Ono se na úvodní otázku pána Hájka dá odpovědět, že lze.
1) Ochranné vodiče CY a CYA žlutozelené vedoucí PE, PA ... ano a možno vždy.
2)Ve žlabu, který nese výhradně vodiče CY, CYA vedoucí pouze a jedině malé napětí je možné je mít "naostro" také (nevztahuje se na ně norma) - v případě že takové kladený výrobce povoluje v technických podmínkách.
Ovšem jakmile do tohoto "malonapěťového" žlabu kdokoliv přihodí či překříží kabel či vodič vedoucí nízké napětí a vyšší, tak už musí mít CY vodič (ale třeba také SYKFY, BELDEN...) izolaci odolávající nejvyššímu napětí v souběhy/křížení. To znamená s izolací druhého pláště zkoušenou na požadovanou elektrickou pevnost. A tam CY, SYKFY, běžný datový BELDEN atd. neobstojí.