Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovy m podhladom a parozabranou a tiez v podlahe vedeny v chranicke?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2011, 07:59 » |
|
Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,... Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor: - podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů", zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení - pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2011, 08:03 » |
|
Není to nutné, nicméně....... .......vhodnos t musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2011, 18:30 » |
|
Souhlasím s kolegy Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní. Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5)
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá
|
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2011, 18:43 » |
|
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná. volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost. A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.01.2011, 19:03 » |
|
. . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
. . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2011, 19:21 » |
|
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
? není řeč o 5-523?
|
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá
|
|
|
|
|