Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Tibor Szeles 17.09.2009, 19:33



Název: Jak daleko uložit kabel od chodníku?
Přispěvatel: Tibor Szeles 17.09.2009, 19:33
Mal by som vedľa chodníku montovať záhradné osvetlenie len mám dilemu že dať kábel ako predpisuje norma?
1 meter?
Alebo bude stačiť 35cm?



#105#


Název: Re: Jak daleko uložit kabel od chodníku?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2009, 20:11
A máte na mysli hloubku uložení či vzdálenost od obrubníku u zeleně ?


Název: Re: Jak daleko uložit kabel od chodníku?
Přispěvatel: Tibor Szeles 17.09.2009, 20:13
mám na mysli hlbku lebo norma určuje 1 meter  v klasické zemi a 35 pod chodníkom? Aj vzdialenost od chodníku koľko?


Název: Re: Jak daleko uložit kabel od chodníku?
Přispěvatel: Rejsek 24.09.2009, 16:36
Dle ČSN 33 2000-5-52 je uložení kabelů do 1kV (nn) stanovená min. hl. uložení 0,6m, šířka výkopku 0,35m. Nad 1kV do 35kV (vn) je min. hloubka uložení 1,2m, šířka výkopku 0,5m, standartně se dávájí kabely 0,6m od hranice parcely, pokud nedojde k narušení základu např. zděného oplocení, potom je lepší umístit výkop dále od plotu a použít pažení v místě možného sesuvu..
Spodek výkopku 8cm pod a nad kabel vysypat pískem a půdu dobře zhutnit. Nad kabel  0,4m použít ochrannou betonovou desku, aby nedocházelo k namáhání kabelu.
Dále se používá kabelová chránička v místě souběhu nebo křížení s inž. sítěmi. Chránička např. vrapovaná trubka PVC má mít 2x větší světlost než je průměr kabelu.