TO: Jindra
Kabelů tam můžete dát tolik, kolik se jich tam vejde.
![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif)
Pro kladení kabelů platí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Při ukládání více kabelů v lištách, korytech a pod., se má provést přepočet zatížitelnosti jednotlivých kabelů. Jelikož se nejedná o průmyslový rozvod a hlavní jistič je 3x25A, není nutné se v tomto případě přepočtem zabývat.
Pro vývody na vaření (sporák, trouba, deska ...) použijte určitě kabel CYKY 5x2,5 mm2 a jištění 3x16A. Když nevyužijete 3fázový obvod, nic nezkazíte.
![tanecek](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/dance3.gif)
Obráceně by to později už nešlo.