Petr Moos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.09.2008, 22:00 »

Rekonstruuji  právě RD a na veškerou elektroinstala ci jsem použil kabely CYKY 3Cx1,5,resp. 3Cx2,5 volně tažené nad CD profily budoucího sádrokartonové ho stropu.

Souběžně řeším instalaci plynového potrubí ,kde mě plynař tlačí do řešení projít s plynovou trubkou po chodbě v podhledu až do koupelny, kde by měla z podhledu vyběhnout a zaústit do plynového kotle.

Potíž je jedna:na začátku a na konci chodby asi 6 m dlouhé a asi 1,75 m široké mám umístěny svorkovnice pro světla (klasika,kulaté krabice s víčkem, uvnitř zapojení pod šroubky na věnečky).
Napadá mě, co by se časem mohlo stát při zajiskření některého ze zde zapojených vodičů při současné netěsnosti plynového potrubí(bude řešeno lisovanou měděnou trubkou).

Napadají mě asi 3 možnosti řešení:
1. vyměnit věnečky v tomto úseku za WAGO svorky ,které pro jistotu omotat izolací, případně něčím zalít,
2. propojení provést lisovanými kabelovými spojkami, opět s nějakým krytím,
3. přesunout krabice pod podhled (do toho se mi ale vůbec nechce, protože to by si vyžádalo přesekávání hned několika kabelů - rozuměj jejich nové natažení).

Co byste mi poradili vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2008, 22:27 »

  ,  nic ve zlém, ale Vaše nápady se mi zdají poněkud paranoidní   Kroutím očima  Když se tak bojíte jednolité plynové trubky... co všechno se asi může stát v plynovém kotli?  jupí

  Nechte elektroinstala ci tak jak je a pro klid duše si pořiďte detektor plynu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Moos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.09.2008, 22:54 »

  ,  nic ve zlém, ale Vaše nápady se mi zdají poněkud paranoidní   Kroutím očima  Když se tak bojíte jednolité plynové trubky... co všechno se asi může stát v plynovém kotli?  jupí

  Nechte elektroinstala ci tak jak je a pro klid duše si pořiďte detektor plynu  Úsměv

To ,že nejste paranoidní ,ještě neznamená ,že po vás nejdou... Smích
Ale vážně...děkuji aspoň za uklidnění ,že situace není tak zlá ,jak na první pohled vypadá...ale ty WAGO svorky tam asi dám ,  z hlediska kontaktu mi přijdou spolehlivější než věnečky.
Jenom si říkám ,jak asi paranoidní musí být výrobce kotle(DAKON)...už jen při pohledu na jejich pohyblivý přívod...mnoha pólový konektor pro připojení do kotle ,pravděpodobně z důvodu četných zhášecích obvodů.
Detektor plynu mám samozřejmě v plánu Mrknutí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.09.2008, 06:59 »

A může se vést plynové potrubí v uzavřené dutině, kde hrozí nebezpečí nahromadění plynu? Když mi před asi 10-ti lety dělali plynové potrubí pod stropem, tak mě upozornili právě na to, že toto potrubí nesmím zakrýt podhledem. Jak je to v souladu s požadavky norem nevím. Mám to jen z vlastní zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.09.2008, 08:19 »

To bych právě rád věděl ,co o tom říkají příslušné technické normy.Já se v nich odjakživa nerad probírám...sna d by mohl odpovědět někdo ,kdo je v nich kovanej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ľubomír Klinec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2008, 09:07 »

Plynovod, ktorý prechádza cez duté priestory, stropy a podobné ťažko kontrolovateľn é miesta, nesmie mať spoje. Prechod plynovodu cez uvedené priestory musí byť čo najkratší, uložený do chráničky a utesnený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.09.2008, 11:13 »

Alebo by malo byť potrubie prístupné v týchto uzatvorených priestoroch ( kazetový strop ?) a tento priestor samostatne vetraný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.09.2008, 12:36 »

Tuto problematiku řeší technická pravidla GAS s.r.o. – Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR a ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení. Jedná se o normu TPG 704 01 „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ čl. 5.3. Vnitřní plynovod. Uvedený předpis nahradil  ČSN 38 6405 „Plynová zařízení“ a ČSN 38 6441 „Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách“.

5.3.1 Vnitřní plynovod se vede volně  (po povrchu) pod snadno odnímatelnými dílci (obložení stěn, podhledy atp.),  pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou přímo pro tento účel určeny.
5.3.2 Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelnýc h spojů, rozebíratelné spoje musí být přístupné.
5.3.5 Vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací musí být min. 20 mm, a to jak v souběhu, tak i křížení. V případě parovodů, horkovodů apod. zdrojů tepla se volí vzdálenost přiměřeně větší.
5.3.13 Při prostupu nebo vedení vnitřního plynovodu dutými zdmi, stropy a podobnými nepřístupnými dutými prostorami musí být splněny následující požadavky:
a) plynovod j veden nejkratším možným směrem a je uložen v ochranné trubce přesahující chráněný prostor o 10 mm,
b) na části plynovodu uložení v ochranné trubce nejsou rozebíratelné spoje.
5.3.14 Vnitřní plynovod neuložený do ochranné trubky smí prostupovat obložením stěn, podhledy a podobnými konstrukcemi, nebo být v nich veden při splnění následujících požadavků:
a) dílce uvedených konstrukcí jsou snadno odnímatelné (např. podhledy typu FEAL),
b) prostor nad konstrukcí je propojen s prostorem místnosti nebo s venkovním prostorem, např. perforací dílů, mezerami mezi stropem a stěnami nebo zvláštními větracími otvory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2008, 15:05 »


     Mě zarazilo, to že v dnešní době ještě někdo úplně zbytečně používá rozvodné krabice a když už tyto rozvodné krabice jsou použity musí být přístupné čili rozhodně nesmí být nad podhledem ze sádrokartonu (ještě tak možná pokud je z odnímatelných čtvercových  desek "kazetový strop").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?