Vie mi niekto poradit, ktora norma okrem STN 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
Myslím si to podobne jak p. Munka
Možno ani tak neide o normu, jak skôr o tie pásky...či sú ako výrobky na taký tlak do izolácie káblov určené, a tiež že čo by na to povedal výrobca káblov ohľadom ich mechanického namáhania jak do nich časom zarezanou páskou, tak i ich vlastnou váhou..
Osobne si myslím, že za toto uloženie káblov by ich výrobca ruku do ohňa nedal...
Oteplenie bude dosť aj o súdobosti...on
o hodiť do výpočtu na každý kábel len tak napr. teoreticky trvalých 25A asi bude dosť ďaleko od reálnej pravdy....čo dakedy môže spôsobiť zbytočné náklady
Dačo podobné, jak keď je na jednom vývode 3x240+120 z trafa zavesených 100 odberných miest po 3x25A, tak to ešte neznamená že budú elektrárne kábel rátať na 2500A