Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: llep 16.12.2008, 23:29



Název: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: llep 16.12.2008, 23:29
Potřeboval bych mít v padesátce chráničce přívodní kabel ayky 4x16 a současně telefonní kabel, cca 40 m.
Je mi jasné, že by to tak být nemělo, myslím, že nejmenší vzdálenost při souběhu těchto kabelů je asi 0,1 m,
ale pokud by to tak bylo,
co se může fakticky stát,
rušení signálu?


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.12.2008, 06:51
Opakovaný dotaz. Před 14 dni se tu řešil přesně ten samý problém. Chce to jen hledat. Využijte prosím aut. vyhledávač.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Petr Liskar 17.12.2008, 09:28
Ne !

V jedné chráničce nesmíte vést kabely různých napěťových hladin.

Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel?  ;)


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 17.12.2008, 13:40
Pokud se termínem napěťová hladina rozumí mn, nn, vn, vvn... tak bych souhlasil s panem Kolesou.

Možná by to vyhledávací tlačítko mohlo být větší a více na očích.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Vanek Libor 17.12.2008, 14:16
Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel?  ;)

Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.12.2008, 16:38
Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?
Odkdy se telefon rozvádí po fázi jednofázového vedení? Přečtěte si původní dotaz.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.12.2008, 16:57
Slovíčkaření, na to vás některé užije  >:D  Přitom jistě moc dobře víte co měl Mr. Kolesa na mysli.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.12.2008, 21:29
Trochu rozvířím hladinu. ;)

Pokud někdo uloží do jedné trubky silový kabel AYKY, který splňuje podmínky dvojité izolace a je zkoušený napětím 4 kV, a přidá k tomuto kabelu jakýkoliv jiný vodič slaboproudu, nelze z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem tomuto způsobu uložení nic vytknout.

Jediná výtka může být z hlediska rušení. ??

Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  (zle),  ale ne proti normám.  ::)


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.12.2008, 21:37
Trochu rozvířím hladinu. ;).....

Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  (zle),  ale ne proti normám.  ::)

Naopak, v totmo případě není pro nějaké víry moc místa.
Je to pravda.
A jestliže nejsou proti takovémuto způsobu uložení překážkou nějaké zvýšené nároky na EMC (což se dá eliminovat např stíněním),  tak proč ne ?



Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 18.12.2008, 01:13
Byl by problém, kdyby došlo k poškození chráničky - například překopnutí. Izolace obou kabelů by se porušila a než by zareagovalo jištění, do slaboproudé části by proniklo nebezpečné napětí. Povede-li každý kabel v samostatné chráničce, toto nebezpečí se minimalizuje. Také může dojít k poškození izolace kabelů při protahování. Třeba kus železa, omylem vtažený do chráničky spolu s kabelem, který se vzpřičil a prořízl izolaci aniž si toho někdo mohl všimnout. Za normálních okolností k takovému poškození dojít nemůže, ale ne vždy probíhá vše standardně.

EMC může natropit velké nepříjemnosti, nemusí jít jen o rušení. Stačí velký impulstní proud v silovém vodiči (zkrat) a elektronika, připojená ke sdělovacímu kabelu se poškodí tak, že sice funguje, ale nespolehlivě.

Takové možnosti uvažují spíše profesionálové, amatér obvykle zapojí a pokud mu to hned neshoří, je spokojen.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.12.2008, 07:30
TO Jarovec:  kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.


Název: Re: Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
Přispěvatel: Michal Kolesa 18.12.2008, 17:01
TO Jarovec:  kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.

Já vám alespoň posílám video jak ženy plavou

http://www.youtube.com/watch?v=PK1mKii4SiA&feature=related