Název: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty? Přispěvatel: Petr Jindra 05.07.2008, 01:22 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
Konkrétní příklad: dva kabely CYKY 5x2,5; tři kabely CYKY 3x2,5 - může to vést v jedné liště, cca 5m? Název: Re: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty? Přispěvatel: Petr Doležal 05.07.2008, 07:38 Zkuste zde, není lišta jako lišta:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum02_listy.pdf a pro čisté svědomí pak kontrola souběhů v SICHRu Název: Re: Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.07.2008, 07:45 TO: Jindra
Kabelů tam můžete dát tolik, kolik se jich tam vejde. ;) Pro kladení kabelů platí ČSN 33 2000-5-523 ed. 2. Při ukládání více kabelů v lištách, korytech a pod., se má provést přepočet zatížitelnosti jednotlivých kabelů. Jelikož se nejedná o průmyslový rozvod a hlavní jistič je 3x25A, není nutné se v tomto případě přepočtem zabývat. Pro vývody na vaření (sporák, trouba, deska ...) použijte určitě kabel CYKY 5x2,5 mm2 a jištění 3x16A. Když nevyužijete 3fázový obvod, nic nezkazíte. (dance) Obráceně by to později už nešlo. :'( |