| | |-+  Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?  (Přečteno 8258 krát)
Ievgen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.04.2018, 16:08 »

Existuje průmyslový rozvod kde jsou napajení motoru 220-400VAC, a take 24VDC(8 až 85A). Zakaznik trvá na tom, že mám pokladat napajení AC a DC v jednom žlabu(perforovanem). Druhý žlab bude použito pro signaly(0-2A z PLC),  safety, ethernet apod.
Nemůžu najit normu která to zakazuje nebo dovoluje. Vite o tom něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.04.2018, 19:19 »

Nevím o tom, že by to norma přímo zakazovala. Ono to v principu ani nejde.

Ale je třeba vědět, jestli je AC rozvod TN, TT nebo IT, případně nějaký speciální rozvod, který není podle některého ze jmenovaných vzorů.
Dále jestli je DC rozvod SELV, PELV, FELV, ve jistých případech i DC rozvod můžeme posuzovat jako TN, TT nebo IT.

A norma pak napoví, jak by měly být rozvody oddělené nebo jaká by tam měla být izolace.
Ale v tom by měl mít jasno projektant, měl by to nějak navrhnout a "obhájit".

Je zcela zásadní chybou, když oporu nebo opak hledá ten, kdo ty rozvody pokládá  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ievgen
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.04.2018, 21:08 »

TN-S, PELV. Souhlasim, že projektant by to měl určit, v tomto připadě za projektanta mluví zakaznik. Ale potom revize toho, co jsme namontovali bude v našem rozsahu, a předělavat pak to nechcu Kroutím očima Proto to teď zjišťuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2018, 21:18 »

Jistě, to je parketa projektanta. Hoďte to na něj. Aha, on není?

Tak ty kabely ve žlabu alespoň nějak oddělte. Příčkou, vysvazkováním nebo podobně. Plus zápis při KD, že je to na žádost investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 22.04.2018, 21:26 »

...v tomto připadě za projektanta mluví zakaznik. ..

Tomu nějak nerozumím.

Dělat takovou věc bez projektu a ještě navíc v průmyslu, je cestou do pekla. Hádejte kdo to pak odnese, pokud nastanou problémy. Jistě bude jedno kdo co říkal, pokud to nebude provedeno podle porojektu. Navíc bych rád viděl toho RT, který by se v průmyslu podepsal pod něco co nemá kompletní dokumentaci a ohrozil by tak mnoho pracovníků i spolehlivost provozu. Protože bez znalosti všech technologií se může stát, že to sice projde revizí a bude to nějak fungovat, ale také může docházet vlivem rušení k výpadkům v komunikaci a tedy přerušením ve výrobě, což se nakonec může ukázat jako velmi drahé. Tedy je nutné vědět nejen jaká napětí vedle sebe ukládám, ale i jaké jsou požadavky na konkrétní vedení, včetně jeho uložení. Třeba ochrana před EMC stíněním, nebo uložením do zemněného kového žlabu, případně minimální vzdáleností od silových rozvodů, obzvlášť pokud by se jednalo o kabely k motorům řízených FM.
ALe ve hře je samozřejmě i varianta že to problém nebude. Ale kdo ví když k tomu nemáme dostatek informací.


PS: Jirka mě předběhl a napsal to stručněji  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.04.2018, 22:06 »

Existuje průmyslový rozvod .....
Nemůžu najit normu která to zakazuje nebo dovoluje. Vite o tom něco?

O nebezpečí pro dodavatele zde píši kolegové.....v ždy za to pak může zhotovitel.

Předně nastudujte ČSN EN 60204-1 ed. 2 a to kapitoly 12 a 13.
Pak si také stáhněte Příručka pro projektování, montáž a instalaci - Siemens 2012


Možné to je, ale za určitých podmínek. V každém případě  je nutné instalovat podle výrobní dokumentace. Tak musí být stanoveno na jaké zkušební napětí budou použité kabely a jaké typy. Pokud tam máte PLC a FM, tak kabely budou stíněné a zvláštní projekt bude na systém zemnění.

Obvykle to končí tak, že strojní zařízení nefunguje tak jak má. Někdy dokonce není ani stroj bezpečný....an ebo při provozu stroje se zcela zhroutí informační systém firmy. Jenže obvykle za to může dodavatel s projektantem. RT při revizí na takové PONky
( protokol o neshodě) nepřijde. Elektrickou instalaci garantuje ( certifikuje) dodavatel. RT při výchozí revizi zreviduje přívod a může se zajímat o dokumentaci ke shodě. Pokud má zkušeností, tak přijde na to, že schází filtry ve vstupním rozvaděči, že je chybně provedeno pospojování, že nejsou trasy oddělené, nejsou použity stíněné kabely, porušené zásady pro EMC montáže.....ne vhodné komponenty podle vv etc

Přikláním se k názoru, že bez prováděcí  instalační dokumentace je to obrovský hazard.
Jak vypracuje dodavatel protokol a dokumentaci o shodě mi není jasné, když nemá co porovnávat že je něco ve shodě.   


Tam, kde montážní firma před zahájením montáže vše konzultuje s RT, který bude zpracovávat výchozí revizi a také s technikem, který bude zařízení uvádět do provozu a bude se řídit doporučení, obvykle nenastane problém.

Pokud si ale investor, provozovatel určuje pravidla a vy jen "montujete" pak je dobré vše ošetřít smlouvou, kde je uvedeno, že z vaší strany instalace nepodléhá vyhlášce 118/2016 Sb. a vše je záležitosti objednatele. Je jasné, že tu zakázku nedostanete a budou hledat dalšího levnějšího a přístupnějšího . Je dobrovolné, jakou cestu si kdo vybere. Naše cesta to ale není. ( Takových "zákazníku" je ale hodně...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.04.2018, 15:03 »

Jistě, to je parketa projektanta. Hoďte to na něj. Aha, on není?

Tak ty kabely ve žlabu alespoň nějak oddělte. Příčkou, vysvazkováním nebo podobně. Plus zápis při KD, že je to na žádost investora.

Naprostý souhlas. S problémem související normy jsem párkrát podrobně listoval a obvykle mi vyšlo: Tohle chce věci znalého(ale opravdu znalého, žádného 'bytaře')  projektanta.

Dokud jsem v průmyslových instalacích na vlastní oči neviděl, jaké problémy umí způsobit neuváženě provedené pospojování, jak moc se ovlivňují i docela vzdálené kabely, kolik toho proleze přes oddělovací přepážku, býval jsem rychlý jako kůň silný jako vůl, ale taky tak chytrý. Smutek
...ještě že jsem začínal u velké firmy kde bylo s kým se poradit. Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.