Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2018, 09:46 » |
|
Potřebuju přivést do bytu přívodní kabel cyky 4× 10 od elektroměru, který je umístěn na chodbě. Na byt dosť, len ťažko poradiť či dosť veľa, alebo akurát dosť. Aké je istenie prívodu?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2018, 09:59 » |
|
Neptá se na kabel, ale jeho uložení.
Jde-li o měřenou část, není to problém. Ale použijte trubku s větší pevností.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2018, 10:25 » |
|
Na toto uložení je dost protichůdných názorů, nevím co pokládat za správné. Zajímal by mě názor kolegů elektrikářů.
Můžete sem hodit to množství protichůdných názorů? My se vám k nim potom vyjádříme.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Jany X
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2018, 12:40 » |
|
Vstupní chodbu v bytě nebo společnou chodbu domu? Co na to PBŘ?
To může být docela problém.To je jeden z těch protichůdných názorů.Snad by byla lepší ocelová pancéřová trubka a kovové úchyty plus kovové hmoždinky.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2018, 13:04 » |
|
K čemu? A pak do toho plastový kabel? O uložení v chodbě, která může být nechráněná, částečně chráněná, chráněná, by jste se měl dočíst v PPŘ. Požadavky na odolnost, funkční integritu, vývin kouře.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2018, 18:58 » |
|
... Je to starý panelák papíry žádný,nikdo nic neví........
A to vám vůbec nezávidím. Jestliže to je nějaký "panelák" nebo podobný objekt, nedovolil bych si tam něco tahat bez nějakého alespoň zjednodušeného projektu, který by měl schválit minimálně majitel objektu. Pro projektík jsou nutné nějaké podklady, jinak každý, kdo se pod to podepíše, tak trochu strká hlavu do oprátky.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2018, 22:56 » |
|
Ako upozornil p. Schwarz, v spoločných priestoroch ste relatívne v cudzom, a je lepšie mať v rukách minimálne oznámenie. Bez neho sa vlastník priestoru z prípadného poškodenia ľahko vyviní.
Keď už po povrchu a bez informácií, bude lepšie v rámci nižšieho rizika a prevencie osadiť rovno kábel s vhodnými protipožiarnym i parametrami. Lišty tiež bezhalogénové. Z hľadiska možno zbytočnej pracnosti by bolo dobre vedieť aj ten istič. Ľahko mohol poradiť niekto, kto má zafixovaný minimálny PEN. Ak by to podmienky dovolili, s drážkovačkou je to práca na deň, výsledok na život.
Za to drážkování na chodbě, budou vděčný sousedi. Slyšim prvně že někdo frézuje šlic mezi JOPkou a bytem v paneláku. Asi lepší oddíl
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|