Z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 mi vychází, že pokud požadavek na 5 cm není proveditelný, nemusí se tato hloubka uložení dodržet, pokud je instalována doplňková ochrana proudovým chráničem a obvod (chápu tím kabel) má ochranný vodič.
Požadavek na 5 cm se v normě vysvětluje rizikem poškození při vrtání nebo zatloukáním hřebíků apod.
Souhlasím s kolegou, je možné použít i uzemněnou kovovou mechanickou ochranu. Doporučil bych ocelový úhelník (vinkl), používají ho na ochranu plynového potrubí i plynaři proti stejnému riziku poškození.