Stano123
|
 |
« kdy: 29.06.2012, 08:29 » |
|
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
|
|
|
|
Petr Liskar

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2012, 13:02 » |
|
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
Obecně nemusí, pokud použijete pískové lože. Vyjímkou může být situace, kdy je použití trubky žádoucí (např. automobilový provoz). O způsobu uložení kabelu v konkrétním případě rozhoduje projektant.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2012, 13:21 » |
|
Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke? Jak píše klega, za určitých okolností nemusí..... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2012, 13:30 » |
|
Způsob a rozsah ochrany kabelu je třeba určit podle prostoru, kde bude uložen, na vašem soukromém pozemku, kde předpokládáte pouze "chůzi", maximálně použití sekačky na trávu, jsou požadavky minimální např. proti komunikaci, kde budou přejíždět nákladní auta nebo nějaká těžká mechanizace...
Trubka má určitě výhodu i tam, kde by mohl být problém kabel vykopat v případě opravy, výměny,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2012, 21:09 » |
|
Čo je to tesne pod terénom? A aké opodstatnenie by mala mať tá druhá fólia, okrem toho že by klamala o polohe - hľbke uloženia. Myslím, že je to - poloha výstražnej fólie dané aj v norme. Určite to bude vedieť každý projektant, mňa sa preto nepýtajte, iba si to myslím.
|
|
|
|
Jiří Mudra

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 29.06.2012, 22:13 » |
|
Chgápu-li myšlenkový tok kolegy Hudce, pak "těsně pod povrchem" bude znamenat cca 10cm - tak aby pří rýpnutí rýčem došlo k obnažení folie a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 29.06.2012, 23:00 » |
|
... a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.
Nevím co vydrží kabel CYKY, ale už jsem viděl jak dokázal kořen promáčknout plášť a způsobit poruchu na dálkovém telefonním kabelu ("papírák v olověném plášti")
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 30.06.2012, 08:57 » |
|
Chgápu-li myšlenkový tok kolegy Hudce, pak "těsně pod povrchem" bude znamenat cca 10cm - tak aby pří rýpnutí rýčem došlo k obnažení folie a stromkosazeč radši zasadil stromek jinam.
Tak, tak.
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 30.06.2012, 10:14 » |
|
Pán Schwarz, podobných prípadov som zažil niekoľko. Dokonca sme menili cca 500m kábla v olove pre neustále sa vyskytujúce poruchy. Hovorí sa tomu keď pravá ruka nevie čo robí ľavá. Kábel bol medzi chodníkom a cestným obrubníkom v zemi, krytie cca 50cm. Mesto si vysadilo okrasné stromky tesne vedľa kábla.Čo bolo skôr, či kábel alebo stromky, to už nikto nezistil.Boli to roky 92-94, ked sme ten kábel menili, nakoľko stromky sa stali stromami a kábel taktiež patrične dožíval. A žiadne ochranné pásmo medzi papalášmi mesta a telekomunikáci ami neplatilo. Ale problém CYKY v terajšej dobe by mal byť asi iný? Vždy sa tu objavuje formulka "co projekt?"Ak je kábel správne zakreslený, tak každý nasledujúci majiteľ by mal dostať onú dokumentáciu,aby aj záhradkár vedel, kde môže kopať a kde nie. V ovocnom sade v roku 1972 nám nasadili ovocinári rad ovocných stromkov na diaľkový kábel, ktorý ešte nebol ani v prevádzke. Škodu nahradili tým, že nám vykopali novú ryhu, do ktorej sme položili novú dlžku. Dokumentáciu mali ale na riaditeľstve a to bolo tak 100 km ďaleko. Ale nedostal som odpoveď upresnenie, ako hlboko má byť výstražná fólia, nie ako vysoko nad káblom, ale ako hlboko v zemi. Odváži sa na to niekto?
|
|
|
|
Robert Jedek

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2012, 16:29 » |
|
Ale nedostal som odpoveď upresnenie, ako hlboko má byť výstražná fólia, nie ako vysoko nad káblom, ale ako hlboko v zemi. Odváži sa na to niekto?
Nejméně 200mm, ČSN 73 6006 / čl. 5.3
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2012, 18:22 » |
|
Takže,ked má pán Jedek pravdu, tak sa s pánom Hudecom(Hudcom) radšej pozrieme asi na tie baby.Výnimka je pod upraveným spevneným chodníkom, ked sú káble v chráničke,alebo aj pod betonovou dlaždicou, s krytím tých 350 mm, hovorí sa tomu rýha kabelová 35/50, kde tá fólia už je skoro nanič, naozaj iba na slabú výstrahu.
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2012, 19:54 » |
|
Takže,ked má pán Jedek pravdu, tak sa s pánom Hudecom(Hudcom) radšej pozrieme asi na tie baby.Výnimka je pod upraveným spevneným chodníkom, ked sú káble v chráničke,alebo aj pod betonovou dlaždicou, s krytím tých 350 mm, hovorí sa tomu rýha kabelová 35/50, kde tá fólia už je skoro nanič, naozaj iba na slabú výstrahu.
Jen obecná připomínka k uložení CYKY bez chráničky: pláště těchto kabelů se v posledních letech vyznačují čím dál slabším a na poškození náchylnějším pláštěm, proto bych byl opatrný již od jejich nákupu. Co se týká pozorování: zásadně se o svoje pozorovací místa p.Babjak s nikým nedělím, snad mohu jen poradit, že ty nejlepší kousky lze většinou zhlédnout na protějším konci koupaliště od stánků s občerstvením (k těmto místům mají laně odpor – cítí mnoho slintajících lovců), přičemž k nenápadnému pozorování doporučuji stanoviště na pravé boční straně houfu – většina žen lehává na pravé straně těla.
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 30.06.2012, 20:16 » |
|
S tou kvalitou plášťov máte asi pravdu, tiež si to myslím.No neviem ale či si na nás pán Babjak nepočká niekde na čekanej. A ja ako že sa volám Garaj to nezatajujem.Ta k sa pánovi Babjakvi ospravedlňujem aj za vás.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2012, 08:37 » |
|
2 Hudec & Garaj: Niečo mi ušlo? Je síce možné, že mi v tomto horúcom počasí, najmä v pondelok ráno veci nedochádzajú dostatočne rýchlo, ale teraz som fakt mimo.
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 02.07.2012, 10:26 » |
|
Ale nič pán Babjak. Len pán Hudec vám miesto mne,omylom nechcel vyzradiť svoje pozorovacie miesta, kde sa vyskytujú pekné baby.Mal som to byť ja, ale keďže ja som už len pozorovateľ, tak mi to akosi nenápadne naznačil. Tak už by to malo byť teraz OK.
|
|
|
|
pavel_H
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2012, 10:28 » |
|
Existuje předpis ministerstva dopravy, který zakazuje ukládání kabelů všeho druhu do chráničky ve volném terénu. Takový kabel lze pak snadno ukrást - např. nový okruh kolem Prahy, kde nefunguje veřejné osvětlení, protože jsou ukradené kabely. Zhotovitel (Eltodo) v rozporu z PD uložili kabely do chrániček.
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2012, 10:39 » |
|
Opäť je to o vymožiteľnost práva a ešte ku tomu ministerstvo. Namiesto toho, aby sa zasadili o trestanie zlodejov aj trebárs, preženiem to odseknutím ruky, tak bránia zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky kabelových vedení, uložením do chráničiek. Možno je to niekedy zbytočné, ale ak to už je tak je to určite bezpečnejšie ochránené, ako bez chráničky.
|
|
|
|