pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ..., má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou.
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.
Tak coby kvalifikovaný dráteník, byste měl vědět, že ta CY je v souběhu se slaboproudem špatně, jak už ostatně padlo.
Jinak problém je v těch již zaústěných kabelech. Pokusy o protažení naráží v prvním místě, kde se tyto budo křížit, či dělat nějakou bouli.
Takovým zoufalým pokusem v takovém případě, je protažení co nejsilnějšího provazu, případně kabelu tak, aby bylo možé za něj tahat z obou stran s co nejmenším odporem. Tím by měla být jakási naděje, že ten zaváděcí provaz/kabel nevyšel mezi již nataženými kabely, ale je vedle.
V další fázi je třeba protahovaný kabel oholit alespoň metr, žíly postupně zkracovat do náběhu a hlavně precizně navázat na oko do vytracena. Následně celé stáhnout izolačkou, ať je to co nejhladší a řádně promazat.
Takhle jsem dvacítkou pancířkou přes dva, naštěstí řemeslníkem a ne dobytkem dělané, rohy prorval CYKY 4x10, pravda i s použitím hupcuku, což sice bylo silně v rozporu s montážním návodem kabelu, ale jednalo se o záchranu památkově chráněných fabionů na chodbě. Nakonec to i ta CYKYna přestála bez ůjmy.