Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2021, 12:04 » |
|
Dělá se to s metrem přiloženým ke zdivu a jeho nafocením s popisem místností. Ale viděl jsem to snad jen 3x za svůj život
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2021, 12:13 » |
|
Jako "mladý" elektrikář jsem byl v roce 1990 na exkurzi v tehdy nejmodernější univerzitní nemocnici ve Vídni (AKH nemocnice) , na dotaz , jak mají označeny vodiče v mezistropech ( a to jich bylo tisíce!!) technik nám otevřel jedno pole před operačními sály, měli cca po metře (po celé jeho délce) každý kabel označen číslem na plastu , pak v dokumentaci se našlo kde začíná a kde končí ten každý kabel!! I když šli přes zeď a podobně..... I dnes u nás jsem nic takového neviděl a asi ani neuvidím!! Udělali precizní instalaci!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2021, 18:45 » |
|
... ale fotky trvanlivé moc nejsou (a ty digitální už vůbec).
A co takhle pořízené foto vytisknout na papír, odnést to do tiskárny, kde vám to opatří kroužkovou vazbou. Nebo budete tvrdit, že se vám doma kazí knihy? :-D :-D Přesně v takovém formátu jsem to viděl u klienta, když jsem mu přišel dělat revizi a byl jsem opravdu mile překvapený s jakou precizností si vše vypracoval. Je to sice dost práce, ale výsledek pak stojí za to. Nedovedu si představit, že budete něco trasovat nějakou neviditelnou barvou. To pak už nikdy nebudete doma malovat? Tudy cesta určitě nevede.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2021, 18:59 » |
|
Dokumentace skutečného provedení stavby. Stejně jste povinnen jí vypracovat podle stavebního zákona.
Pokud chcete udělat radost kolegovi v budoucnu, zaneste informace tam.
Když jsem holce tahal instalaci v bytě, vyfotil jsem si zdi před omítnutím a zakreslil do půdorysu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2021, 19:42 » |
|
Dokumentaci skutečného provedení stavby je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby. Jenom nevím, co má tato dokumentace skutečného provedení stavby společného s elektrickou instalací.
Vážně nevíte? Tak to je smutné
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.07.2021, 20:17 » |
|
Dokumentaci skutečného provedení stavby je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby. Jenom nevím, co má tato dokumentace skutečného provedení stavby společného s elektrickou instalací.
Kapituluji, příloha č. 14 vyhl. 499/2006 na eletriku kašle.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 27.07.2021, 22:08 » |
|
Dobře. Stavební zákon 183/2006 Sb., odkazuje na prováděcí vyhlášku 488/2006 Sb. a tam se píše o technické zprávě, která má obsahovat popis technických zařízení stavby (což je i elektro) - viz příloha č.14. Ano, ani slovo o klasickém projektu, jen o technické zprávě. Například část B, článek c. ALe je to tam vícekrát. Například v části A.2, článku b. se píše o podkladech - technické dokumentaci, kam patří i elektro https://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_budov. Ale navíc, já se stavebním zákonem ve svém příspěvku neoháněl. Tím jste se začal ohánět vy. Jako RT a elektrikář spíš využívám norem, například ČSN 33 2000-6 ed.2, kde se jasně píše že RT MUSÍ mít k dispozici tyto dokumenty, s odkazem na ČSN 33 1500, například článek 4.1, kde je jasně požadována dokumentace, odpovídající skutečnému provedení. Pochopil jsem že jste RT a toto je vám málo? Jak to tedy řešíte? Navíc tuto dokumentaci po mě požaduje snad každá smlouva o dílo, kterou podepisuji před realizací RD. Viz kousek jedné z posledních. Ale to jsme zase mimo hlavní téma. K tomu jen tohle. OD toho je dokumentace skutečného provedení a takzvané instalační zóny. Pak jak už zaznělo - fotodokumentac e. Ale váš nápad se skrytým značením kabelových tras považuji vcelku za inovativní, i když pochybuji že rozumně realizovatelný . Nicméně již mnohokrát jsem se pletl
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 27.07.2021, 22:15 » |
|
A výkresová dokumentace obsahuje kromě půdorysů a schémat rozvaděčů ještě i něco jiného? Třeba pohledy na jednotlivé stěny s nakreslenými trasami? To snad ne... Těžko bude někdo z kolegů projektantů toto zakreslovat do jakékoliv dokumentace... Takže dle mého je fotodokumentac e tou nejlepší možnou volbou pro uložení těchto informací, a je jedno jestli digitální nebo vytištěná... Dle mě digitální. uložená na nějakém cloudovém úložišti je nesmrtelná a nezmizitelná.. . jen mohou zmizet zápisky s tím, kde je to uloženo a jaký jsou tam loginy
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.07.2021, 14:56 » |
|
Možno keby projektanti kreslili do realizačných PD okrem pôdorysov aj kótované nárysy káblových trás (v CADe žiadny problém), tak by to na dohľadanie trasy v rozumnej tolerancii aj mohlo stačiť...
No taký projekčný podklad pre realizátora som doteraz videl len raz, a vyžiadal si ho investor presne na také účely, ..a to aj na IT, vodu, odpad, kurenie atď...
Což o to, projektanti by to i kreslili. Kdo to ale zaplatí? A pak si ještě musí investor ohlídat, aby mu to instalatéři také podle té dokumentace natáhli, což je u mnohých nad jejich časové možnosti. U nás se říká "za peníze v Praze dům" a nebo "zadarmo ani kuře nehrabe" a tak to prostě je. Zatím jsem nikde neviděl nic lepšího než fotoknihu s fotografiemi doplněnými přiložením metru.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|