« Odpověď #1 kdy: 31.08.2023, 11:34 » |
|
A co zkusit oslovit svého projektanta?
Všeobecně je zde problém s ukládáním prachu a jeho množstvím. Určitě se nechá najít řešení i jiný způsob než pod omítku, ale opravdu bych radil konzultaci s projektantem
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2023, 13:55 » |
|
Ať projektant zdůvodní svůj požadavek. A proč nejde udělat kabeláž pod omítkou?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2023, 14:54 » |
|
Odhaduju, že to kolega zdůvodní hasičskou normou ČSN 73 0848, čl. 4.2.5.
Tento požadavek se ovšem týká pouze kabelů, které při požáru musí zůstat funkční a nemají zajištěnou vlastní funkční integritu. Tedy Total-stop, EPS a podobně. Obejít se to dá použitím kabelů (a tras) s funkční integritou při požáru min. P15.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.09.2023, 12:26 » |
|
Proč by vrstva prachu měla vadit na průběhu vedení.....?
Vadí a to z několika pohledů. Jak případného šíření ohně, tak například z hlediska zhoršeného chlazení kabelů, obalených hořlavým prachem. Jen připomínám, že po zvíření může ten prach za určité koncentrace se vzduchem i bouchnout. A rozvířit trochu prachu, není až tak velký problém. Pamatuji že jsem někde v roce 2002-3 dělal na jedné velké truhlárně, tehdy ještě na "Švarc systém". Zde byly rozvody v uzavřených žlabech, protože se jednalo o železobetonový skelet, v kterém nebylo úplně možno sekat. Vrstva prachu byla "regulovaná" a to nejen kvalitním odsáváním, ale především místním předpisem, kdy se musel pravidelně provádět úklid a vysávání usazeného prachu, aby byly dodrženy podmínky bezpečného provozu. Proto plně chápu opatření, která se ohledně truhláren řeší. Jinak s ostatním souhlas. Největší riziko představují spoje a přístroje na povrchu, jako jsou zásuvky a vypínače, kde může docházet k jiskření.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 20.09.2023, 14:17 » |
|
Prach z lamina, sololitu a sololaku je díky způsobu řezání velice jemný a může snadno bouchnout. Přesné mnohozubé pily s tvrdokovovými specielně broušenými zuby vyrábí piliny obdobné hrubosti jako hladká mouka - ta také snadno bouchá.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|