Autor Téma: je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?  (Přečteno 23105 krát)
Jaroslav Široký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.04.2012, 11:54 »

Na domě mám instalovaný bleskosvod - odborná firma, provedeno před 6 lety.
Jedna z "tyčí" je i na komíně.
V komíně byla instalovaná nerezová vložka.
Má být propojen bleskosvod a ocelová vložka?
Jsou od sebe vzdáleny asi 30 cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.04.2012, 14:01 »

30 cm může být "na vzduchu" málo nebo dost.
Přes "zdivo komína" bych se obával, že to bude málo.

Dnešní trend je podle souboru ČSN EN 62305 různá vedení nebo konstrukční prvky, které nějak vedou vnitřkem objektu, dávat do ochranného prostoru hromosvodu, ale do dostatečné vzdálenosti, aby se to spojovat nemuselo.

Předpokládám, že by "lepším řešením" bylo nespojit, i za cenu úpravy jímače na komínu, ale pro přesné řešení jste uvedl málo podrobností...
Zkuste si na webu vé.vé.vé. kniska.eu v sekci software spočítat v programu od M.Kauckýho potřebnou vzdálenost u vašeho objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.04.2012, 14:25 »

Souhlas s kol. Swarzem. jen bych doplnil jeste pospojeni dolniho konce vlozky na HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2012, 14:36 »

Na komíně oddálený jímač na izolačních výložnících, v jeho ochranném prostoru vyústění vložky, dole spojit s ekvipot. pospojováním.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 01.05.2012, 09:42 »

Spojit komín dole je pěkná věc,souhlasím s ní.....ale.... .
ještě jsem neviděl továrně testovanou svorku na komín !! Zlej
Nějaké šroubky,nebo nějak omotávat komín páskou nerez ??  to není to pravé ořechové....
To tam nemusíte dělat nic !.....většinou jsou komínové vložky (co jsou ručně dělané) snýtované...
až ke kotli... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 01.05.2012, 10:35 »

Hledáte problém, kde není.....

Jedná se ekvipotenciáln í vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",   případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.


* svorky trubky.jpg (86.43 KB, 513x605 - prohlédnuto 817 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
IM
« Odpověď #6 kdy: 01.05.2012, 13:04 »

Hledáte problém, kde není.....
Jedná se ekvipotenciáln í vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",   případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.05.2012, 15:56 »

Hezká ukázka toho co se stane, pokud nějaký šílenec připojí pouze vložku na jímací soustavu a neřeší co se bude dít po zásahu bleskem, byl loni v Dolních Břežanech.
Citace z Deník.cz:

Přijíždím do Dolních Břežan odpoledne po noční události a zastihuji Lubomíra Kotka, majitele domku, na zápraží, kde si na chvilku odpočinul při odklízecích pracích. Všude na zahradě jsou zbytky střešních tašek, cihel a poškozených věcí. Na střeše přilehlé garáže leží přeložka komínu. „Ta váží skoro sto kilogramů,“ upozornil Kotek. Na střechu domku, nedávno renovovanou, je také smutný pohled. Zeje v ní díra, kterou by prolétlo hned několik Faustů.

Majitel domku mi ukazuje součástku z komína, která na jeho vrcholu držela hliníkové vyvložkování. „Tu jsme našli o několik domů dále,“ popisuje sílu výbuchu. Doma naštěstí tou dobou nebyl. „Blesk zřejmě zajel do komína po kovové vložce, protože plynový kotel je uzemněný, a uvnitř vybouchl,“ pokouší se zrekonstruovat časovou posloupnost události. „Ještě, že jsme nebyli doma, protože výbuch vyrazil suť i do koupelny, kde bychom tou dobou nejspíše právě bývali byli,“ uvedl. Komín zmizel a zavalil sutí horní část domu.


Pokud dáte heslo blesk Dolní Břežany do videoarchivů  TV NOHA a té mnohem dražší, tak najdete hezké detaily přeskoků na vnitřní instalaci, narušení statiky domu a vůbec všechno to co v přednáškových sálech na plátně vypadá jen jako strašení.
PS: Vypněte si zvuk, ty komentáře jsou strašné a jedna věta neguje druhou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.05.2012, 18:30 »

kde bychom tou dobou nejspíše právě bývali byli

Nádherná konstrukce. Naposled jsem jí slyšel ve filmu Knoflíková válka a od angličtinářky, když mě chtěla nachytat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 01.05.2012, 18:49 »

Hledáte problém, kde není.....

Jedná se ekvipotenciáln í vyrovnání, nikoliv o vedení bleskového proudu, takže v podstatě stačí "Bernardka",   případně pod chcete mít jistotu kvalitního materiálu tak viz příloha.


Problém nehledám....al e toto není na potrubí komína ? ajoooo
Česky řečeno....není to testováno na komíny!! Mrknutí
Tam jsou průměry trubek na média ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.05.2012, 19:19 »

Problém nehledám....al e toto není na potrubí komína ? ajoooo
Česky řečeno....není to testováno na komíny! Mrknutí
Tam jsou průměry trubek na média ?
Když nejde komín připojit ke svorkovnici, musí se svorkovnice umístit do komína Úsměv

Ale vážně, taktéž neznám ofi. svorku na komíny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.05.2012, 21:39 »

Když už je tu podobné téma - dnes jsem byl v městě XXX v nemocnici (naštěstí jen jako "řidič").
A protože jsem se nudil, zvítězila "profesní deformace".
Ty aktiváky tak mají moc pěkně!
Kdyby "existovala" valivá koule o poloměru přes 10 km, věřím, že by mezi kopci Baldov a Vavřineček nepropadla a budovy nemocnice by se nedotkla!!
Komíny kotelny vypadají, že jsou vyšší, než nejbližší aktivák!!
Design budovy perfektní, nikde to nehyzdí nějaké "dráty po zdi".

Ale je možné, že hromosvod projektoval stejný odborník, jako "elektrické rozvody" - na chodbě mezi dveřmi, kterými se pravidelně chodí a jezdí na vyšetření, jsou asi 20 cm nad podlahou vývody, podle konektorů to vypadá na rozvod TV signálu. Napájení by se tam třeba dotáhlo prodlužkou...
Že by si nějaký dlouholetý člen ČKAIT potřeboval "namastit EGO"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.05.2012, 21:53 »

Nespojení kovových částí ve spodní části je dost častá a velmi nebezpečná věc. Velice často to u komínů vzniká jejich dodatečnou montáží. Mají lidé co vložkují komíny nějaký předpis co je nutí řešit ochranu před bleskem? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.05.2012, 22:02 »

.... Mají lidé co vložkují komíny nějaký předpis co je nutí řešit ochranu před bleskem? 
Stavební zákon cosi požaduje při opravách, úpravách, rekonstrukcích objektů.... Je otázkou, jestli se "vložkování komína" musí oznámit jako udržovací práce, rozhodně bych nečekal, že na to někdo bude vydávat stavební povolení... 
Takže jakýkoliv "papír" od dodavatelské firmy, který je spíše podkladem pro případnou záruční opravu, než potvrzení bezpečného provedení z hlediska ochrany před bleskem, většině lidí stačí...

Taková "právnická otázka" - když někdo udělá revizi komína a napíše na to revizní zprávu a přitom neupozorní uživatele, že by měl mít i revizi na zařízení pro ochranu komínu před bleskem, nedopouští se nějakého zanedbání? Nebo RT přes komíny nemusí vědět, že existuje na střeše i něco jiného, než komín?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 01.05.2012, 22:12 »

Zodpovědnost nese vždy majitel objektu. Tzn. že je na něm, v jakém rozsahu si nechá zpracovat realizační dokumentaci a pak i v jakém rozsahu má revizi. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.05.2012, 22:39 »

Zodpovědnost nese vždy majitel objektu. Tzn. že je na něm, v jakém rozsahu si nechá zpracovat realizační dokumentaci a pak i v jakém rozsahu má revizi. 

Tak to má docela pech. Musel by znát prakticky všechno. Já myslel, že když projektant udělá např.projekt domu, komína, ....,  tak je povinen alespoň vyjmenovat, které oblasti v projektu neřeší a přitom se na to vztahují, aby se majitel alespoň dozvěděl, že mu něco podstatného chybí. Pravdou je že asi nejčastější prohřešek jsou různé antény a nic se u nich neprojektuje, alespoň jsem to ještě neviděl pokud nešlo třeba o systémy mobilních operátorů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.05.2012, 23:01 »

SZ 183 2006 Sb.


§ 154

   Vlastník stavby a zařízení

   (1) Vlastník stavby je povinen

   a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,

   b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují
   životy či zdraví osob nebo zvířat,

   c)  umožnit  kontrolní  prohlídku  stavby,  a  pokud tomu nebrání vážné
   důvody, této prohlídky se zúčastnit,

   d)  uchovávat  stavební  deník  po  dobu  10 let od vydání kolaudačního
   souhlasu,  popřípadě  od  dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas
   nevyžaduje,

   e)  uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného
   provedení,   rozhodnutí,   osvědčení,  souhlasy,  ověřenou  projektovou
   dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

  


Takže první je na řadě vždy majitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.05.2012, 12:33 »

Podobná diskuse už tu jednou byla, ale také ne zcela s jednoznačným výsledkem. A vida, už se objevují další nejednoznačné problémy.

Takže předně svorka vhodná na komínovou vložku, citovaná výše.
Ale: Co když v domě není žádné ekvipotenciáln í pospojování, HOP, prostě nic podobného? Co s tím? Uzemnit spodek vložky samostatně.... ..?
Co průřez onoho vodiče pospojování, dohodli jste se tenkrát na jednom jediném?
Může se tento vodič vést třeba přes sklep (kde původně bývala kotelna a dodneška je vyústění komínů) a pak vzhůru k nějaké svorkovnici HOP?

Jinak souhlasím s tím, že by revizák-kominík i projektant komínů měli o podobném problému alespoň vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Měl bych uzemnit výztuž komína také?
 Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.