Adam Kraus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 03.11.2020, 13:30 » |
|
Hlavní přívod rozvaděče je jednožilovými hliníkovými kabely 5x AYY-1x70. Tyto kabely prochází jednotlivými plastovými vývodkami na stropě rozvaděče. Byl jsem napomenut revizním technikem, že takto to nemůže být. viz vyjádření:
Vyjádření k uložení silových jednožilových vodičů u vstupu do rozvaděče
Uzavřený kovový plášť tvoří kolem vodiče 1 závit, což teoreticky znamená, že se v ní indukuje stejný proud, co protéká vodičem. Nicméně přechodové odpory v místě styku kovové průchodky jsou tak velké, že výsledný proud je mnohem nižší. Feromagnetické materiály se zahřívají kromě průchodu proudu ještě vířivými proudy a hysterezními ztrátami (ztrátami v železe). Na to upozorňuje i norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Na základě výše uvedeného je nutno použít místo kovového uchycení vývodek uchycení z nemagnetických materiálů a nebo jednou průchodkou všechny fázové vodiče a nulový vodič společně, ale zde hrozí, že nebude zajištěno utěsnění kabelů.
Setkal se někdo někdy s něčím podobným??
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2020, 19:51 » |
|
Pro větší proudy by se na tento vliv nemělo zapomínat. Dá se to řešit "plastovou deskou", buď přímo určenou pro průchod kabelů, nebo osazením více PG průchodek do nevodivé nemagnetické desky https://www.elfetex.cz/10-570-537-kabelove-pruchodky
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2020, 22:22 » |
|
Hlavní přívod rozvaděče je jednožilovými hliníkovými kabely 5x AYY-1x70. Tyto kabely prochází jednotlivými plastovými vývodkami na stropě rozvaděče.
Setkal se někdo někdy s něčím podobným??
Položím otázku: Jaký bude konečný efekt z hlediska elmg indukce, když průchodkou povede kabel 5x70 a jaký bude, když budou jedno žilové kabely 1x70 v průchodkách těsně u sebe? (Jako AC přívod 3+PE+N)
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2020, 05:49 » |
|
Budou-li průchodky pro samostatné vodiče usazeny do otvorů vyvrtaných v ocelovém materiálu, bude docházet k zahřívání a nezáleží na vzdálenosti. Paradoxně u malé vzdálenosti se bude ohřívat malý průřez materiálu na vyšší teplotu. Správné řešení navrhl kol. Schwarz.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2020, 06:28 » |
|
Setkal se někdo někdy s něčím podobným?? Setkal před cca rokem. Do rozvaděče oceloplechovéh o se místo CYKY 5x70 propojovali se do druhého 5x Cy samostatnými vodiči cca 160A ve fázi.... Atypický rozvaděč, vyměnil jsem držák vývodek-plech ,který byl oceloplechový za plastový. Vývodky zůstali plastové.... Bez problémů to funguje.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
|
|
|
Adam Kraus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2020, 08:31 » |
|
Vždyť, ale kompletně celý rozvaděč je uzemněný a veškerá indukce jde okamžitě do země. Neexistuje na to žádná norma která by se na to odkazovala? Já jsem nikde nic nenašel a ta norma kterou mi oznámil revizní technik nemůže být použita na rozvaděč jelikož se jedná o normu na vedení kabelů a vodičů.
|
|
|
|
Adam Kraus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2020, 08:36 » |
|
Budou-li průchodky pro samostatné vodiče usazeny do otvorů vyvrtaných v ocelovém materiálu, bude docházet k zahřívání a nezáleží na vzdálenosti. Paradoxně u malé vzdálenosti se bude ohřívat malý průřez materiálu na vyšší teplotu. Správné řešení navrhl kol. Schwarz.
Ale jak to řešit u skříňového rozvaděče, když systémové řešení na to neexistuje. Gumové plato použít pro kabely větších dimenzí je nesmysl a hlavně jsem ani takové nikde neobjevil. A pokud bych tam dal například hliníkový plech, tak si poruším mechanickou stránku rozvaděče i deklarované IP.
|
|
|
|
|
Tomáš Žabka

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.11.2020, 09:29 » |
|
Vždyť, ale kompletně celý rozvaděč je uzemněný a veškerá indukce jde okamžitě do země. Neexistuje na to žádná norma která by se na to odkazovala? Já jsem nikde nic nenašel a ta norma kterou mi oznámil revizní technik nemůže být použita na rozvaděč jelikož se jedná o normu na vedení kabelů a vodičů.
Nejde o "indukci napětí", ale o to, že feromagnetické části, které budou okolo jednožilového kabelu fungují jako závit na krátko, proto se jednožilové vodiče 3f okruhu ukládají pospolu, aby se na venek chovali "neutrálně". Pokud jsou vodiče samostatné musí se páskovat (vyvazovat) nemagnetickými materiály (bacha na sonapky). Bohužel nevím od jakých proudů je potřeba toto řešit, ale pokud u nás projektujeme jednožiláky 300-500mm2, tak si na to dáváme pozor a vše prověřujeme(vývodky, sonapky i vyvazovaci pásky). Zatím nám žádný jednožilák neuhořel. Nevíte někdo (nemáte někdo zkušenost) od jakého proudu je potřeba to striktně řešit?? Případně jak to spočítat, samotného by mě zajímalo jak moc je potřeba se daného jevu bát.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.11.2020, 09:37 » |
|
... norma kterou mi oznámil revizní technik nemůže být použita na rozvaděč jelikož se jedná o normu na vedení kabelů a vodičů.
1) fyzika funguje všude stejně, bez ohledu na to, co je napsáno v nějakém dokumentu 2)"...pokud pro něco neexistuje platná norma, můžeme použít normu zrušenou, zahraniční nebo normu, která řeší srovnatelnou problematiku u jiné technologie..." přibližně toto uvedl na jednom školení pracovník TIČRu ...pokud bych tam dal například hliníkový plech...
Pokud byste tam dal hliníkový plech, tak to ještě zhoršíte, protože je to lepší vodič než železo, takže se v něm budou indukovat ještě větší proudy Není tady chyba někde v koncepci návrhu výkonového rozvaděče? Neměl by s tím počítat už výrobce toho rozvaděče a mít připravené řešení?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Pavel_Tater
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2020, 13:21 » |
|
Existuje systémové riešenie. Vyrezať otvor v plechu rozvádzača o niečo väčší ako je priemer prechodky ( aby neostala ostrá hrana na ktorej sa káble môžu poškodiť po osadení prechodky) Osadiť AL prechodku na rozvádzač. Navliecť rozdeľovaciu hlavu na káble zapojiť ich v rozvádzači a hlavu zmrštiť teplom. Hlavy sú 3,4,5 "ceckové  " pre rôzne prierezy jednožilových káblov. Krytie máte zachované Existuje i trochu zajímavější a dražší systémové řešení - Roxtec - je to sice dražší, ale dá se z toho vymyslet a poskládat skoro cokoliv. (v létě kolega řešil průchodky pro napájení motoru 6kV 5,6MW 3mi jednožílami a poskládali jsme, nebo jsme dávali celé rámy pro halu pro HVDC linku -tam jsme použili i verzi s kožností připojení stínění,... je opravdu hodně možností.)
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2020, 15:38 » |
|
Vždyť, ale kompletně celý rozvaděč je uzemněný a veškerá indukce jde okamžitě do země. Neexistuje na to žádná norma která by se na to odkazovala? Já jsem nikde nic nenašel a ta norma kterou mi oznámil revizní technik nemůže být použita na rozvaděč jelikož se jedná o normu na vedení kabelů a vodičů.
Nejsem si úplně jistý, zda nemůže být norma použita na rozvaděč. ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je součástí celého souboru pro elektrické instalace nízkého napětí. Elektrická instalace jako celek, jehož součástí je též uvedený rozvaděč, musí vyhovovat tomuto souboru, což se ověřuje výchozí revizí. Přívodní vodiče také dle mého názoru nejsou součást rozvaděče. Norma pro výrobu rozvaděčů se navíc na výše uvedený dokument odkazuje z hlediska volby kabelů při ověřování oteplení rozvaděčů výpočtem a srovnáním s referenčním návrhem. V případě použití výpočtu též uvádí následující podmínku: e) vodiče vedoucí proud vyšší než 200 A a sousední konstrukční části jsou uspořádány tak, aby byly omezeny na minimum ztráty vířivými proudy a hysterezní ztráty;
|
Elektrikář
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2020, 16:17 » |
|
Ale jak to řešit u skříňového rozvaděče, když systémové řešení na to neexistuje. Gumové plato použít pro kabely větších dimenzí je nesmysl a hlavně jsem ani takové nikde neobjevil. A pokud bych tam dal například hliníkový plech, tak si poruším mechanickou stránku rozvaděče i deklarované IP.
Použít desku z mechanicky dostatečně pevného izolantu vsazenou do stěny rozvaděče a do ní umístit plastové průchodky (vývodky). Na jednotlivých žilách nesmí být navlečené nic vodivého co tvoří uzavřený závit na krátko - prstenec. Na tom, zda je materiál feromagnetický či nikoliv to nezávisí. U feromagnetický ch materiálů bude problém ještě zhoršen vířivými proudy. Nemagnetické materiály budou tvořit "pouze závit na krátko.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Ivan Polínek
OSVČ

Offline

Praha; působiště celá ČR
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 04.11.2020, 20:44 » |
|
Hlavní přívod rozvaděče je jednožilovými hliníkovými kabely 5x AYY-1x70. Tyto kabely prochází jednotlivými plastovými vývodkami na stropě rozvaděče. Byl jsem napomenut revizním technikem, že takto to nemůže být. viz vyjádření:
Na to upozorňuje i norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Setkal se někdo někdy s něčím podobným??
Ano, setkávám se s tímto běžně. Výše citovaná norma toto popisuje v čl. 521.5.1 Další z možností je: - proříznout plech mezi průchodkami aby vzniklo jedno okno obklopené feromagnetický m materiálem, kterým prochází všechny jednožilové vodiče jednoho obvodu. - použít nemagnetickou průchodkovou desku U uchycení samostatných jednožilových kabelů se používají hliníkové sonapky nebo se pod železné sonapky používají nemagnetické úhelníky pro uchycení sonapek, případně se pod sonapky na úhelník dávají hliníkové nebo měděné vložky. Ještě větší problém nastává u paralelních jednožilových vodičů při nevhodném uspořádání. O tom popisuje také výše uvedená norma v příloze "H". Při nevhodném uspořádání i přesto, že vodiče jsou stejně dlouhé, dochází k rozdílu proudů jednotlivých vodičů jedné fáze. Zažil jsem případ, kdy došlo právě z důvodu nevhodného uspořádání k poškození jednoho z paralelních vodičů a dokonce k odkápnutí plechového žlabu ve kterém byl kabel uložen.
|
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
|
|