Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2018, 21:18 » |
|
A když se zadá kabelová punčocha, vyjede jich ještě víc Jinak když je plac a dost lidí, je to celkem srandinda, když je plac a málo lidí, je celkem fajn zatahovač. Rvát do do zasypaný chráničky kolikrát nejde ani zatahovačem, stačí málo a překročí se dovolená tažná síla. Dobrý je třeba 60m lana, navlíct na něj chráničku a uvázat jeden konec k panelu, druhý s punčochou na kabel. Rozvinutý kabel pak jeden přizdvihává a dalších x běží s chráničkou Osobně ale chráničku na celou trasu považuji za šlendrián projektanta i montážní firmy. Ono je to sice rychlý, moc se pak nekouká na zához, ale když už se stane, že to bouchne, blbě se to hledá, protože ven prošlehnout nejde a v trubce se to rozléhá. Když se to trasuje, tak taky žádná vášeň, i když to většinou celkem jde, vytrácí se přesnost. O chlazení kabelu a koridoru pro hlodavce nemluvě. Pískové lože precizně provedené a zásyp prosátou zeminou nemá v uložení kabelu v zemi konkurenci.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2018, 21:37 » |
|
110m 6mm oceloveho lana, Nissan Double Cab, protahovaci punchocha, kabelovy vozik/odvalovaci panenky a 500m se da zatahnou, ale nesmi byt moc, a ostrych, zatacek. Za spagatky postupne protahovat ocelovy lano, po dvou 50m delkach. Autem zatahnout kabel do chranice, pak zase dalsi dve delky chranicek, a tak porad dokolecka...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2018, 06:23 » |
|
Pokud chráničky právě děláte, jsou půlené a naklapnou se na sebe bez problémů!! (Jako třeba naklapávací lišta) Je s nimi celkem dobrá práce-trochu vyšší cena!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 21.05.2018, 07:49 » |
|
Chybne som hľadal zaťahovaciu káblovú ponožku namiesto pančuchy ale už budem vedieť Bubon bude zavesený na závesom systéme ktorý som včera pozváral a ten bude držať báger vo vzduchu. Pre istotu to budeme robiť po 50m úsekoch pre prípad vyvlečenia. S uložením do chráničky miestom stotožnený ani ja ani kolega nakoľko tam bude aj pieskové lôžko no ako projektant navrhol... Ďakujem páni za pomoc a rady.
|
|
|
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.05.2018, 09:50 » |
|
Projektant je k....t Mně to jako projektantovi (nebo spíš napůl elektrokonstru ktérovi) nedá. Nehodlám obhajovat tenhle konkrétní případ, jehož detaily nikdo neznáme. Kdyžtak si tu práci někdy zkuste - velmi často dost omezený rozpočet hodin, neúplné a nekonzistentní podklady (a to i od objednatele), změny v zadání, neobjednaný/nezplacený autorský dozor a/nebo místní šetření... Taky mám občas chuť říct, že elektrikář je k....t. Většinou to ale neřeknu, zamyslím se, proč asi to, co udělal, udělal a slušně to s ním proberu. Obvykle se pak spousta věcí vysvětlí a dá napravit.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.05.2018, 11:47 » |
|
Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. Honzo? Co tady prokektant nezvladl? Nehak me to unika? To ze realizacni firma neumi zatahnout kabel do chranicky? To se na me nezlob, ale proc by toto mel projektant resit? Nebo me nekde v tematu neco uniklo? Projektant navrhnul kabel v chranicce, v piskovem lozi. Co je na tom spatne?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 21.05.2018, 12:13 » |
|
1./ nechápu, proč projektant navrhl takový kabel do korugované chráničky 2./ jak tu již bylo uvedeno, zavolal bych projektanta, ať mi předvede jednoduchost jeho řešení
Pro kolegu Kleina........ . normálně by se měl projektant na stavbě motat až do uvedení díla do provozu? Ano, to je pravda. Pokud o to ovšem někdo stojí a tuto službu si zaplatí. Jinak se raději budu motat v kanceláři :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.05.2018, 12:28 » |
|
Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. Ono by občas stálo za to, aby ten projektant šel do provozu, a své dílo si namontoval Honzo - beru na vědomí. Nicméně za tím, co jsem napsal si stojím. Abych svojí poznámku malinko zmírnil, napíšu ještě několik věcí. 1) Možná by stálo za to projektantovi zavolat a věc s ním probrat (tak trochu viz můj příspěvek výše). To by mohlo vést i ke změně v projektu (např., že by kabel nemusel být v chráničce) 2) Obecně je/může být problém, že někdo pracuje jako "velkoprojektan t" v nějaké "velké" firmě a opravdu nemá možnost se na stavbu podívat. Projekt se uzavře, dokumentace se předá a jede se dál (= jeho pobyt na stavbě nikdo nezaplatí). Chyba systému - chyba řízení projektu. 3) Stává se, že projektant třeba ani nemá ze staveb/z výroby praxi; to samozřejmě situaci neřeší, ale vysvětluje. Chyba systému. Mohou nastat i další věci - že je někdo v nějaké oblasti nový nebo jsou jeho zkušenosti jiné nebo že jsou požadavky na realizaci jiné, než je člověk zvyklý...
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.05.2018, 13:27 » |
|
Aký je však dôvod nepoužitia respektíve nesprávne navrhnuté uloženie vodiča do chráničky a zároveň pieskové ho lôžka?
Dôvodov môže byť viac, nesprávnosť použitia chráničky som nespomínal. Môj názor je, že každá zmena či prekročenie minimálnych požiadaviek majú byť s projektantom a investorom podrobne prekonzultovan é a schválené. Vyťahovať z investora peniaze navyše kvôli neistote projektanta, alebo bohorovnosti montážnej firmy sa môže ľahko vypomstiť. Krížové kontroly „dôveruj, ale preveruj“ už dnes nie sú ničím neobvyklým. AD7 nieje pravdepodobné ale isté. V oblasti sa nachádza spodná voda nakoľko blízko je potok a miesto stavby ako aj celá tá oblasť je bažina. Permanentne tam idú čerpadlá keď ukladali kanalizáciu a teraz vodovodné potrubie. Teraz v suchom období je hladina cca 0,7-0,9m pod povrchom.
Pri takých informáciách o pohybe spodnej vody by som už na vašom mieste chcel v projekte radšej vidieť viac podrobností o vplyve spodných vôd na celkovú stabilitu káblovej trasy, ako na kus chráničky. Prečerpávaný pohyb vody môže na niektorým miestach pieskové lôžko odniesť so sebou, a následný pokles zeminy s ťažným tlakom na kábel vás môže vrátiť naspäť ešte počas záruky. Ak nemáte pravidelné stretnutia s projektantom a investorom, vo vlastnom záujme oboznámte s vašim pohľadom na riziká počas realizácie písomne aspoň investora. On aj ten investor by si mal radšej dvakrát zistiť svoje legislatívne povinnosti, a vedieť čo napísať do objednávok predtým než ich rozdá zúčastneným od projektanta, cez dodávateľa, stavebný dozor až po RT.
|
|
|
|
|