Název: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: fomo 30.01.2011, 22:33
Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovy m podhladom a parozabranou a
tiez v podlahe vedeny v chranicke?


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2011, 07:59
Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...
Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor:
- podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů",  zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení
- pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2011, 08:03
Není to nutné, nicméně....... .......vhodnos t musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Lukáš Malík 31.01.2011, 16:35
Není nutné,ale pokud prochází přes nějaké hrany, tak aspon kousky chráničky by byly vhodné.


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 18:30
Souhlasím s kolegy  ;)

Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní.

Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5) 


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.01.2011, 18:37
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 18:43
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.

Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost.

A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2011, 19:03
. . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
. . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 19:21
Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)

?
není řeč o 5-523?


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2011, 19:36
33 2130 ed.2, čl.7.10.2, obr.2 a 3


Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2011, 09:46
Nenormový výraz "cik cak" napravuji:
1. musí být dodrženy instalační zóny dle 33 2130ed.2. a zároveň
2. vedení musí splňovat některý ze způsobů uložení dle ČSN 33 2000-5-52