V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY.
Písali ste o umiestnení pod omietku. Tie prvé vety sa toho netýkajú.
Primárne určenie ....s požiadavkou na protipožiarnu bezpečnosť a triedu reakcie na oheň B2ca.
K tej zámene....
Izolácia nie je PVC ale ... a teda povolená teplota jadra je do 90 st. A preto aj vyššia katalógová prúdová zaťažiteľnosť a je uvedená pre 90st C. Inak aj za ten ohrev káblom budete platiť. Za mňa to nie je náhrada CYKY 3x2,5
Rozhodnutie je samozrejme na vás