Co tou izolační pevností 4kV chcete nebo potřebujete řešit?
Vycházím z tohoto článku
https://www..../elektroinstalace/kladeni-vedeni-do-stropu-a-podlah kde se píše: "Pro elektrická vedení nn dotýkající se vodivých částí (kovových konstrukcí, ocelové výztuže betonových konstrukcí, kovových trubek, žlabů, podlahových kanálů) nechráněných před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 se musí použít vodiče a kabely zkoušené napětím aspoň 4 kV; vodiče zkoušené napětím 2 kV se musí od takovýchto vodivých částí oddělit přepážkou z izolantu [např. izolační trubkou nebo izolační trubičkou) s předepsaným zkušebním napětím alespoň 2 kV."
Nevím, o tom že by někdo používal například na samostatný prostup skrze strop ještě smrštitelnou izolační bužírku, nebo navíc husí krk, i když toto řešení by bylo nejlepší i po mechanické stránce.