« Odpověď #1 kdy: 30.07.2018, 16:46 » |
|
"Barva" chráničky je celkem bezvýznamný údaj... I když možná naznačí co jste vybral. Existují jistá pravidla, ale pokud je to na vašem pozemku, je na vás jak důsledně je dodržíte. Co se bude nad kabelem dít? Pokud tak budete pouze sekat travičku, tak bych se držel 35cm, což je minimum pro silové kabely do 1kV v chodníku a za jistých podmínek to platí i ve volném prostoru... Pokud to bude záhon, zvažte jak radikálně budete "obdělávat políčko", pokud tam bude nějaká cesta, kde budete jezdit do garáže,... není to ani tak o hloubce jako o pevnosti a odolnosti chráničky.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
RostislavN
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2018, 09:35 » |
|
"Barva" chráničky je celkem bezvýznamný údaj... I když možná naznačí co jste vybral. Existují jistá pravidla, ale pokud je to na vašem pozemku, je na vás jak důsledně je dodržíte. Co se bude nad kabelem dít? Pokud tak budete pouze sekat travičku, tak bych se držel 35cm, což je minimum pro silové kabely do 1kV v chodníku a za jistých podmínek to platí i ve volném prostoru... Pokud to bude záhon, zvažte jak radikálně budete "obdělávat políčko", pokud tam bude nějaká cesta, kde budete jezdit do garáže,... není to ani tak o hloubce jako o pevnosti a odolnosti chráničky.
ano, je to na mém pozemku (zahrada), bude zde hlavně travička a možná v některých místech malý záhonek. Takže myslíte, že v tomto případě stačí 35cm + dát ještě nad chráničku i fólii pro jsitotu? Mám dát prosím i nějaký podklad pod chráničku?
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2018, 09:50 » |
|
Ak dáte fóliu, tak kábel musí ísť hlbšie.
V prípade kopania nad káblom narazíte na fóliu. Ihneď viete, že je tam kábel, ale zároveň viete, že máte ešte priestorovú rezervu. Viem o prípadoch, kedy sa pri kopaní zistila červená fólia a zároveň preseknutý kábel, pretože ju dali na kábel a zasypali.
Doporučil by som hĺbku pre kábel okolo 50cm, zasypať kábel 20cm hliny a až potom fóliu.
Podklad pod a nad kábel sa dáva piesok (homok), aby sa zabránilo tlaku ostrých kameňov na kábel po jeho zasypaní a po usadnutí zeminy. V prípade pevnej chráničky to nie je potrebné, ale nie je to na škodu.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.07.2018, 10:02 » |
|
A co to udělat v souladu s doporučením normy Sice je to a vaší zahradě a nehrozí tak zásah (poškození od) třetí strany, ale přesto by bylo dobré to udělat správně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.07.2018, 10:11 » |
|
Kabel uložit do min. hloubky popisované Mirem Revúsem. 350mm nedoporučuji s ohledem na budoucí možnost poškození kabelu. I když dnes tvrdíte (malý záhonek), všichni víme, co dokáže žena ve spojení se zahrádkou. Po letech začnete kopat jámu pro zasazení stromu a u něj zakopete slivovičku se záměrem nechat ji pro děcko do jeho 18-ti let a je vymalováno. :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.07.2018, 10:22 » |
|
, dobrý nápad. Máte na mysli umístění zemnícího drátu k této chráničce pro uzemnění rozvodu elektriky nebo i napojení na hromosvod? Jedná se o novostavbu a a hromosvod zde zatím není, proto jej budu muset taky v blízké době řešit. Tak, že bych to spojil, když už kopu Problém je, že to tvoříte zřejmě bez projektu, tak chybí návaznosti. Když už to má mít smysl, pak tedy správnou hloubku a sondy. Můžete připojit rozvaděč domku, rozvaděč hlavní, do základů domku přidejte pásek a taky jej spojte, pak můžete uvažovat i ochranu před bleskem, ale to je o projektu. Zrovna tak když si vzpomenete bazén, i tam je příležitost dát kus drátu do betonu. Nejsem chronický pospojovač, ale když je někde výkop, škoda tam kus drátu nedát.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.07.2018, 12:22 » |
|
, dobrý nápad. Máte na mysli umístění zemnícího drátu k této chráničce pro uzemnění rozvodu elektriky nebo i napojení na hromosvod? Jedná se o novostavbu a a hromosvod zde zatím není, proto jej budu muset taky v blízké době řešit. Tak, že bych to spojil, když už kopu Zemnění v hloubce 35cm nemá moc smysl. Zem vyschne a odpor takového zemniče bude velmi vysoký, tedy moc nepomůže. Také bude záležet na kvalitě takové půdy. Jinak můžete vyhodit peníze za nefunkční zemnič zcela zbytečně. Leda by jste to použil k propojení několika zatlučených zemnících tyčí. Ale určitě bych se té myšlenky nevzdával. Jen ho připravit v hloubce, která má trochu smysl. Sám jsem využil výkopu pro kanalizaci a přípojku vody k mému domu, na položení 20m pásku (cca 80cm hloubka) a kterým jsem vylepšil své, do té doby nedostatečné, přizemnění domu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
RostislavN
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.07.2018, 14:56 » |
|
Zemnění v hloubce 35cm nemá moc smysl. Zem vyschne a odpor takového zemniče bude velmi vysoký, tedy moc nepomůže. Také bude záležet na kvalitě takové půdy. Jinak můžete vyhodit peníze za nefunkční zemnič zcela zbytečně. Leda by jste to použil k propojení několika zatlučených zemnících tyčí. Ale určitě bych se té myšlenky nevzdával. Jen ho připravit v hloubce, která má trochu smysl. Sám jsem využil výkopu pro kanalizaci a přípojku vody k mému domu, na položení 20m pásku (cca 80cm hloubka) a kterým jsem vylepšil své, do té doby nedostatečné, přizemnění domu. Na zahradě je hodně jílovitá půda (černozem). Přikláním se k hloubce 50cm (chraničku pokryji 20cm hliny a poté položím ještě červenou ochranou fólii a na ni další vrstvu hlíny). Pozemek je ve tvaru "nudle" o velikosti 40x10m. Dům je na začátku pozemku. Zahradní domek bude na druhém konci pozemku(na konci). Délka rozvedení el. kabeláže je cca 30m mezi těmito objekty. mohu poprosit o doporučení, zda má tedy smysl umístit do vykopané jámy o hloubce cca 50cm, také zemnící drát. Pokud ano, tak zda musí být nějaká mezi vrstva mezi zemnícím drátem a el. kabelem? Respektive, kde zakončit následně tento zemnící drát? Do rozvaděčů na obou stranách? (na jedné do rozvaděče v RD a na druhé v zahradním domku)? moc za objasnění.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 31.07.2018, 21:46 » |
|
Z praktického hlediska je to málo.
Z toho by mohlo být zajímavé téma na "rozpitvání": Když na konci spojím uzemnění s jedním vodičem kabelu (PEN vodič), jak by se postupně měla ta vzdálenost kabelu a zemnicího pásku zvětšovat? A co když to bude mezi hlavním a podružným rozvaděčem a bude to spojené na obou koncích, mění se něco?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.08.2018, 22:08 » |
|
Pokud tam nemáte skálu jako řemen, doporučil bych těch 80 cm. V zahradách a na polích by se měla brát v úvahu hloubka zpracování půdy a nahodilé jevy (např. zatloukání tyček k rajčatům) - už jsem řešil i takto poškozený přívod do domu, nejen ke garážím a kůlnám.
Pak bude mít smysl i použití 30m zemnící pásoviny uložené pod kabelem a která bude na koncích a zhruba ve třetinách doplněna zemnícími tyčemi, což by mělo již představovat docela slušné uzemnění - to ovšem je pouze nástin jak by to mělo-mohlo vypadat, nikoliv projekt! Další spojení tohoto zemniče závisí také na konstrukci uzemnění pro dům a popř. i pro zahradní domek. Kulatý FeZn drát 10mm do země nedávejte, ten je vhodný pouze na vývody ke svorkám.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|