého diletanta, ale zkušeného projektanta na hromosvody. Ten musí být obeznámen s místními podmínkami. Napište odkud jste a domluvit se s někým nedaleko od vás.

Dále radím - na všechno chtějte doklady a především vše foťte. Způsob i hloubku uložení, způsob napojení na zemní tyče, spoje pásku, nebo přechody pásku (drátu) na fasádu a podobně. Zde se dělá mraky chyb firmami, které to už dělají roky a nikdo si nestěžoval.
Spoje mají být ošetřené proti korozi, stejně jako přechody FeZn ze země na vzduch a podobně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #7 kdy: 10.12.2018, 17:47 »

Můžete sledovat vodivost zeminy kolem uzemnění, zemničů, připojovacích vodičů a přívodů k nim, nebo do vzdálenosti 0,5metru kolem nic nedávat. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.12.2018, 21:33 »

Spis bych mel obavy ohledne budoucich dopadu zvoleneho reseni, ktere pravdepodobne zatizi uzemneni distribuce pres PEN privodu vice nez je zdravo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 15.12.2018, 14:28 »

Zrovna z přetížení uzemnění distribuce, vlivem zvoleného řešení, bych obavy neměl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.12.2018, 07:22 »

Jak vas to napadlo pane AA, ze bych mohl mit na mysli zrovna takove riziko? :-))))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.12.2018, 10:32 »

Tak nám ho prozraďte, taktéž jsem byla nepochopila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.12.2018, 12:00 »

Klesajici kvalita a stoupajici rozhazenost ackovych zemnicu vzhledem k zivotnosti chranene stavby neni zrovna tou nejlepsi vyhlidkou treba taky pro privod, jenz pri svadeni castecnich bleskovych proudu tyto dve, svou kvalitou v case nesrovnatelne zemnici soustavy, galvanicky spojuje svym vodicem PEN.
Schopnost takoveho uzemneni udrzet 3f sit pri poruse PEN je v RD bez pravidelnych revizi take vice mene loterii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 16.12.2018, 15:08 »

Podle mého názoru by vodič Al 16mm2 nebo Cu 10mm2 neměl mít problém přenést celý bleskový proud, namáhána je izolace i při částečném bleskovém proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.12.2018, 16:07 »

Mozna prenese, mozna neprenese, mistrovství v materialech to nejspis nebudou.
Jen pro ilustraci, odberne misto chranene hromosvodem ale muze byt klidne pripojene rovnez kabelem 5x2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #15 kdy: 16.12.2018, 17:53 »

CYKY 5x2,5 = 12,5mm2 Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.12.2018, 07:09 »

Pekny pokus ja zatahnout svodič do jednoduche male nasobilky. :-)
Uz jen staci presvedcit vsechna jisteni v pripojce aby tuto hru hrali dele nez par milisekund a pockali s prepoctem z 12,5 na 5 nez odezni ucinky bleskoveho proudu.
Jinak hezke sprymovani, i kdyz si o jeho pozadi myslim sve :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #17 kdy: 17.12.2018, 12:03 »

Bez svodiče bleskových proudů, při úderu blesku, hrozí poškození izolace a zničení kabelu. Svodič při přepětí vzniklém úderem blesku, propojí vodiče. I když rozložení bleskového proudu mezi jednotlivé vodiče nebude rovnoměrné, mohl by to podle mého názoru kabel CYKY 5x2,5mm2 vydržet. Kabel AYKY 4x16mm2 nebo CYKY 4x10mm2 by byl v tomto případě vhodnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.