VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: hychykyry 1 29.04.2023, 22:26



Název: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: hychykyry 1 29.04.2023, 22:26
Při rekonstrukci, výměně lišt, jsem našel  kabel, který je rozholený na jednotlive žíly uz cca 3cm pred vstupem do krabice se zásuvkou. V zaklápěci liště. Lze to akceptovat, nebo je vhodné to řešit?

Moderátor - Původní pokřivenost zněla "Je kabel (cyky) rozholeny jeste v liste pred krabici ok?". Neuvedl jste rekonstrukci čeho. Kdo rekonstrukci provádí, že to neumí zhodnotit? Byla ne to vystavena revizní zpráva?


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.05.2023, 14:39
Pokud jde lišta otevřít "prstem",  tak je to špatně, pokud nástrojem/silou, pak by to mohlo zůstat, tolik norma.
Když už to máte odkrytý, tak pár závitů kvalitní izolačky věc napraví.
Vybírejte od Scotch, jsou sice dražší, ale pro občasné opravné práce vám balení vydrží hoodně dlouho.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.05.2023, 05:30
Montážna chyba to je určite, ..no jaký je rozpor s normou čo sa týka bezpečnosti, to neviem..


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 03.05.2023, 06:58
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.05.2023, 07:53
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
5-52 ukládání vedení.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2023, 08:06
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.

A právě proto hned první správná odpověď Milana Hudce  (drinks) o:-)

Zjednodušeně. Pokud mám v liště pouze vodiče se základní izolací, musí lišta splňovat požadavky na pevnost víka, kdy jej smím odstranit pouze s použitím "hrubé" síly, nebo nástroje. VIz požadavky normy. Pokud je v liště kabel, mohu použít jakoukoliv vkládací lištu.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.05.2023, 08:27
Pokud byl elektrikář fuňe, a ani se nenamáhal věc při montáži nějak napravit, což je otázka minuty práce, zbystřil bych pozornost na provedení otvoru do krabice, zdali nemá ostré hrany a nepoškodil izolaci vodičů.
Tento typ poruchy (občas vybaví chránič) se hledá velice špatně a původní oprava pláště kabelu za desetikorunu se rázem posune do jednotek tisíců za práci RT.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.05.2023, 19:36
Pokud je v liště kabel, mohu použít jakoukoliv vkládací lištu.
Akú "akúkoľvek" lištu máte na mysli, ktorá by bola vhodná len pre káble?
Naozaj poznáte takú, čo sa podľa výrobcu má otvárať rukou, a preto nie je podľa návodu vhodná pre uloženie vodičov v základnej izolácii..? ? ..ja som sa zatiaľ s takou ešte nestretol..
Mám za to, že každá vkladacia lišta je vo svojej podstate prídavná izolácia ktorá spĺňa požiadavku na ochranné opatrenie podľa 412,.. a že teda automaticky je každá aj vhodná na uloženie vodičov v základnej izolácií...

Pokud byl elektrikář fuňe,
A pokiaľ nebol?..
Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2023, 21:09
..
Mám za to, že každá vkladacia lišta je vo svojej podstate prídavná izolácia ktorá spĺňa požiadavku na ochranné opatrenie podľa 412,.. a že teda automaticky je každá aj vhodná na uloženie vodičov v základnej izolácií...
A pokiaľ nebol?..
Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?


To se pletete. Viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, například tabulka Tabulka A.52.1


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 03.05.2023, 21:12
To se pletete. Viz ČSN 33 2000-5-52 ed.2, například tabulka Tabulka A.52.1

Pan Lovacký se neplete, on jen ještě zřejmě neviděl lištu, ze které spadne víko samo při trochu větším průvanu.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.05.2023, 22:20
tabulka Tabulka A.52.1
Áno,..napr. IP30 nestačí..


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 04.05.2023, 07:41
Áno,..napr. IP30 nestačí..
..a preto mi nedáva zmysel vyrábať lišty v menšom krytí jak IP40... Nechápem načo by sa výrobca sám vylúčil z možnosti využitia jeho lišty pre vodiče...keď skúšobňou by mu lišta skúškou drôtom prešla...
Taký bežný Kopos má všetky lišty v IP40,.. (a v katalógu má chybu, keď pre LV11x10 má IP20..a pre typ EKE takisto)...
Preto si myslím p. Franěk, že samotné vodiče v zákl. izol. uložené v bežne dostupnej zaklápavačke nepredstavujú žiadny rozpor s normou...

on jen ještě zřejmě neviděl lištu, ze které spadne víko samo při trochu větším průvanu.
Alebo ich celé dni na stavbe otvárať prstami...,  to by museli tie vkladacie lišty vyzerať celkom inak...


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2023, 08:08

Myslím tak, že či pri správnom uložení vodičov so zákl. izoláciou v lište na to určenej, existuje dajaké porušenie normy ..?

Ano, pokud je použita lišta s dvojitým zámkem nejde o porušení normy, ale profesní úrovně.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: KOPOS Kolín 05.05.2023, 11:31
..a preto mi nedáva zmysel vyrábať lišty v menšom krytí jak IP40... Nechápem načo by sa výrobca sám vylúčil z možnosti využitia jeho lišty pre vodiče...keď skúšobňou by mu lišta skúškou drôtom prešla...
Taký bežný Kopos má všetky lišty v IP40,.. (a v katalógu má chybu, keď pre LV11x10 má IP20..a pre typ EKE takisto)...
Preto si myslím p. Franěk, že samotné vodiče v zákl. izol. uložené v bežne dostupnej zaklápavačke nepredstavujú žiadny rozpor s normou...
Alebo ich celé dni na stavbe otvárať prstami...,    to by museli tie vkladacie lišty vyzerať celkom inak...


IP 20 je u lišty LV 11x10 a kanálů EKE uvedeno správně. U kanálu EKE je při použití rozpěrek, které v montážním návodu uvádíme jako důležitý pevnostní prvek, zaručena pevnost celého kanálu a dostatečné držení víka. Rozpěrky máme vždy jako nedílnou součást balení, zdarma. Dále umožňují snadnou instalaci kabelů při umístění kanálu na stropě. Umístění vodiče s jednoduchou izolací je možné do kanálů s víkem, které je možné sejmout pouze s pomocí nástroje. Lišty vyráběné a dodávané firmou KOPOS jsou certifikovány tímto způsobem.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 05.05.2023, 14:59
IP 20 je u lišty LV 11x10 a kanálů EKE uvedeno správně.
V 5.52, tab.A52.1 sú pre izolované vodiče stanovené dve podmienky:..
1. zloženie krytu nástrojom alebo zámerným úkonom,...a (v norme nie je „alebo“)
2. minimálne IP musí byť 4X, alebo XXD (max. 1mm)

IP20 pre LV11x10 a typ EKE teda znamená, že tieto sú kvôli nedostatočnému krytiu IP20 pre izolované vodiče nepoužiteľné, čo hlavne pri tej najmenšej LV11x10 mi príde z praktického pohľadu dosť na škodu..
Navyše v katalógu pre lištu LV11x10 nie je uvedený žiadny priemer káblu pre ktorý by bola vhodná,..(v tabuľke str. 73 sú káble od priemeru 6mm..,  a napr. CYKY2x1,5 má priemer cca 8mm)..
Takže vlastne ani z hľadiska uloženia kábla je pre silnoprúd nepoužiteľná (ani kábel-str.73,.. a ani vodiče-IP20..)

Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ?
Alebo kde a v čom sa mýlim..?  (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 05.05.2023, 15:02
Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.

Vždyť norma ČSN EN 60529 pro definici a zkoušení IP kódu toto neumožňuje, viz výstřižek. Nebo se pletu?


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.05.2023, 15:14

Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ?
Alebo kde a v čom sa mýlim..?  (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)


Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 06.05.2023, 05:37
Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.
Viem, ..no keď si pozriete dajaké datashety "oznamovačiek",  tak do priemeru 6mm ich je zanedbateľné minimum.. a navyše podľa tej katalógovej tabuľky to vyzerá tak, že Kopos do tej najmenšej lišty ani žiadne káble nechce... (a vodiče nemôže.. :( )

Pritom tá LV11x10 je naozaj ideálna na vodiče, (ale i oznamovačky jak píšete), ..
Ja len nerozumiem tomu trvaniu na IP20 (podľa výkresu to vyzerá na IP4X v pohode),  a zámok tiež nevyzerá, že by pri správnom osadení nedržal...

No, ...ale šak výrobca v datashete rozhoduje o tom, že jaké bude mať jeho výrobok na trhu uplatnenie,..a pre mňa osobne je táto LV11x10 v tomto nastavení parametrov prakticky nepotrebná..

Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.
Jjjj,..je otázka, či sa taký nástroj bude niekedy vôbec vyrábať..a potom ho niekto aj používať... :-)


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2023, 08:06
Počet kabelů je daný ohybem/rohem.
A ne kolik jich narvu do rovného úseku.
Bohužel spousty projektantů nikdy nic netahali, a montážník se pak z toho může po....t.
Malá LV dobře poslouží pro takový úsek i s CYKYNou.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.05.2023, 08:09
..
Jjjj,..je otázka, či sa taký nástroj bude niekedy vôbec vyrábať..a potom ho niekto aj používať... :-)

Bože, vy jste demagog. Mnoho lišt otevřu prostě šroubovákem, prsty nejdou. Vypadá to, že jste spíš teoretik šťoural, než kolega z praxe.

Počet kabelů je daný ohybem/rohem.
A ne kolik jich narvu do rovného úseku.
Bohužel spousty projektantů nikdy nic netahali, a montážník se pak z toho může po....t.
Malá LV dobře poslouží pro takový úsek i s CYKYNou.

Přesně tak  (drinks)


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 07.05.2023, 12:48
Bože, vy jste demagog. Mnoho lišt otevřu prostě šroubovákem, prsty nejdou. Vypadá to, že jste spíš teoretik šťoural, než kolega z praxe.
Som myslel že jak elektrikára vás bude viac zaujímať praktické využitie LV11x10 jak profilovanie debatujúcich.. .
No teraz neviem,.. buď tú lištu nepoužíva takmer nikto, alebo takmer nikto správne...


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 09.05.2023, 07:06
Norma považuje za nástroj čokoľvek, čo pomôže, keď ruky nestačia. Aj kus papeku alebo kameň.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.05.2023, 12:02
Norma považuje za nástroj čokoľvek,
No jak myslíte...,  u mňa zas nie je nástroj jak nástroj, ..ja napr. na nožovky radšej použijem originál „žehličku“ jak kliešte...
A keď dačo nemá originál nástroj, tak potom napr. s takou plastovou pákou na cykloplášte si v pohode vystačím na všetky lišty bez toho, aby som ich povrch zbytočne poškodzoval šrubovákom či dokonca šutrom,.. no zameriavate sa chlapi na nepodstatnú zbytočnosť...

LV11x10 je v súčasnom nastavení parametrov prakticky nepoužiteľná,..skúste sa prosím vyjadriť k tomuto stavu..
Zas neverím že ju nikto nepoužíva, a že o ňu v praxi nezakopávate viac-menej bežne všade kde sa šetrí...
Upozornenie na tab. A52.1 od p. Franěka v kombinácii s vyjadrení výrobcu ma kus zarazilo,..doteraz som totiž považoval vodiče v základnej izolácii vo všetkých lištách za normálny stav...no jak vidím, najmenšia LVečka je na tom inakšie...


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2023, 12:31
Můžete uvést důvod, proč nelze onu lištu použít např.pro kabel CYky 3x1,5 k posunutí svítidla......


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.05.2023, 12:55
Můžete uvést důvod, proč nelze onu lištu použít např.pro kabel CYky 3x1,5 k posunutí svítidla......
Výrobca podľa katalógu do nej neumožňuje vloženie kábla od priemeru 6mm,..a kvôli IP20 (na ktorom trvá),  zas v nej norma nepripúšťa izolované vodiče..


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2023, 21:07
Výrobca podľa katalógu do nej neumožňuje vloženie kábla od priemeru 6mm,..a kvôli IP20 (na ktorom trvá),   zas v nej norma nepripúšťa izolované vodiče..
Proboha, ta pomlčka v tabulce neznamená, že se tam kabel nevleze, ale že překoná 60% plnost úložného prostředku, což se projevuje při návrhu dimenzování.
Toto je základní vědomost každého, kdo někdy lišty či žlaby projektoval (norm),  beru to, že mě jen tak zkoušíte...... ...........

Pokud byste nevěřil mě, tak koukněte pod tabulku Kopos, s kterou zde operujete, máte to tam uvedeno.



Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2023, 21:13
Proboha, ta pomlčka v tabulce neznamená, že se tam kabel nevleze, ale že překoná 60% plnost úložného prostředku, což se projevuje při návrhu dimenzování.
Toto je základní vědomost každého, kdo někdy lišty či žlaby projektoval (norm),   beru to, že mě jen tak zkoušíte.

Pokud byste nevěřil mě, tak koukněte pod tabulku Kopos, s kterou zde operujete, máte to tam uvedeno.




Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.05.2023, 12:58
Pokiaľ je 60% využitia objemu lišty o ničom (čo si zatiaľ nemyslím),  tak potom "šetričom" do LV 11x10 vlezie aj 3x2,5ka (9,5<10), .. :(
Mám za to, že k svojej tabuľke a pomlčkám by sa mal vyjadriť výrobca, keď to nie je elektrikárom dostatočne jasné..,  a možno i tým čo už nedebatujú..
Dovtedy mám za to, že najmenšia LVčka nie je určené pre káble od Ø6, a že pomlčka v tabuľke prípustných počtov káblov pre všetky ostatné lišty vo vzťahu k ich priemerom všade znamená nevhodné použitie, teda 0..
Navyše tá najmenšia kvôli svojim rozmerom ani nemá príslušenstvo, a keď má byť montáž v lištách ako-tak estetická a pre kábel bezpečná kvôli ohybom limitovaných príslušenstvom, tak využitie 60% mi celkom dáva zmysel..
Myslím, že každý RT by uloženie vedení v lištách chcel posudzovať správne..


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.05.2023, 15:37
Tak znovu.
Podívejte se na text pod tabulkou a jednoduchou dedukcí vyvodíte, že ona lišta není určena pro CYKynu při vedení přes rohy, dále není určena pro izolované vodiče, a při použití i té nejslabší CYNy je třeba počítat s nevětratelnost í úseku (objem kabelu více než 60%).
Nic ale nebrání použití lišty pro rovný úsek s kabelem takové dimenze, že nemusím brát v úvahu menší proudění vzduchu kolem něho.
Třebas je ovšem chyba na mé straně a vysvětluji nesrozumitelně .


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 11.05.2023, 19:48
Môj názor napr. je, že tá lišta v pohode ustojí aj IP4X aby v nej mohli byť vodiče, no nebudem o tom nikoho presviedčať, keďže vôbec nepoznám dôvody ktoré viedli výrobcu k IP20,..
To, že tam môže byť kábel podľa vášho presvedčenia, alebo že v nej podľa môjho názoru môžu byť vodiče, sú naše subjektívne názory ,ktoré najskôr vychádzajú z reality, v ktorej elektrikári túto lištu bežne používajú..

Kebyže máme o využití tej lišty rozhodnúť my dvaja, tak v nej bude možnosť jak pre káble, tak i pre vodiče,... no to čo píšem nie je o našich názoroch, ale o spôsobe použitia podľa katalógu výrobcu,...ktorý mlčí...


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.05.2023, 09:02
Nemůže mít ip40, bo při zkoušce drátem sundáte víčko, což se nestane u dvojitých zámků.
Furt mám pocit, že si děláte legraci, takže otázka do fóra:
Je to k pochopení?


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.05.2023, 12:09
Opětovně jsem si prošel diskusi a souhlasím s tvým výkladem i pohledem na tuto problematiku. Tím myslím jak určení lišt, tvoje poznámky o zámcích vík těchto lišt a podobně.
Zde například LV 10*11 se běžně používá na CYKY 3Jx1,5, kdy za použití doplňků (rohů) lze dodržet i poloměry na ohyb kabelu a při troše šikovnosti to není ani tak velký problém. CYKY 3Jx2,5 lze použít na rovné úseky. Nicméně její primární určení vidím spíš na sdělovací vedení.
Jen chci upozornit, že jak jsou lišty používané, neovlivňuje výrobce, ale montážní firma. Ta připraví výrobek, stanoví pravidla dle jejich vlastností a určení. Dál už je odpovědnost na někom jiném. Pokud se výrobek prodává, nemá výrobce důvod tento produkt více řešit, pokud zrovna nedělá nějaké inovace.

....
Furt mám pocit, že si děláte legraci, takže otázka do fóra:
Je to k pochopení?


Osobně jsem se k problematice už vyjádřil a nemám čas ani chuť dokola reagovat na pana Lovackého. Obdivuji tvoji trpělivost s vyvracením již 5x vyvraceného  (drinks) Pojďme si udělat konečně krásný víkend   (drinks)  Proto Spojce na zdar, ukončit práci a začít se chystat. TI chytřejší už vyrazili a uživají si.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 14.05.2023, 08:10
Áno p. Hudec,.. Áno p. Franěk,...
Všetko čo píšete je samozrejme pravda z praxe ktorú veľmi dobre poznám..,   teda až na tie doplnky, (rohy)kde výrobca v katalógu píše, že ich pre LV11x10 nevyrába..
Zde například LV 10*11 se běžně používá na CYKY 3Jx1,5, kdy za použití doplňků (rohů) lze dodržet i poloměry na ohyb kabelu a při troše šikovnosti to není ani tak velký problém.

Ja len, že keď pri revízke vidím 3x2,5ku v tej minilište, a mám obhájiť jej správne uloženie, tak vaše osobné pohľady sa mi vtedy možno hodia, no svoju obhajobu nedostatku voči tretej strane viem oprieť len o údaje v katalógu..
Takže ešte raz vďaka za vašu snahu, a keďže katalógu evidentne nerozumiem, oslovím výrobcu cez jeho technickú podporu..


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.05.2023, 07:07
V katalogu máte jasný údaj o naplnění lišty, tento se vztahuje jednak k oteplení, a v neposlední řadě k vedení trasy přes rohy.
Pokud najdete v liště rovného úseku kabel 3x2,5, který bude správně dimenzovaný (poloměr ohybu v rovném úseku neporušíte),  tak je vše v pořádku.


Název: Re: Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 16.05.2023, 10:46
Nakoniec sme sa v robote zhodli na spoločnom stanovisku, že nakoľko nepoznáme (a ani poznať nemusíme) dôvody ktoré viedli výrobcu k vypracovaniu tabuľky v katalógu na využitie vnútorného priestoru všetkých jeho líšt (nielen 11x10) na 60%, ... tak bude pre nás výhodnejšie nielen ohľadom záruky, ale aj rôznych, do budúcna nepredvídateľn ých problémov počas prevádzky,.. držať sa jeho usmernení v datashete výrobku..
Nevieme totiž vylúčiť, že pri využití objemu líšt nad 60% môže dôjsť v budúcej dlhodobej prevádzke k nepredvídateľn ým stavom, ktoré predpokladáme že výrobca pozná, a zahrnul ich do parametra využitia na 60%...

Ak na základe tejto debaty dôjde v budúcnosti k dajakým úpravám v katalógu, tak to budeme vnímať jak ústretový krok voči súčasnej reálnej praxi, ..no dovtedy považujeme za správne využívať všetky výrobky tejto firmy v súlade s jej usmerneniami..
Čo sa týka samotného posúdenia iného využitia úložného priestoru líšt ako je uvedené v katalógu,.. toto bude každý RT riešiť individuálne nielen vzhľadom na prostredie, ale aj na ďalšie okolnosti v EI, a bude zatiaľ tento stav uvádzať ako nedostatok C3,.. max. C2... (pre vodiče ako rozpor s normou pre IP<4X, a pre káble ako nedodržanie inštrukcií výrobcu..)

Ešte raz chlapi vďaka za váš záujem a podnetné názory...