« kdy: 17.04.2013, 14:58 » |
|
Potřebuji dát do země kabel. Je to cca 80 metrů od objektu (fot. hřiště - kabiny). Nepotřebuji na konci žádný velký odběr (bude tam malá rozvodnička). Tipuji max do 3 kW- pár hodin za rok. Jistič na objektu je zatím jednofázový- bude se snad za rok předělávat. Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel. Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant. Stačilo by cyky 5x2,5? nebo mam dát jen jednu fázi?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2013, 11:19 » |
|
Ale zem má m rozkopanou nyní tak bych tam chtěl dát kabel. Potřebuji aby to pak na konci fungovalo a nestálo to majlant.
Proti ceně kabelu vždy stojí majlant zemní práce. To je neporovnatelná cena. Nejmenší rozumný kabel při odběru 16A na těch 80m vychází pro jednofázový odběr 10mm 2Jestli chcete ušetřit, jděte do kabelu hliníkového 16mm 2, v těchto průřezech to není problém. Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, metr seženete za 40Kč a to je cena 4mm 2 CYKY, který vůbec nevyhoví. Kdyby nebylo zbytí (musí se použít 5žilový), dá se sehnat AYKY i 5 žilový, ale není už tak běžný a většinou musíte k výrobci. Pak když se smíříte s už poměrně velkým úbytkem napětí můžete jít i do 1-AYKY 5x10, který se dá ještě slušně sehnat. A ke kabelu přiložte zemní pásek. Nakonci bude muset být přizemnění. Neboť na konci musí být rozvodnice s jištěním a proudovým chráničem - jelikož ani ta smyčka na 16mm nebude nic moc. Nezapomeňte, že to je vše venku pod širým nebem a napojuje se na to kdejaký stánkař s vybavením pro vnitřní prostory. Stačí jediný déšť, který se dostane ke spotřebičům a jestli tu rozvodnici nebudete mít udělanou profesionálně, budou z toho smrťáky. Takže tyto informace berte jako investiční doporučení a nechejte si to udělat vše profesionálně, včetně položení kabelu do výkopu pod dohledem profíka a včetně izolovaného nerezavějícího výstupu uzemnění ze země do rozvodnice. Mohlo by se stát, že se jako pachatel díla dostanete pro dobrotu na žebrotu či do kriminálu - a to třeba za 15let (ten kabel bude v zemi přes 50 let).
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2013, 11:23 » |
|
Jestli to správně chápu, jde o připojení kabin u fotbalového hřiště.
O jednofázovém kabelu, bych ani neuvažoval. Přizemnění bych více než doporučil.
CYKY 5Cx2,5mm mě osobně taky přijde málo. Ne, že by to nefungovalo, ale po změření impedance sítě, se pravděpodobně ukáže, že hřiště je na konci sítě(vesnice) a předjištění mě bude dost limitovat svou velikostí, Pak taky úbytek napětí by mohl způsobovat problémy. Známe to všichni. Tady nám stačí jen světlo. Pak přijde na řadu přímotop, aby se sportovci ohřáli a měli kde usušit vybavení. Pak by přišla k duhu kávička, případně čaj a nakonec se přizdí i sprcha a pověsí boiler. Jako další se přistaví klubovna a k té sál na tancovačky.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2013, 11:25 » |
|
Takový kabel 1-AYKY 4x16 je pro účely Vašeho občasného odběru poměrně laciný, ...
A co když má na vstupu již TN-C-S? 
|
|
|
|
|
Václav Maderák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 18.04.2013, 11:46 » |
|
Nejedná se o připojení kabin, ale vyvedení kabelu z kabin na plácek cca 80 m mimo. El. v kabinách je nyní v žalostném stavu (1f - 20A) na vše mozné (bojler, klubovna, atd..). To by se předělávalo za rok, ale nyní řeším kabel do té země. Co by tedy bylo ekonomicky nejrozumnější? Dát tam Cu 5x4, 5x6, 4x? nebo tedy hliník? Rozpočet na výstabu je značně omezen, tak podle toho musím řešit i tyto záležitosti. Díky
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.04.2013, 11:49 » |
|
OK. Tak to jsem špatně pochopil.
Nechce napsat více informací? Co má vlastně ten kabel napájet? Jaké bude jeho využití?
Nevíme co doporučit, když nejsou žádné informace. Jen délka kabelu je prostě málo.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 18.04.2013, 11:53 » |
|
A co když má na vstupu již TN-C-S?  Oprava: Pak můžete jít i do 1-AYKY 5x 16, který se dá ještě slušně u výrobce (NKT Cables) sehnat. Ovšem nesmělo by být připojení kabelu za proudovým chráničem v budově, ten by pro kapacitní proudy padal. Myslím, že je to situace jak dělaná k použití TT systému a kabelu 4x6
Ekonomicky shodné s AYKY, v našich krajích nezvyklé a nutnost u nás dle projektu nedodržovaného drahého vysokospolehli vého mrazuvzdorného chrániče. Pokud byste to dělal a udržoval Vy je to jiné, než někdo, kdo tomu nerozumí a kdo si neuvědomí, jak je v připadě TT spolehlivý a pravidelně kontrolovaný chránič důležitý.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Václav Maderák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.04.2013, 11:56 » |
|
Jedná se o hasičský plácek. Jednou za rok soutěž (časomíra, nějaká aparatura jednodušší, kdyby večer tak nějaký ten halogen). Pro účely oprav řekněme možnost zapojení invertoru malého, vrtačka, flexa. (Končilo by to v nějakém rozvodném sloupku na rohu toho plácku.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.04.2013, 14:17 » |
|
Ekonomicky shodné s AYKY, v našich krajích nezvyklé a nutnost u nás dle projektu nedodržovaného drahého vysokospolehli vého mrazuvzdorného chrániče. Pokud byste to dělal a udržoval Vy je to jiné, než někdo, kdo tomu nerozumí a kdo si neuvědomí, jak je v připadě TT spolehlivý a pravidelně kontrolovaný chránič důležitý.
Souhlasím, ale jsem přesvědčen, že "nespolehlivost" chrániče by byla minimálně vyvážena zamezením rizika zavlečením cizí závady.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 19.04.2013, 11:27 » |
|
Osobně bych to v tomto případě řešil také kabelem AYKY 4Bx 16, s přizemněním na konci a soustavu pojmout jako TN - C - S, pokud to tedy situace dovoluje.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|