Luboš Hladík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 23.06.2013, 23:22 » |
|
Nechávám si montovat vnější žaluzie. Jak montéři u jednoho okna vedli kabel "skrz" plech, je vidět na fotce v příloze. V plechu si připravili díru, ale pak kabel zřejmě zapomněli protáhnout, tak ho prostě jen skřípli mezi dva plechy. Když jsem to měl sundané, tak byl kabel pěkně zalomený do "S" a izolace byla lehce nařízlá. Když jsem dával plech zpět, tak jsem tedy kabel protáhl připravenou dírou. Jak by ale správně podle norem měl být kabel vedený? Neměla by tam být nějaká průchodka? Nebo opravdu stačí kabel protáhnout? Mimochodem, montéři otvor ani nezačistili (zůstaly tam otřepy z vrtání), natož aby strhli ostrou hranu 
|
|
|
|
|
Luboš Hladík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2013, 10:21 » |
|
Mně to přijde jako samozřejmost. Jen mi jde o to, jestli na to existuje nějaká norma, nebo je to jen na subjektivním posouzení revizního technika, který bude dělat revizi.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2013, 10:38 » |
|
Kabelu hrozí mechanické poškození. Až se prořízne izolace na některý z vodičů, začne peklo. Vypadávání chrániče, nebo jističe, případně může hrozit i úraz el. proudem. Myslím že mormální člověk, nemusí hledat hned normu, aby věděl, že toto řešení je nebezpečná prasečina. Stačí jen špetka zdravého rozumu.
Existuje pro tyto případy takové množství materiálu, že nemá asi cenu zde vše vypisovat.
I z tohoto důvodu bych to nechal tu firmu předělat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Luboš Hladík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2013, 12:13 » |
|
Rozumím tomu. Jenže já už tohle reklamoval společně s dalšími vadami a bylo mi sděleno, že to tak běžně dělají. Že udělají větší otvor, skrz který kabel protáhnou. Plus jsem dostal odpověď typu "doteď si nikdo nestěžoval", "nikdy s tím problém nebyl".  Chtěl jsem mít v ruce něco konkrétního, co bych mohl použít jako argument. Zkoušel jsem hledat na internetu, ale našel jsem akorát odkazy na různé průchodky.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2013, 13:04 » |
|
A mohl byste nám seznámit s tím, kdo toto tvrzení uvádí?
Mě by to také zajímalo. Chtěl jsem mít v ruce něco konkrétního, co bych mohl použít jako argument.
Poptejte nějakého RT ve vašem okolí a nechte si udělat revizní zprávu, kde toto bude uvedeno jako závada. Dokud nebude odstraněna, nezaplatil bych doplatek za odvedenou práci. Myslím, že taková revizní zpráva bude dostatečným argumentem. Mimochodem v té by měla být uvedena i ČSN a příslušný článek normy, které toto provedení odporuje.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Luboš Hladík
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.06.2013, 13:14 » |
|
A mohl byste nám seznámit s tím, kdo toto tvrzení uvádí?
Víte, já rovnou zvažoval, jestli uvést jméno firmy, která mi žaluzie montuje. Ale ještě uvidím, jak se k celému problému postaví, jestli tyto vady opraví a alespoň formou slevy mi nahradí tento víkend, který jsem odstraňování problémů strávil. Pokud se k tomu postaví čelem, vše opraví a dokončení montáže už bude bez problémů, tak budu doufat, že si z toho sami vezmou ponaučení a znovu se jim to nestane a nebudu je zveřejňovat. V opačném případě se zdráhat nebudu. Mým cílem ale není zde dělat negativní referenci, ale snažil jsem se zajistit si podklady pro jednání o reklamaci a nápravě. K tomu by mi právě pomohla nějaká konkrétní norma, která určuje, jak vést prostup plechem. Myslím že mormální člověk, nemusí hledat hned normu, aby věděl, že toto řešení je nebezpečná prasečina. Stačí jen špetka zdravého rozumu.
Existuje pro tyto případy takové množství materiálu, že nemá asi cenu zde vše vypisovat.
I z tohoto důvodu bych to nechal tu firmu předělat.
Jak jsem už psal dříve - mně rozum říká, že to tak není správně a také jsem na to upozornil a chci to po montérech předělat. Jenže "oni to tak běžně dělají"...
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2013, 13:35 » |
|
Pokud vím ,tak montáž určitě provádějí pro výrobce OSVČ a jak jsem zjistil, ze dvou partií montáží, je jeden s el. kvalifikací a ten zašťituje všechny....byl y to kuchaři, zedníci, stolaři.? (nic proti jiným profesím!) Co potom po takových lidech chceme??  PS. PODOBNÁ FIRMA ....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
Robert Jedek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.06.2013, 13:59 » |
|
Mým cílem ale není zde dělat negativní referenci, ale snažil jsem se zajistit si podklady pro jednání o reklamaci a nápravě. K tomu by mi právě pomohla nějaká konkrétní norma, která určuje, jak vést prostup plechem.
Odpověď najdete v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 / 522.8 Ostatní mechanická namáhání
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.06.2013, 14:08 » |
|
Pokud jste v pozici koncového (platícího) zákazníka, je to velmi jednoduché. Stačí nezaplatit. Pokud jste již zaplatil, tak reklamovat. Jste v právu, rozhodně to nelze považovat za standardní řešení. Argument "že to tak dělají pořád a nikdy nebyl problém" neobstojí, nemá z hlediska norem ČSN žádný význam. Pokud má montážní firma nějaký pud sebezáchovy, bez nějakých dlouhých řečí to rychle uvede do nějakého provozuschopné ho stavu.
Ne moc dobrá kvalita práce je bohužel poměrně častý jev, pokud to zákazníci budou bez protestů přecházet, samo se to nezmění.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 24.06.2013, 14:28 » |
|
Nechávám si montovat vnější žaluzie. Jak montéři u jednoho okna vedli kabel "skrz" plech, je vidět na fotce v příloze. V plechu si připravili díru, ale pak kabel zřejmě zapomněli protáhnout, tak ho prostě jen skřípli mezi dva plechy. Když jsem to měl sundané, tak byl kabel pěkně zalomený do "S" a izolace byla lehce nařízlá. Když jsem dával plech zpět, tak jsem tedy kabel protáhl připravenou dírou. Jak by ale správně podle norem měl být kabel vedený? Neměla by tam být nějaká průchodka? Nebo opravdu stačí kabel protáhnout? Mimochodem, montéři otvor ani nezačistili (zůstaly tam otřepy z vrtání), natož aby strhli ostrou hranu  No to je pěkný hnus, velebnosti...  Pokud už máte převzato, tak reklammovat, pokud ne, tak nedoplácet-až po opravě. To, že to udělají někde jinde stejně, není argument. To Vaše přece není "někde jinde", ale Vaše!
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 25.06.2013, 08:55 » |
|
Kromě uvedené ČSN 33 2000-5-52 ed.2, kterou zmínil pan Jedek lze ještě uvést ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 134.1 ale především vyhl. č. 48/1982 § 195 a zejména NV č. 101/2005 čl. 2.1 Elektrické instalace. Navíc oba posledně zmíněné předpisy mají i vyšší právní účinnost.
|
|
|
|
Jakub22
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 09.01.2014, 13:04 » |
|
Ohledně prostupů a půchodek doporučuji se obrátit na firmu Gerotop, dělají snad všechny druhy a navíc i ochotně poradí. Toto sou jejich stránky www.prostupy.c z
|
|
|
|
|
|