Zvláštního zřetele si zasluhují obvody SELV (například některé obvody zařízení EPS / EZS), případně PELV (viz ČSN 33 2000-4-41 v platné edici).
... ochranné oddělení mezi živými částmi elektrického zařízení, jako jsou relé, stykače, pomocné spínače a kterýmikoliv částmi vyššího napětí nebo obvody FELV.
... Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů:
- vodiče obvodů SELV a PELV, kromě toho, že mají vlastní základní izolaci, musí být uzavřeny v nekovovém plášti nebo v izolačním krytu,
- vodiče obvodů SELV a PELV musí být odděleny od vodičů obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I uzemněným kovovým pláštěm nebo
uzemněným kovovým stíněním,
- vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí,
- vedení jiných obvodů vyhovuje požadavkům čl. 412.2.4.1,
- prostorové (fyzické) oddělení.
---
Kombinované slaboproudé rozvaděče dělá například firma
Stakohomerozvaděč Stakohome