Chystáme stavbu domu a v současné době probíhají přípravné práce jako zařízení dočasné stavební přípojky nn. Přípojka vede přes cestu k stávajícímu sloupu el.vedení. Na sloup ČEZu jsme dali pojistkovou skříň. Z ní vede kabel CYKY-J-5x10 přes cestu (zavěšený na ocelovém lanku,průjezdná výška 5m) na náš sloup na pozemku. Ze sloupu je kabel veden po zemi chráničkou do stavebního rozvaděče (chránička je do výšky 2,5m). Vzdálenost připojovacího sloupu a rozvaděče je 15m. Před realizací jsme celou věc konzultovali s revizním technikem, který poté udělal revizi. Technik ČEZu odmítl připojit pojistkovou skříň s tím, že nesplňujeme připojovací podmínky ČEZu. V těchto podmínkách jsem nenašel nic co bychom nesplňovali (možná jen vzdálenost rozvaděče je větší, ale to nevylučují) a normu ČSN 34 1090 bohužel nemám k dispozici. Nakonec po dlouhém dohledávání technika, který byl na místě zapojení mi sdělili, že výška kabelu musí 6m (v tom nevidím problém a posunu to) a že kabel musí být zakopán v zemi. Revizní technik, který dělal revizi tvrdí že současné provedení je v pořádku. Tak nevím na čem jsem. Přípojku potřebuji, takže, musím kabel v chráničce zakopat do země? Nebo ČEZ nemá pravdu a mám se s nimi dohadovat? Dočasná přípojka bude v provozu asi do poloviny roku 2012, nikde nehrozí její přejetí. Poškození připadá v úvahu pouze úmyslné.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2011, 14:29 » |
|
Podle 34 1090 by to mohlo vyhovět, takže revizní technik podle mě chybu neudělal. Norma platí do konce roku 2012, je již schválena ed.2, která platí souběžně, do té jsem se nedíval, ale pokud je předpoklad ukončení provozu před skončením platnosti normy, nevidím problém.
Taky bych doporučoval řešit to umístěním měření u sloupu ČEZ a "co je za měřením", to už by ČEZ neměl napadat, když na to budete mít platnou revizi.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Vladimír Huba
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2011, 01:10 » |
|
Prečo zriaďujete prípojku ako dočasnú? Veď po elektromer to môže byť vyhotovené ako definitívne. A máte po starostiach. Keď píšete o dočasnej prípojke, vybavilo sa mi, že v norme o dočasných zariadeniach ČSN 34 1090 (neviem či ešte platí) bolo ustanovenie o tom, že prívodné vedenie k elektromeru musí byť prevedené ako definitívne. Asi toto mal na mysli aj pracovník ČEZU.
|
Ži a nechaj žiť
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2011, 07:48 » |
|
Jak píše kol. Huba, proveďte přípojku jako definitivní, použijte ER v provedení s výstupními svorkami, tam nyní připojíte kabel k stavebnímu rozvaděči, na konci stavby tam pouze přepojíte přívod k rozvaděči v domě a požádáte o příslušný tarif pro bydlení. Nezapoměňte také počítat s případným HDO, aby se dal do ER namontovat, protože ČEZ nemontuje elměry s vestavěným (modulárním) HDO.
|
|
|
|
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2011, 01:43 » |
|
Nestačilo by umístit ten staveništní rozvaděč hned pod ten váš sloup a vyhnout se tak vedení po zemi?
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2011, 10:48 » |
|
.... V těchto podmínkách jsem nenašel nic co bychom nesplňovali (možná jen vzdálenost rozvaděče je větší, ale to nevylučují) a normu ČSN 34 1090 bohužel nemám k dispozici....
TO: Santano Obávám se, že "přes to vlak nejede" jak se říká. Vše jste měl projednat předem a mít písemné vyjádření. V příloze jsou podmínky ČEZu a ČSN.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Santano
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2011, 11:23 » |
|
za Vaše názory. Stavební rozvaděč není možné dát přímo k sloupu ČEZu, zavazel by tam. Definitivní přípojku bude realizovat ČEZ vedením pod silnicí. Lhůtu na to mají do srpna 2012, ale již tou dobou potřebuju fungovat na stavbě. Nyní je kabel dovedený do naší HDS na sloupu ČEZu. Mohu tedy místo HDS na sloup umístit elektroměrový rozvaděč a tím situaci vyřešit? Přijde mi to jako nejjednodušší řešení. Kabel posunu do výšky 6m.
|
|
|
|
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.11.2011, 23:25 » |
|
Já jsem měl na mysli umístit rozvaděč k patce vašeho sloupu, ne toho sloupu čez. Vedení by vedlo vzduchem na váš sloup a tam by byl rozvaděč, tím byste se vyhnul vedení po zemi, respektive zakopávání kabelu.
|
|
|
|
Santano
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2011, 11:58 » |
|
Aha, to jsem špatně pochopil. Budu to brát v potaz jako jednu z možností. Co si myslíte o umístění elektroměrové skříně přímo na sloup ČEZu místo HDS?
|
|
|
|
Pavel Barvínek KnO
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2011, 12:01 » |
|
HDS by tam být stejně musela, ale myslím, že je to absurdní nápad. Já bych také ten elměrový rozvaděč umístil k Vašemu sloupu.
|
|
|
|