Luboš123456789
|
|
« kdy: 02.05.2019, 14:56 » |
|
Je možné vést přívodní kabel CYKY ke klimatizační jednotce přímo pod střešními taškami? Bohužel není možné vést kabel jinudy (např. v podhledu v místnosti a potom protáhnout na střechu). Nebude kabelu vadit rozpálená střecha v létě? A co případné přiblížení ke svodu hromosvodu? Postačí SPD nebo je třeba dodatečně chránit např. kovovou přizemněnou trubkou?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2019, 22:41 » |
|
Co tak namiesto CYKY 3 x 2.5 pouzit 3 x 4 ? Aj pri maximalnom odbere modernej klimy (predpokladam istenie najviac 16A char B) to vydrzi aj v najvacsom teple. Ohrev slnkom bude vacsi ako pracovnym prudom. Stale zostava mozny problem so vzdialenostou k bleskozvodu.
A jste si jist, že teplota přímo pod taškami nepřektročí 70°C? Jednak je to maximum toho kabelu a pak to urychluje stárnutí PVC izolace. Osobně bych to neriskoval. O nedostatečné vzdálenosti S od hromocśvodu nemluvě. Domnívám se že vždy je nějaká cesta, splňující normy a která je v souladu i s rozumem. Jen to nemusí být zároveň tou nejjednodušší cestou.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2019, 22:42 » |
|
A co případné přiblížení ke svodu hromosvodu? Postačí SPD nebo je třeba dodatečně chránit např. kovovou přizemněnou trubkou?
Zkuste si nakreslit jak by to bylo zapojeno a kam se v případě zásahu rozdělí bleskový proud. Pak popřemýšlejte co může napáchat tam kde doteče a zjistíte, že něco cíleně obětujete nebo nebudou jedny SPD stačit. Stejný postup aplikujte i na tu trubku.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2019, 10:34 » |
|
A co tam od hranice priestoru s potencialne vysokou tepolotou pouzit silikonovy kabel a je po probleme s teplotou ?
Zde vidím problém v mechanické pevnosti pláště a chutností pro některé hlodavce. Nejednou jsem viděl silikonové pláště kabelů bodovek v podhledu, ožrány až na vodič a přišlo se za to až po problémech s výpadky světel, kdy docházelo ke zkratům mezi vodiči, nebo vodičem a konstrukcí podhledu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2019, 11:04 » |
|
Uložení kabelu, souběh s hromosvodem, ochrana klimatizační jednotky před bleskem, případný oddálený jímač, nasazení svodičů přepětí kde a jakých, to jsou všechno otázky, které se dají zodpovědět jedině na místě. Tazatel by si měl objednat projekt a teprve podle něj realizovat.
Vždyť neznáme ani skutečnou konstrukci a materiály střechy. Navíc klimatizace je vždy o potrubích a ty jsou daleko více limitující, než přívodní kabel.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2019, 13:16 » |
|
Poznamka o potrubiach je najviac prinosna...
A zpravidla mám dilema s tím, jaká bude teplota kabelu, pokud vede v jednom plastovém kanálu společně s těmi trubkami. Naštěstí je to zpravidla jen kabel spojující vnější a vnitřní jednotku a tak se snažím to napasovat na "provedení podle pokynu výrobce".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2019, 13:51 » |
|
Navíc klimatizace je vždy o potrubích a ty jsou daleko více limitující, než přívodní kabel.
To máš sice pravdu, ale položená otázka se týká jen přívodního kabelu, který se zde řeší. Otázka potrubí a ochrany před bleskem samotné klimajednotky, by měla následovat, ale ne sem, ale k projektantovi, který to bude řešit jako celek a ne po jednotlivých částech
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.05.2019, 19:31 » |
|
K tym kablom vonkajsia - vnutorna : su rozne systemy. ...
Já jsem se nejčastěji setkal u menších klimatizací s provedením, kdy je přívod do vnější jednotky, novější jištěné 10A, starší klidně C16, ale třeba i 20A, a na svorkách přímo propojeno na kabel 5x 1,5mm2 (už jsem zažil i 5x 1mm2) k vnitřní jednotce. I když vnitřní jednotka odebírá minimum, při poruše to může být jinak a to jištění rozhodně neodpovídá průřezu kabelu, když ani není dostatečně definována teplota prostředí jako "startovací" teplota pro výpočet oteplení při přetížení nebo zkratu
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2019, 20:55 » |
|
Hmm, aku kvalifikaciu ma mat taky projektant ? Vzduchotechnik a + klimatizacie a sucasne elektro vratane ochrany pred bleskom? Pozna niekto taku realnu a zivu osobu ?
Cože? Myslím že přívodní kabel v klidu navrhne projektant elektro a to včetně ochrany před bleskem a přepětím. Nějak nechápu proč by měl, nebo musel zároveň projektovat i klimatizaci. Od dodavatele klimatizace stačí jen údaj o požadovaném předjištění, případně kde bude jednotka umístěna. Hledáte problém tam kde vůbec žádný není
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.05.2019, 21:25 » |
|
Já jsem se nejčastěji setkal u menších klimatizací s provedením, kdy je přívod do vnější jednotky, novější jištěné 10A, starší klidně C16, ale třeba i 20A, a na svorkách přímo propojeno na kabel 5x 1,5mm2 (už jsem zažil i 5x 1mm2) k vnitřní jednotce. I když vnitřní jednotka odebírá minimum, při poruše to může být jinak a to jištění rozhodně neodpovídá průřezu kabelu, když ani není dostatečně definována teplota prostředí jako "startovací" teplota pro výpočet oteplení při přetížení nebo zkratu
Co je presne pripad roznych spotrebicov v zasuvke, kde sa pocita len s ochranou proti skratu a nie s nahlym zvysenim prikonu veducim k prehriatiu kabla. Vid varne konvice 2300W na zasuvkovom okruhu 16A char B s kablom 1mm2. Ked raz vyrobca klimatizacie ma v montaznom navode kabel 1.5mm2 medzi jednotkami, mozete to akurat akceptovat. Mozno tam ma poistku pred ventilatorom, mozno nie, v kazdom pripade je to vyrobok. Dalsie prirovnanie, aj co sa tyka dlzky kabla : predlzovak 1mm2 v zasuvke 16A, na konci montazna LED lampa 20W. Tiez nenutime nikoho, aby pouzil predlzovak 2.5mm2 alebo viac, lebo "co ked sa lampa pokazi a zacne odoberat 5kW".
|
|
|
|