Název: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: fomo 30.01.2011, 22:33 Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovy m podhladom a parozabranou a
tiez v podlahe vedeny v chranicke? Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2011, 07:59 Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...
Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor: - podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů", zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení - pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2011, 08:03 Není to nutné, nicméně....... .......vhodnos t musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.
Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Lukáš Malík 31.01.2011, 16:35 Není nutné,ale pokud prochází přes nějaké hrany, tak aspon kousky chráničky by byly vhodné.
Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 18:30 Souhlasím s kolegy ;)
Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní. Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5) Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Milan Hudec 31.01.2011, 18:37 Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod. Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 18:43 Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná. volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod. Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost. A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě. Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2011, 19:03 . . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod. . . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě. Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Jirka Hub 31.01.2011, 19:21 Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2011, 19:36 33 2130 ed.2, čl.7.10.2, obr.2 a 3
Název: Re: Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ? Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2011, 09:46 Nenormový výraz "cik cak" napravuji:
1. musí být dodrženy instalační zóny dle 33 2130ed.2. a zároveň 2. vedení musí splňovat některý ze způsobů uložení dle ČSN 33 2000-5-52 |