Autor Téma: Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa?  (Přečteno 2911 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 30.09.2023, 21:27 »

V jednom domě instalovali nový rozvaděč pro třífázový elektroměr a HDO. Bylo vybráno místo vedle jiného rozvaděče. Dira na rozvaděč je tak hluboká, že byl odhalen i komínový průduch a rozvaděč je vsazen do něj. Pracovník tvrdí, že vybírací otvory v patě komína se již nepoužívají, tudíž není problém. Co kdyby se však někdo ve vyšším patře rozhodl, že si pořídí nějaký spotřebič a bude potřebovat umístit do jednoho ze čtyř průduchů v tomto komínu? Komíny nejsou oficiálně zrušeny,
Dá na tohle E.ON svolení a připojí toto místo?


* IMG-20230930-WA0007.jpg (116.81 KB, 1152x2048 - prohlédnuto 224 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 01.10.2023, 08:56 »

Nikdo se k tomu nemá, tak asi začnu.

Všeobecně. Do komínových těles se nesmí sekat a umístění rozvaděče tímto způsobem, je nepřípustné. Jestliže jde o nefunkční/zrušené  komínové těleso, mělo by to být jasné z projektové dokumentace i "opravených" stavebních plánů. To by měla doložit dodavatelská firma.

Jestli na to dá E.ON svolení, se musíte zeptat přímo jejich distribuce. Všechny odpovědi na tuto otázku budou jen  - myslím si. Žádná nebude mít a ani nemůže mít větší váhu, než odpověď E.ONu. Je ovšem nad slunce jasné, že E.ON bude vyžadovat revizní zprávu .

ASi bych doporučil navázat spolupráci s revizním technikem ve vašem okolí, který se ve "vodách" E.ONu pohybuje. Ten vám s tím pomůže, včetně komunikace s E.ONem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.10.2023, 10:18 »

Zásadní chyba. Komínové těleso se nesmí narušit ani svislými ani vodorovnými zásahy, pŕi důsledné aplikaci normy by přes něj nemělo jít ani horizontální vedeni.
Těleso je potřeba oficiálně zrušit, to znamená vyčistit, zaslepit vybírací otvory i otvory od spotřebičů a uzavřít v hlavě komína. Zrušení pak písemně potvrdí kominíci. Pokud by se komín nadále v horní části používal pro plynové spotřebiče a byl vyvložkován, lze zrušit jen jeho spodní nevyužívanou část. Opět kominíci
Jinak tady si myslím, ze EONu to bude jedno, kdo exploduje budou kominíci pŕi pravidelné revizi a hasiči při případném hašení požáru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.10.2023, 11:15 »

Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 01.10.2023, 11:26 »

Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.

Aha, takže radíte sehnat někoho z RT, kdo neplní svoje povinnosti a nevyhledává možná rizika a rozpory s předpisy? A pak to bude investor předělávat na své náklady, až si toho hasiči nebo kominík všimnou a napíšou závadu? Protože ten blbec který to takto udělal, už nebude zvedat telefon  podivej.

Jo, opravdu dobrá rada.  box Smutek Off topic
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 01.10.2023, 13:50 »

Já bych se asi poradil s okrskovým vedoucím distribuce E ON /EGD/
Pokud se komín nepoužívá, tak bych ho za rozvaděčem zazdil, aby bylo na 100% jisto ,že se v něm nebude nikdy topit a zpečetil bych to ! tanecek
Nafotil bych to a popř. nechal podepsat majitelem, že komín je zrušen! pro případnou stížnost.
V dnešní době se komíny ruší, někdo si dá čerpadlo a podobné topení ,  kde není komín potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.10.2023, 14:05 »

Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.
vás bych si vzal za poradce.....
Sila stěny komína je předpokládám standardních 15 cm. Sopouch podle velikosti vybíracích dvířek bude taky 15 x 15 cm. Rozvaděč vzhledem ke své hloubce tudíž "sedí" v sopouchu a v sopouchu jsou tím pádem vedeny i kabely. V prostoru plném sazí, které za určitých podmínek mohou zahořet. Při případném čištění komína saze napadají na rozvaděc a nepropadnou až k čistícím dvířkám. Při případných stavebních úpravách sopouchu se na zadní část rozvaděče nasype veškerý bordel. A v neposlední řadě - sopouchem na něj prší.
Stojí to "ochcání" za to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.10.2023, 14:10 »

Já bych se asi poradil s okrskovým vedoucím distribuce E ON /EGD/
Pokud se komín nepoužívá, tak bych ho za rozvaděčem zazdil, aby bylo na 100% jisto ,že se v něm nebude nikdy topit a zpečetil bych to ! tanecek
Nafotil bych to a popř. nechal podepsat majitelem, že komín je zrušen! pro případnou stížnost.
V dnešní době se komíny ruší, někdo si dá čerpadlo a podobné topení ,   kde není komín potřeba.
Pokud bude komín odborně zaslepen a oficiálně zrušen, je vše ok. Pokud není, vzniká hlavni problém úplně jinde než u EGD
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.10.2023, 14:50 »

Chce to mít "správný kontakt" na někoho z HZS, kdo se zabývá požární bezpečností budov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Měl bych uzemnit výztuž komína také?
 Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Co říká legislativa na jímací soustavu a vrtání do komínového tělesa?