Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ondrus 06.05.2009, 12:01



Název: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Ondrus 06.05.2009, 12:01
Lze ve vícežilovém kabelu vést 230VAC a zároveň 24 VDC?
Upravuje to nějaká ČSN?
Nechci to udělat, jen už nemám argumenty na vyvrácení tohoto stylu šetření peněz.





#112#


Název: Re: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Jan Němec 06.05.2009, 13:55
Ani omylem. nemůžete mít malé a nízké napětí v jednom kabelu. Normu z hlavy nevysypu.


Název: Re: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 06.05.2009, 14:08
Ani omylem. nemůžete mít malé a nízké napětí v jednom kabelu. Normu z hlavy nevysypu.

Nebyl bych tak striktní:

ČSN 332000-4-41 ed2
414.4.2 Ochranné oddělení vedení obvodů SELV a PELV od živých částí jiných obvodů, které mají alespoň základní izolaci, může být dosaženo jedním z těchto způsobů:
-...
-...
- vodiče obvodů s napětím vyšším, než je napětí napěťového pásma I, mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo v jiném seskupení vodičů, jestliže vodiče SELV a PELV jsou izolovány na nejvyšší použité napětí;


Název: Re: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2009, 14:18
Můžete a normálně se to dělá. Například kabel k motoru, který obsahuje silovinu i připojení termostatu do vládačky.


Název: Re: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 06.05.2009, 14:32
Bohužel musím vás zklamat.
Například ČSN EN 60204-1 čl. 14.1.3 uvádí:
Vodiče různých obvodů se mohou ukládat vedle sebe do společných el.instal. kanálů(např. instalační trubky, instalačního systému) nebo být ve společném vícežilovém kabelu za předpokladu, že to nezhorší správnou funkci příslušných obvodů.
Pokud tyto obvody prcují při různých napětích, musí být buď odděleny vhodnými zábranami, nebo musí být izolovány na nejvyšší napětí,  které se může vyskytnout na kterémkoli z vodičů.
Upozorňuji toto platí na el. zař. pracovních strojů možná je to u jiných instalací a zařízeních zakázáno.
Ať se vyjádří kolegové!?
P.S. kolega Svejkovský? byl rychlejší :D :D :D


Název: Re: Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
Přispěvatel: Ondrus 07.05.2009, 06:39
Dík za info. Pořád se je co učit.