Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 26.06.2018, 20:22 » |
|
Idem robit vzdusnu pripojku, kde investor si na svoje naklady vybudoval novy betonovy stlp 9/6. Od tohoto stlpu po stlp rozvodnych zavodov je to cca 50m. Na vzdusne vedenie pouzijeme kabel NFA2X = AES. Chcem poradit ako to najlepsie natiahnut, prichytit ho na jeden stlp a potom rukami z plosiny nasponovat a prichytit o druhy, alebo treba nejaky pripravok? Bojim sa ze na tu vzdialenost to nepojde rukami potiahnut. Na stlpi dam konzoly a nie tie dam nieco taketo http://www.inkom.sk/uv500562-svorka-ukonc.-kovova-k4x1035s-2x10-4x35mm2-aes/
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2018, 21:00 » |
|
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25. Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2018, 21:06 » |
|
Jedna sa o AES 4x25
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2018, 21:07 » |
|
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25. Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset Jak jsem psal, chce to zkušenosti. Už jsem viděl, když se strojník se vztyčenou vrtnou věží pohyboval po staveništi a přehlídnul AES 4x120. Kabel se ani nehnul v kotvách. Ale sloup se zlomil
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2018, 21:11 » |
|
Jedna sa o AES 4x25
To bude chtít ten hup-cuk a žábu. Pane Hrubý, jak se ta žába jmenuje správně? Chtěl jsem Patrikovi poradit, ale nemůžu to vygůglit.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2018, 21:17 » |
|
Jednu stranu dam dam do oka na konzole a druhu stranu hupcuka dam kde? Rukami to nenatiahnem? Na tom druhom stlpe, na tom investorovom kabel aes bude spojeny s AYKY 4x25 pomocou http://www.elavis.sk/produkt/opravne-sady-spojky-s-trhacimi-skrutkami/ svorky s trhacimi srobami a so zafukovacou buzirkou, pripadne pouzijem svorky prepichovacie aes a kabel.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2018, 21:23 » |
|
Podobnou situaci jsem zažil s lesáckou scanií. Padesátka aes jen lehce odřená, bez výpadku, dvě 9/3 zlomený... Napínací žábka lanová, ta největší, ideálně však tažná svorka ST 102. Ovšem je otázka, zda to kolega Dedík chce "dělat na kšeft", nebo je to jen nárazovka. Když si totiž půjde koupit žábu na jednu akci, ještě bude doplácet. Alternativně se dá šponovat i jinak, bez poškození kabelu, ale nechci radit jak to o.ebat, když se to kolega teprve "učí", tak ať to umí napřed jak to má být.
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2018, 21:28 » |
|
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2018, 21:44 » |
|
Sloup s linkou, konzole s AlFe, nebo objímka či třmen s nosnou svorkou a AES. Pod tu konzoli nebo objímku či třmen dáte vaši objímku a S-hák či třmen s hákem. Do toho zavěsíte jeden konec s dostatečnou rezervou na pytlík a připojení. Na nový sloup dáte opět objímku či třmen s hákem, tentokráte se šponhákem, neboli napínacím šroubem M16 či M20. Kabel nebudede šoupat po zemi v souladu s montážním návodem a přes kladku a lano s tažnou punčochou ho vytáhnete nahoru. Zu kladku si pověsíte třeba na ten třmen, nebo přes kenďár, šlupku, nebo textilní smyčku. Stejně tak zavěsíte ten hupcuk. Na zemi zatahnou, vy chytnete kabel žábou a provedete fine tuning a následné ukončení. Jinak se to dělá ze žebříku a kolikrát v nouzi i v jednom Co se svodu týče, každý praktik chce eliminovat počet zbytečných svorek, zvláště když je to nový. Tím aesem bych jel vcelku od odbočení až do almárky. Míň práce, vyšší spolehlivost. Pokud to má ale jít ze sloupu 30 metrů zemí, pak to smysl má, ale má-li to vést do skříně na sloupu, nebo kousek vedle, nechat vcelku. V zemi do trubky samozřejmě.
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2018, 21:53 » |
|
Hupcuk sa da pozicat, ale to ostatne asi nie. No bude to zaujimave, duf ze to 2-3 zvladneme:d dakujem za tipy a rady
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 27.06.2018, 08:10 » |
|
Hádam vám v niečom pomôžu aj postupy v prílohe. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod.
Mimochodom, čo chcete robiť na ich stĺpe a pod. Máte s distribútorom zmluvu?
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 27.06.2018, 08:43 » |
|
Ano, povedali, ze si to mame natiahnut a oni to len zapoja.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|