Dle ČSN 33 2000-5-52 je uložení kabelů do 1kV (nn) stanovená min. hl. uložení 0,6m, šířka výkopku 0,35m. Nad 1kV do 35kV (vn) je min. hloubka uložení 1,2m, šířka výkopku 0,5m, standartně se dávájí kabely 0,6m od hranice parcely, pokud nedojde k narušení základu např. zděného oplocení, potom je lepší umístit výkop dále od plotu a použít pažení v místě možného sesuvu.. Spodek výkopku 8cm pod a nad kabel vysypat pískem a půdu dobře zhutnit. Nad kabel 0,4m použít ochrannou betonovou desku, aby nedocházelo k namáhání kabelu. Dále se používá kabelová chránička v místě souběhu nebo křížení s inž. sítěmi. Chránička např. vrapovaná trubka PVC má mít 2x větší světlost než je průměr kabelu.
|